TomA Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 10:37 πμ Καλημέρα, σε νέα δυόροφη οικοδομή με χρήση κατοικία ο πελάτης μου ζήτησε να ερευνήσω τη δυνατότητα να κατασκευαστεί μόνο με φέρουσα τοιχοποιία από YTONG. Το στατικό μέρος το ερευνά ο πολιτικός μηχανικός. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν ο προμηθευτής μου φέρει το πιστοποιητικό του υλικού και το U value του, είναι αποδεκτό βάση ΚΕΝΑΚ? Πρέπει να ελέγξω κάτι άλλο?
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2016 at 11:03 πμ Και στατικά βγαίνει (με σωστή μελέτη και πάχη - όχι μόνο "βάλε παντού 25άρι") και κατά ΚΕΝΑΚ βγαίνει (ανάλογα και πώς θα μονώσεις δάπεδο/οροφή). Στο θέμα του ΚΕΝΑΚ, γιατί έχεις τέτοια αμφιβολία; Αν σου φέρει και τα πιστοποιητικά του, γιατί να μην είναι αποδεκτό; Απλά θα περιμένεις την στατική μελέτη για να δεις τα πάχη που προκύπτουν....
TomA Δημοσιεύτηκε June 30, 2016 at 10:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2016 at 10:41 πμ Ναι σωστό αυτό με τα πάχη που προκύπτουν από τα Στατικά. Δεν έχω κάποια αμφιβολία. Απλά δε μου έχει ξανα τύχει και απλά ρωτάω μήπως χρειάζεται κάποια "ειδική" αντιμετώπιση. Thanks
hkamp Δημοσιεύτηκε June 30, 2016 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2016 at 01:15 μμ Πρόσεξε το θέμα του λeq ΤΟΤΕΕ2 σελ. 53 (τιμή λeq με ΕΝ1745 Χ 1,24 = λeq σχεδιασμού), τις θερμογέφυρες που μπορείς να τις θεωρήσεις όπως σε βολεύει (από ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: Προσοχή, κατά τους υπολογισμούς πρέπει να γίνεται χρήση του συντελεστή αγωγιμότητας (λ) σχεδιασμού, δηλαδή της αγωγιμότητας για 4% κατ' όγκο υγρασία και όχι του "λ" ξηρού (dry) που ενδεχομένως να δίνει η εταιρεία στην σήμανση CE.>>) και την ανοιγμένη θερμοχωρητικότητα που είναι μικρή. 2
tetris Δημοσιεύτηκε June 30, 2016 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2016 at 05:51 μμ Επίσης, θα έχεις σενάζ (οριζόντια και κατακόρυφα) για τα οποίο θα απαιτηθεί θερμομόνωση.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε June 30, 2016 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2016 at 05:58 μμ Αν χρησιμοποιήσει ytong δεν χρειάζεται σεναζ. Υπάρχουν τα δικά του πρέκια και κανάλια (u-forms). Όλα πάντα με τη δική του κόλλα. Ενδεικτικά εδώ: http://www.ytong.gr/properWayOfBuilding2/galleryYtong.html
saradis1 Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 02:44 μμ Δε βλέπω πρόβλημα όταν έχεις πιστοποιητικό για το U-Value του Ytong και γνωρίζεις τα πάχη των τοίχων, ώστε να υπολογίσεις το Uτοιχοποιίας. Είσαι καλυμμένος. Δεν πήρες τα λ από το πουθενά αλλά από κάτι επίσημο.
mechpanos Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2016 at 06:42 μμ Εγώ δεν θα ανησυχουσα τόσο για το U (σε συνθήκες 4% υγρασίας πάντα), όσο για το "φέρουσα τοιχοποιία από ytong"... Δεν ξέρω, οτι πει ο πολιτικός! Και άντε θα το πει αυτός τα μαστόρια θα το κάνουν;...
TomA Δημοσιεύτηκε July 22, 2016 at 07:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2016 at 07:57 πμ Και άντε θα το πει αυτός τα μαστόρια θα το κάνουν;... Συμφωνώ μαζί σου. Η κατάσταση έχει δυσκολέψει πολύ με τα μαστόρια αν τους ζητήσεις να κάνουν κάτι πέραν των γνωστών.
pontos4ever Δημοσιεύτηκε May 31, 2017 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2017 at 05:04 μμ Το Ytong έχει τέσσερις πυκνότητες PP2 PP4 PP2 A KAI PP2 A+ To PP4 με ενθσχυμενη μηχανικη αντοχη χρησιμοποιειται στην φέρουσα τοιχοποιια και χρησιμοποιουμε κονιαμα Μ10,O φερων οργανισμος μελεταται ώς φέρουσα διαζωματικη τοιχοποια.Ισογειο και ενας οροφος ειναι ερκετα εφικτη λύση με ενα απλο προγραμμα σαν το Fedra. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα