artemidwros Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 Καλησπέρα σε όλους, σε ήδη υπάρχον αυτόνομο σύστημα με 5 πάνελ των 12V - 100Wp, PWM charger των 30Α και έξι δίβολτων μπαταριών (άγνωστης χωρητικότητας) υπάρχει η σκέψη να τοποθετηθεί συμπληρωματικά ένας νέος φορτιστής τεχνολογίας MPPT με δύο πάνελ των 250Wp. Το νέο σύστημα θα φορτίζει τις ίδιες μπαταρίες που ήδη φορτίζει ο παλιός ρυθμιστής. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα όταν δύο φορτιστές διαφορετικλης τεχνολογίας θα φορτίζουν τις ίδιες μπαταρίες;
genesis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2016 Όχι, κανένα πρόβλημα. Συμβαίνει πολύ συχνά σε συστήματα που αναβαθμίζονται. Απλά, προς το τέλος της φόρτισης, κάποιος από τους 2 θα σταματά πρώτος και αυτό σημαίνει ότι τα Φ/Β του θα σταματούν να συνεισφέρουν σε αυτήν από εκείνο το σημείο και μετά. Εκτός βέβαια αν οι ρυθμιστές είναι παραμετροποιήσιμοι οπότε μπορείς να κάνεις προσπάθεια να τους "συγχρονίσεις". 1
artemidwros Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2016 Σε ευχαριστώ πολύ genesis. Έχω διαβάσει παλιότερες απόψεις σου και θεωρώ ότι το κατέχεις το θέμα, Σου εύχομαι καλή συνέχεια.