TomA Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2016 Καλημέρα, σε νέα δυόροφη οικοδομή με χρήση κατοικία ο πελάτης μου ζήτησε να ερευνήσω τη δυνατότητα να κατασκευαστεί μόνο με φέρουσα τοιχοποιία από YTONG. Το στατικό μέρος το ερευνά ο πολιτικός μηχανικός. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν ο προμηθευτής μου φέρει το πιστοποιητικό του υλικού και το U value του, είναι αποδεκτό βάση ΚΕΝΑΚ? Πρέπει να ελέγξω κάτι άλλο?
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2016 Και στατικά βγαίνει (με σωστή μελέτη και πάχη - όχι μόνο "βάλε παντού 25άρι") και κατά ΚΕΝΑΚ βγαίνει (ανάλογα και πώς θα μονώσεις δάπεδο/οροφή). Στο θέμα του ΚΕΝΑΚ, γιατί έχεις τέτοια αμφιβολία; Αν σου φέρει και τα πιστοποιητικά του, γιατί να μην είναι αποδεκτό; Απλά θα περιμένεις την στατική μελέτη για να δεις τα πάχη που προκύπτουν....
TomA Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Ναι σωστό αυτό με τα πάχη που προκύπτουν από τα Στατικά. Δεν έχω κάποια αμφιβολία. Απλά δε μου έχει ξανα τύχει και απλά ρωτάω μήπως χρειάζεται κάποια "ειδική" αντιμετώπιση. Thanks
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Πρόσεξε το θέμα του λeq ΤΟΤΕΕ2 σελ. 53 (τιμή λeq με ΕΝ1745 Χ 1,24 = λeq σχεδιασμού), τις θερμογέφυρες που μπορείς να τις θεωρήσεις όπως σε βολεύει (από ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ: Προσοχή, κατά τους υπολογισμούς πρέπει να γίνεται χρήση του συντελεστή αγωγιμότητας (λ) σχεδιασμού, δηλαδή της αγωγιμότητας για 4% κατ' όγκο υγρασία και όχι του "λ" ξηρού (dry) που ενδεχομένως να δίνει η εταιρεία στην σήμανση CE.>>) και την ανοιγμένη θερμοχωρητικότητα που είναι μικρή. 2
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Επίσης, θα έχεις σενάζ (οριζόντια και κατακόρυφα) για τα οποίο θα απαιτηθεί θερμομόνωση.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2016 Αν χρησιμοποιήσει ytong δεν χρειάζεται σεναζ. Υπάρχουν τα δικά του πρέκια και κανάλια (u-forms). Όλα πάντα με τη δική του κόλλα. Ενδεικτικά εδώ: http://www.ytong.gr/properWayOfBuilding2/galleryYtong.html
saradis1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2016 Δε βλέπω πρόβλημα όταν έχεις πιστοποιητικό για το U-Value του Ytong και γνωρίζεις τα πάχη των τοίχων, ώστε να υπολογίσεις το Uτοιχοποιίας. Είσαι καλυμμένος. Δεν πήρες τα λ από το πουθενά αλλά από κάτι επίσημο.
mechpanos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2016 Εγώ δεν θα ανησυχουσα τόσο για το U (σε συνθήκες 4% υγρασίας πάντα), όσο για το "φέρουσα τοιχοποιία από ytong"... Δεν ξέρω, οτι πει ο πολιτικός! Και άντε θα το πει αυτός τα μαστόρια θα το κάνουν;...
TomA Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2016 Και άντε θα το πει αυτός τα μαστόρια θα το κάνουν;... Συμφωνώ μαζί σου. Η κατάσταση έχει δυσκολέψει πολύ με τα μαστόρια αν τους ζητήσεις να κάνουν κάτι πέραν των γνωστών.
pontos4ever Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2017 Το Ytong έχει τέσσερις πυκνότητες PP2 PP4 PP2 A KAI PP2 A+ To PP4 με ενθσχυμενη μηχανικη αντοχη χρησιμοποιειται στην φέρουσα τοιχοποιια και χρησιμοποιουμε κονιαμα Μ10,O φερων οργανισμος μελεταται ώς φέρουσα διαζωματικη τοιχοποια.Ισογειο και ενας οροφος ειναι ερκετα εφικτη λύση με ενα απλο προγραμμα σαν το Fedra. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα