artemidwros Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2016 at 11:25 πμ Καλησπέρα σε όλους, σε ήδη υπάρχον αυτόνομο σύστημα με 5 πάνελ των 12V - 100Wp, PWM charger των 30Α και έξι δίβολτων μπαταριών (άγνωστης χωρητικότητας) υπάρχει η σκέψη να τοποθετηθεί συμπληρωματικά ένας νέος φορτιστής τεχνολογίας MPPT με δύο πάνελ των 250Wp. Το νέο σύστημα θα φορτίζει τις ίδιες μπαταρίες που ήδη φορτίζει ο παλιός ρυθμιστής. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα όταν δύο φορτιστές διαφορετικλης τεχνολογίας θα φορτίζουν τις ίδιες μπαταρίες;
genesis Δημοσιεύτηκε June 2, 2016 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2016 at 08:50 μμ Όχι, κανένα πρόβλημα. Συμβαίνει πολύ συχνά σε συστήματα που αναβαθμίζονται. Απλά, προς το τέλος της φόρτισης, κάποιος από τους 2 θα σταματά πρώτος και αυτό σημαίνει ότι τα Φ/Β του θα σταματούν να συνεισφέρουν σε αυτήν από εκείνο το σημείο και μετά. Εκτός βέβαια αν οι ρυθμιστές είναι παραμετροποιήσιμοι οπότε μπορείς να κάνεις προσπάθεια να τους "συγχρονίσεις". 1
artemidwros Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 06:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 06:58 πμ Σε ευχαριστώ πολύ genesis. Έχω διαβάσει παλιότερες απόψεις σου και θεωρώ ότι το κατέχεις το θέμα, Σου εύχομαι καλή συνέχεια.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα