rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 12:40 μμ σε πλαισια 6.5μ, δεν έτυχε μεγαλύτερο. αν μου τύχει παντως και μεγαλύτερο να κάνω δεν έχω ενδοιασμούς
ppetros Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 03:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 03:01 μμ Αν μιλάς για κύριες δοκούς, 5.5-6.5 το συνηθισμένο, έχω πάει και 8.0-8.5 σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς προβλήματα. Τι κερδίζω ? Εσύ τι θέλεις? Μια άρθρωση ίσως Μέχρι 8.0 μέτρα αλλά πάει και έως 10.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2009 at 05:42 μμ Αν μιλάς για κύριες δοκούς, 5.5-6.5 το συνηθισμένο, έχω πάει και 8.0-8.5 σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς προβλήματα. Τι κερδίζω ? Πάω προς τα 9...για αυτό ρωτάω.... Δοκό μάλλον ΙPE450 με ΙPE500 είχες?
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 10:26 πμ και εγώ κοντά στα 10μ., η δοκός ήταν IPE 450, ανάλογα βέβαια και με το συγκεκριμένο πλάτος επιρροής
paktomenos Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 01:36 μμ Για τα μέτρα που λες, ναι, κάπου εκεί παίζεις για συνηθισμένο κτίριο. Εμένα ήταν λίγο περίεργο, και έβγαλε κάτι παραπάνω. Ισχύει φυσικά και αυτό που λέει ο ΣτέφανοςΒ.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 02:08 μμ Πάντως για σύμμικτη με απλές δοκούς παίζει και 15μ. Μεγάλη υπόθεση σε κάποια κτίρια. (Γκαράζ)
dratsiox Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 02:14 μμ Άρη μιλάμε για καθαρό άνοιγμα 15μ; Σε κάποια κατασκευή που είχα δει, με κινητό 5kN/m2, δεν μπορούσα να πλησιάσω τόσο μεγάλο άνοιγμα.Είχα βέβαια και περιορισμό ελεύθερου ύψους. Για τι διατομή μιλάμε;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 03:52 μμ Δεν ξέρω. Αυτά τα ανοίγματα τα έχω διαβάσει σε βιβλιογραφία. Υποθέτω πάντως πως με συγκολλητές μόνάχα
ppetros Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 09:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 09:53 πμ Για σύμμικτα συστήματα (δοκοί) να φανταστείς ότι ο λόγος αύξησης της αντοχής της φτάνει έως και Χ100%. Τα 15 μέτρα είναι και λίγα. Φτάνεις τα 20-21 για 3 θέσεις στάθμευσης με 2 εσωτερικούς διαδρόμους. Διατομές ΗΕΑ.
dratsiox Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 10:22 πμ ppetros μπορείς να παραθέσεις περισσότερα στοιχεία; Για παράδειγμα πάχος σκυροδέματος,ποιότητα σκυροδέματος, ποιοότητα χάλυβα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα