a.asimakop Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2016 Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους! Γνωρίζει κανείς πως λειτουργούν αυτές οι μονάδες? Σε ποιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται? έχει κάνει κάποιος μελέτη για αυτές?
maestro Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2016 Είναι μονάδες κλιματισμού είτε DX (απευθείας εκτονώσεως) είτε συνδεόμενες σε κάποιο υδραυλικό δίκτυο κλιματισμού. Όπως αναφέρει και το όνομα τους διαθέτουν σύστημα που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των θερμοκρασιακών συνθηκών ενός χώρου (θερμοκρασία, υγρασία). Η μελέτη τους δεν διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τις υπόλοιπες κλιματιστικές μονάδες. Υπολογίζουμε φορτία και τις άλλες συνθήκες και βάσει αυτών επιλέγουμε τις μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν. Χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου απαιτούνται αυτές οι συνθήκες ελέγχου όπως μηχανογραφικά κέντρα. Φυσικά περισσότερες πληροφορίες θα βρεις σε εταιρείες που διαθέτουν αυτές τις μονάδες...
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Μπορούν να δουλέψουν χωρίς κανάλια για την προσαγωγή και την επιστροφή του αέρα?
akisD Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Η τελευταία που έβαλα έχει είσοδο αέρα από μπροστά και έξοδο αέρα από επάνω. Στην έξοδο συνδέεις κανάλι για να γίνει διαμοιρασμός σε ολόκληρο τον χώρο με κατάλληλα στόμια κλπ. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούν ψευτοπάτωμα, ψευδοροφές, κανάλια, εύκαμπτα γενικά γίνεται μελέτη για ικανοποιητική ροή αέρα. Φυσικά και μπορούν να δουλέψουν και χωρίς κανάλια αλλά το θέμα είναι θα έχουν πολύ κοντά είσοδο και έξοδο οπότε μπορεί σε μεγάλους (ή/και μακρόστενους) χώρους να μην επιτυγχάνουν ικανοποιητική ροή αέρα και επομένως θερμοκρασιακή κατανομή.
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Η τελευταία που έβαλα έχει είσοδο αέρα από μπροστά και έξοδο αέρα από επάνω. Στην έξοδο συνδέεις κανάλι για να γίνει διαμοιρασμός σε ολόκληρο τον χώρο με κατάλληλα στόμια κλπ. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούν ψευτοπάτωμα, ψευδοροφές, κανάλια, εύκαμπτα γενικά γίνεται μελέτη για ικανοποιητική ροή αέρα. Φυσικά και μπορούν να δουλέψουν και χωρίς κανάλια αλλά το θέμα είναι θα έχουν πολύ κοντά είσοδο και έξοδο οπότε μπορεί σε μεγάλους (ή/και μακρόστενους) χώρους να μην επιτυγχάνουν ικανοποιητική ροή αέρα και επομένως θερμοκρασιακή κατανομή. Στην δική μου προσφορά θα έχει επιστροφή αέρα απο πάνω και προσαγωγή απο κάτω...Μια ερώτηση ακόμα.Η δική μου τέτοια μονάδα θα τοποθετηθεί σε χώρο ραντάρ,υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει κάποια παρεμβολή στην λειτουργία του ραντάρ?
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Τι εννοείς "χώρο ραντάρ"; Θα τοποθετηθεί μέσα σε εναν θόλο που θα έχει κεραίες για ραντάρ....Ο συμπηκνωτής της Close Control Unit είναι εντός της μονάδας ή πάντα είναι εκτός χώρου?Εννοω μια Close Control Unit είναι πάντα split?
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2016 Κάνω μια μελέτη για μια CCU και το πρόγραμμα της εταιρείας απο την οποία θα την προμηθευτώ μου γράφει για remote condenser...Τι σημαίνει αυτό?
akisD Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2016 Remote condenser φαντάζομαι ότι εννοεί "απομακρυσμένος συμπυκνωτής" δηλαδή split unit. Ναι, οι μονάδες είναι split, θέλει λίγο προσοχή και στην απόσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας γιατί κάθε μοντέλο έχει μια μέγιστη απόσταση που μπορεί να εγκατασταθεί. Τώρα όσον αφορά τις παρεμβολές που ρώτησες πιο πριν... Γενικά από την στιγμή που έχεις inverter είναι πιθανόν να παρουσιαστούν παρεμβολές. Τώρα που, πόσες και αν θα δημιουργηθεί πρόβλημα κανείς δεν το ξέρει εκ των προτέρων. Γενικά φροντίζουμε να μην προκαλέσουμε την τύχη μας (αποστάσεις, διαχωρισμός ισχυρά ασθενή, θωρακισμένα καλώδια κλπ) και αν παρουσιαστούν προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε επι τόπου (αλλαγή οδεύσεων, γειώσεις, φίλτρα κλπ).
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2016 Eυχαριστώ πολύ γι τις απαντήσεις σας! Είναι λίγο δύσκολη υπόθεση πάντως...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα