EPIMITHEAS Δημοσιεύτηκε June 19, 2016 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2016 at 07:04 μμ Σε άδεια του 72 ("υπόκειται εις μελλοντικον έλεγχον") για τετραόροφη οικοδομή , θέλουν βεβαίωση για μεταβίβαση σε διαμέρισμα του Β ορόφου. Στον έλεγχο που έκανα, είδα οτι στην εγκεκριμένη τομή δίνει ύψος καθαρό ορόφου 3,00 μ. ενώ έχει κατασκευαστεί 3,15 μ. Βέβαια στο έντυπο της αδείας γράφει ύψος κτιρίου 14,50μ ενω με βάση την τομή (αν και δεν αναγράφεται) υπολογίζετε στα 14,15μ. Στάθμες δεν αναγράφονται πουθενα.......Πιστεύω οτι μάλλον έχουν γραφτεί λάθος τα υψη στην τομή....Θα ήθελα τις γνώμες σας αν πρέπει να δωθεί η βεβαίωση εφόσον το ύψος 3,15 ξεπερνάει το 3,06 (3,00 + 2% σφάλμα)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 19, 2016 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2016 at 07:10 μμ Αν η τομή δείχνει 3 μ. καθαρό και μετράς 3.15 καθαρό, πάνω από το γέμισμα, τότε η διαφορά είναι μεγαλύτερη και φυσικά απαιτείται ρύθμιση. Στη προκειμένη περίπτωση, επειδή η οικοδομή κατασκευάστηκε πριν το 1975 και με την προϋπόθεση ότι η επικρατούσα χρήση της είναι η κατοικία, μπορείς να υπάγεις την παράβαση στην κατηγορία 1 και να πληρωθούν 500 Ε.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα