andreamk Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2016 Χαιρετίζω το forum!!! Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σαν φοιτητής του τμήματος Η.Μ.Μ.Υ πάνω σε μια εργασία για μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που έχουμε να κάνουμε. Στο βιβλίο γράφει οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κοινή γείωση για μεση τάση και χαμηλή τάση αν η συνολική αντίσταση είανι μικροτερη των 0.7Ω . Για ποιό λόγο συμβαίνει αυτό? Και αν είναι μεγαλύτερη γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κοινή γείωση? Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgio_g Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2016 (edited) βασικα ειναι το αναποδο η γειωση τησ μεσης τασησ πρεπει να ειναι μικροτερη απο 35ωμ η γειωση τησ χαμηλης τασησ πρεπει να ειναι μικροτερη απο 10ωμ και πρεπει να ειναι ανεξαρτητεσ μεταξυ τους και με καποια αποσταση (δεν θυμαμαι το ποσο) η δεη λεει αν ειναι μικροτερη απο 0,7 και εφοσων δεν υπαρχει η/ζ τοτε να μπορουν να εχουν κοινη γειωση τα νουμερα δεν ειμαι συγουρος αν τα θυμαμαι καλα δεν μου ειναι ευκολο να τα ψαξω τωρα Edited Ιούλιος 4 , 2016 by georgio_g Link to comment Share on other sites More sharing options...
varonos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2016 (edited) Αν δεν έχει αλλάξει κάτι απο αυτά που θυμάμαι, η διαδικασία είναι Μετράμε συνολική αντίσταση γείωσης R και έχουμε δυο περιπτώσεις Για R<1 ---> κοινή γείωση ΜΤ και ΧΤ Για R>1 ---> χωριστές γειώσεις ΜΤ και ΧΤ για ΜΤ αντίσταση μικρότερη από 40 Ω για ΧΤ αντίσταση μικρότερη από 10 Ω Απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 20m για να μην αλληλοεπηρεάζονται. Συνήθως καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έχουμε R<1 (π.χ προσθήκη βοηθητικών ηλεκτροδίων). Edited Ιούλιος 4 , 2016 by varonos Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreamk Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2016 Ναι απλά γιατί ισχύουν αυτά τα όρια; Τι θα συμβεί πχ αν βάλω κοινή γεωση για αντιστασή 2Ω Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgio_g Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2016 τα νουμερα τα δινουν οι μελετητεσ τησ δεη. το πως τα υπολογισανε και εβαλαν αυτα τα ορια συγκεκριμενα δεν ξερω αλλα οπως αναφερει το 1 Ω (οχι 0,7 ) προκύπτει από την ανάγκη προστασίας σε σφάλματα υπερπήδησης στη ΜΤ αν θελεις τον μαθηματικο τυπο σορρυ δεν μπορω εγω να σε βοηθησω Link to comment Share on other sites More sharing options...
varonos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2016 Ναι απλά γιατί ισχύουν αυτά τα όρια; Τι θα συμβεί πχ αν βάλω κοινή γεωση για αντιστασή 2Ω Σε γενικές γραμμές, σε κοινή γείωση ενδεχόμενο σφάλμα δημιουργεί τάσεις επαφής στην πλευρά της ΧΤ (μιλάω για σύστημα TN στη ΧΤ). Οι τάσεις επαφής είναι ανάλογες της αντίστασης γείωσης R. Το 1 Ω θεωρείται το ανώτατο όριο για γρήγορη εξάλειψη των σφαλμάτων πριν αυτά γίνουν επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Επομένως αν εσύ βάλεις 2 Ω σε κοινή γείωση ΜΤ και ΧΤ, σε ενδεχόμενο σφάλμα, ο άνθρωπος δεν προστατεύεται από ηλεκτροπληξία, λόγω τάσεων επαφής. Σε προτρέπω να διαβάσεις σχετικά με γειώσεις και γειώσεις υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ αν θες να το ψάξεις περισσότερο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2016 στο ΕΝ50522 υπαρχουν πίνακες και διαγράμματα από τα οποία μπορεί να υπολογιστεί η μεγίστη αντίσταση για κοινή γείωση ΜΤ/ΧΤ που δεν είναι πάντα 1Ω αλλά εξαρτάται από το ρεύμα βραχυκυκλώματος και τον χρόνο εκκαθάρισής του Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα