Σε χώρο γραφείων (λόγω αποκλίσεων) η ΠΥ ζήτησε χειροκίνητο σύστημα συναγεργμού.

Θέλει να πάω τις τεχν.περιγραφές και να εγκρίνει τελικά τη μελέτη.

 

Η ερώτηση είναι η εξής:

Μπορώ να τοποθετήσω αυτόνομο σύστην (μπουτον, φαροσειρήνα, φως) όπως αυτό της olympia electronics BS-3001;

Το πρόβλημα είναι ότι το συγκεκριμένο δεν είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ54.

 

Πρέπει να πάω σε υλικά πιστοποιημένα κατά ΕΝ54;

 

Υπάρχει κάτι αυτόνομο (έστω και μπουτόν+φαροσειρήνα ξεχωριστά) χωρίς να χρειαστεί να πάω σε πλήρες σύστημα με πίνακα πυρανίχνευσης;

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχει και ξεχωριστά απλά εμπορίου. Αγόρασε απο κάποιο μαγαζί με ηλεκτρολογικό υλικό το button (με ταζαμάκι), μια σειρήνα καθώς επίσης και φωτιστικά ασφαλείας όπου χρειάζεται (αν δεν υπάρχουν). Τέλος θα κάνεις τα σχέδια και τεχνική περιγραφή την οποία θα την καταθέσεις στην Π.Υ.

Link to comment
Share on other sites

Μέχρι και την έκδοση της 15ης ΠΔ υπήρχε μία ανεκτικότητα για τη χρήση μπουτόν +σειρηνας χωρίς πινακάκι , κυρίως στα φροντιστήρια που το απαιτούσαν (παρότι βέβαια το ΕΝ-54 ισχύει από πολλών ετών). Πάντως το ΕΝ-54 σαφώς απαιτεί πινακάκι (δε θυμάμαι μόνο μία λεπτομέρεια που ίσως σε βοηθήσει :η απαίτηση για πινακάκι ισχύει για δύο μπουτόν και πάνω).  

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση.

@zafsko η 15/2014 είναι αυστηρή ως προς τη χρήση προϊόντων κατά ΕΝ;

 

Έχει κανείς βάλει πρόσφατα τεχνική περιγραφή στην ΠΥ για τέτοιο σύστημα (χωρίς ΕΝ);

 

Το πρόβλημα δεν είναι η απαίτηση πίνακα γιατί έχουμε μόνο 1 μπουτόν... το προβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πιστοποιημένη φαροσειρήνα από Olympia κατά ΕΝ. Αν ξέρει κανείς κάτι άλλο πιστοποιημένο, ας βοηθήσει.

 

Η 15/2014 προβλέπει ακριβώς τα εξής:

 

Άρθρο 3
Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας
3.1. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει.
3.2. Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνη των συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54−23: «Διατάξεις συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύουν.

Edited by GregDel
Link to comment
Share on other sites

BS-521 Φαροσειρήνα αυτόνομη 220V

BS-536 Μπουτόν ενεργοποίησης

 

Τα έχω βάλει εγώ είναι λειτουργικότατα και όλα μια χαρά

Θα κάνεις μία τεχνική περιγραφή για τον τρόπο λειτουργίας τους, και μια αποτύπωση στο σχέδιο στην κάτοψη και είσαι ΟΚ

Link to comment
Share on other sites

BS-521 Φαροσειρήνα αυτόνομη 220V

BS-536 Μπουτόν ενεργοποίησης

 

Τα έχω βάλει εγώ είναι λειτουργικότατα και όλα μια χαρά

Θα κάνεις μία τεχνική περιγραφή για τον τρόπο λειτουργίας τους, και μια αποτύπωση στο σχέδιο στην κάτοψη και είσαι ΟΚ

 

Κοιτάζοντας στη σελίδα της εταιρίας ειδα ότι το μπουτόν είναι όντως κατά ΕΝ-54, αλλά η φαροσειρήνα όχι. Κάνω λάθος;

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.