ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου απαντήσει στο εξής ερώτημα! Ποιές ειδικότητες μηχανικών έχουν δικαίωμα υπογραφής ενεργητικής πυροπροστασίας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomA Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 μηχανολόγοι - ηλεκτρολόγοι μηχανικοί από ότι ξέρω. Παίζει να έχει δικαίωμα και άλλη ειδικότητα? Δεν νομίζω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
marko Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Π.Δ. 71/1988, Άρθρο 15 "16.3 Η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.71/88 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 374/88, αποτελεί μηχανολογική μελέτη ειδικού χαρακτήρα και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των Μηχανικών, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών (Διπλωματούχων ή Τεχνολόγων). Παράλληλα οι Πυρ/κές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν και να αξιώνουν ο υπογράφων την μελέτη να έχει αυτό το δικαίωμα. Ο έλεγχος της μελέτης παθητικής πυρ/σίας μπορεί να γίνεται κατά τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής μελέτης από τον μηχανικό εφαρμογής, ενώ ο έλεγχος της μελέτης ενεργητικής πυρ/σίας γίνεται από την Πυρ/κή Υπηρεσία, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/88. Επιπλέον όμως στις παραγρ. 4.1.1 και 4.3.1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 71/88, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 374/1988, αναφέρεται η υποχρέωση σύνταξης μελέτης για τα μόνιμα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και πυρόσβεσης, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ Διπλωματούχων και Τεχνολόγων Μηχανικών. Υστερα από τα προαναφερόμενα, όταν για ένα κτίριο ή εγκατάσταση υπάρχει απαίτηση, από την υφιστάμενη κατά περίπτωση νομοθεσία, για μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, η μελέτη αυτή που είναι ειδικού χαρακτήρα πρέπει να υπογράφεται από Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό, σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Σε περίπτωση δε, που τέτοια μελέτη υπογράφεται από τεχνικό επιστήμονα άλλης ειδικότητας, πρέπει αυτός να αποδεικνύει στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι έχει αυτό το δικαίωμα." Δεν ξέρω κατά πόσο απαντάει σε αυτό που ψάχνεις να βρεις, και ενδεχομένως να το γνωρίζεις ήδη, αλλά αυτό ισχύει από την πυροσβεστική. Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrosfel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Και από Χημικούς Μηχανικούς εκτός από μηχανολόγους μηχανικούς Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2009 Ρώτησα επειδή κατά καιρούς έχουν πέσει, καθαρά τυχαία, στα χέρια μου μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας υπογεγραμμένες από πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες και θεωρημένες κανονικά από την Π.Υ. Αναρωτιέμαι τελικά τι έμεινε για να υπογράφουν οι μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 σε ερώτησή μου (προφορικά) στην Πυροσβετική μου είπαν οτι μπορούν και πολιτικοι μηχανικοι και αρχιτέκτονες εφόσον μιλάμε για μικρή μελέτη το μικρή δεν μου διευκρινίστηκε αλλά η υπόθεση που με αφορούσε περιελέβανε 3 πυροσβεστήρες και 1 πυροσβεστική φωλιά φαντάζομαι πως για αυτόματα συστήματα θα υποχρεώνουν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 Η μία από τις περιπτώσεις που αναφέρω ήταν 5όροφο κτίριο (ξενοδοχείο), είχε μέχρι και sprinkler. Η παθητική που έχει να κάνει με το κέλυφος θεωρώ ότι είναι οκ να υπογράφεται από Π.Μ ή αρχιτέκτονα. Τότε να κάνουμε και οι μηχανολόγοι τοπογραφικά μικρά, πχ μέχρι 4 στρέμματα. marko Π.Δ. 71/1988, Άρθρο 15 "16.3 Η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.71/88 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 374/88, αποτελεί μηχανολογική μελέτη ειδικού χαρακτήρα και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των Μηχανικών, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών (Διπλωματούχων ή Τεχνολόγων). Παράλληλα οι Πυρ/κές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν και να αξιώνουν ο υπογράφων την μελέτη να έχει αυτό το δικαίωμα. Ο έλεγχος της μελέτης παθητικής πυρ/σίας μπορεί να γίνεται κατά τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής μελέτης από τον μηχανικό εφαρμογής, ενώ ο έλεγχος της μελέτης ενεργητικής πυρ/σίας γίνεται από την Πυρ/κή Υπηρεσία, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/88. Επιπλέον όμως στις παραγρ. 4.1.1 και 4.3.1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 71/88, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 374/1988, αναφέρεται η υποχρέωση σύνταξης μελέτης για τα μόνιμα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και πυρόσβεσης, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ Διπλωματούχων και Τεχνολόγων Μηχανικών. Υστερα από τα προαναφερόμενα, όταν για ένα κτίριο ή εγκατάσταση υπάρχει απαίτηση, από την υφιστάμενη κατά περίπτωση νομοθεσία, για μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, η μελέτη αυτή που είναι ειδικού χαρακτήρα πρέπει να υπογράφεται από Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό, σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Σε περίπτωση δε, που τέτοια μελέτη υπογράφεται από τεχνικό επιστήμονα άλλης ειδικότητας, πρέπει αυτός να αποδεικνύει στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι έχει αυτό το δικαίωμα." Να αναφέρω επίσης ότι η πυροσβεστική θεωρεί μόνιμο σύστημα την απλή πυροσβεστική φωλιά (1/2") και τον φωτισμό ασφαλείας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2009 Δείτε το άρθρο 3, §2 του Β.Δ.24-11-1953 καθώς και το άρθρο 1 του αυτού Β.Δ. όπου χαρακτηρίζονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε απλές και μη. Στις απλές και μέχρι ενός προϋπολογισμού έχουν δικαίωμα υπογραφής μελέτης και επίβλεψης κι άλλες ειδικότητες (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί). Στο άρθρο 15 του Π.Δ.71/1988 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.Δ.374/1988 πού γράφει ότι πρόκειται για ειδική μελέτη και δεν το βλέπω; Έχω κατεβάσει το κανονισμό απ' τα downloads του forum. Link to comment Share on other sites More sharing options...
asterix Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2009 Στο άρθρο 15 του Π.Δ.71/1988 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.Δ.374/1988 πού γράφει ότι πρόκειται για ειδική μελέτη και δεν το βλέπω; αν και πιστευω οτι μετα απο 3 μηνες μαλλον θα το εχεις ξεκαθαρισει... το αρθρο 15 συμπληρωθηκε και με την Υ.Α. 33940/750/31-12-1998 (ΦΕΚ Β’ 1316] Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ προκειται για ειδικη μελετη οταν απαιτουνται μονιμα συστηματα πυροπροστασιας...(δυστυχως για την ειδικοτητα μου δηλαδη γινεται παλι ο γνωστος διαχωρισμος σε απλες ή μη εγκαταστασεις) υ.γ.το παρακατω απο το site της Πυροσβεστικης Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας θεωρούνται : α) Χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα συναγερμού β) Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης γ) Αυτόματο σύστημα τοπικής εφαρμογής δ) Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, όπως αυτόματο σύστημα ολικής ή μερικής κατάκλυσης, αυτόματα συστήματα καταιονισμού ύδατος (SPRINGLERS), ξηράς σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κ.λ.π. ε) Μόνιμο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο Επισημαίνεται δε, ότι οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής δεν αποτελούν σύστημα πυροπροστασίας. Οταν όμως υπάρχει απαίτηση μόνο για φορητά μέσα πυροπροστασίας η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας μπορεί να υπογράφεται και από άλλες ειδικότητες Μηχανικών (Αρχιτέκτονα, Πολιτικό, Χημικό, Ναυπηγό, κ.α.). Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2011 Τα παραπάνω είναι μαζεμένα και σε εγκύκλιο http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/39112_94.1307008130921.pdf (κοιτάξτε στο 16.3). 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα