elsag Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Καλημέρα και συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά!!! Το πρόβλημα στο οποίο χρειάζομαι βοήθεια είναι το εξής: ¨Εχω έναν βιομηχανικό ψύκτη(chiller) ο οποίος ψύχει αντιψυκτικό υγρό για μια μηχανή συσκευασίας.Θέλω να συνδέσω τον συγκεκριμένο ψύκτη με άλλες 3 επιπλέον παρόμοιες μηχανές για την ψύξη τους οι οποίες έχουν κάποια απόσταση μεταξύ τους. Πως μπορώ να υπολογίσω αν επαρκεί ο συγκεκριμένος ψύκτης ή απαιτείται η αγορά καινούριου? Ευχαριστώ πολύ.
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 απαιτείται μελέτη για το εάν ο ψύκτης έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει τα επιπλέον φορτία των 3 μηχανών + απώλειες στο δίκτυο λόγω απόστασης... αν δεν είχε υπερδιαστασιολογηθεί αρκετά στην αρχική εγκατάσταση, μάλλον είναι αδύνατο...
elsag Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Φίλε astrah, Eυχαριστώ για την απάντηση. Επειδή δεν διαθέτω εμπειρία σε τέτοιες μελέτες μπορείς να με βοηθήσεις πώς να ξεκινήσω?Κάποια βιβλιογραφία ίσως? Διαθέτω επίσης όλα τα εγχειρίδια του συγκεκριμένου ψύκτη και τις απαιτήσεις σε φορτία των μηχανών.
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2016 είσαι συνάδελφος μηχανικός? αν ναι συμπλήρωσε την ειδικότητά σου... Διαθέτω επίσης όλα τα εγχειρίδια του συγκεκριμένου ψύκτη και τις απαιτήσεις σε φορτία των μηχανών. ενημέρωσέ μας για την μέγιστη αποδιδώμενη ισχύ του ψύκτη και τις απαιτήσεις + αποστάσεις....
elsag Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2016 Από το handbook του ψύκτη έχω για εξωτερική θερμοκρασία χώρου 25C, μέγιστη αποδιδώμενη ψυκτική ισχύ 7,3KW. Για τις συσκευαστικές μηχανές υπολόγισα: Mηχανή 1: Kατανάλωση νερού 200l/h (3,33l/min) DT=5c Για καθαρό νερό υπολογίζω: Q=qm*C*DT=3,33*1*1000*5*60/860=1161W Mε συντελεστή ασφαλείας 20% έχω: 1161*1,2=1,4KW Μηχανή 2: Κατανάλωση νερού 150 l/h (2,5 l/min) DT=5c Q=qm*C*DT=2,5*1*1000*5*60/860=872,09 W Mε συντελεστή ασφαλέιας 20% έχω: 872,09*1,2=1,046ΚW :Ιδιες απαιτήσεις με τη μηχανή 2 έχουν συνολικά 3 μηχανές.Επομένως 1,046*3+1,4=4,538 ΚW συνολική απαίτηση. Οι αποστάσεις είναι συνολικά 60m και οι συνδέσεις θα γίνουν με πλαστικό σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 8mm και εξωτερικής 10mm. Πως θα υπολογίσω απώλειες?Επίσης αν περάσω τις σωληνώσεις πάνω από την ψευδοροφή σε ύψος 3m ωστε να μην εμποδίζουν,τι επιπλέον πρέπει να υπολογίσω?
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2016 τι παραγώμενη ποσότητα νερού έχει ο ψύκτης? το DT=5C είναι σταθερό? θα λειτουργούν ταυτόχρονα και οι 4 μηχανές μόνιμα? θα υπολογίσεις τις υδραυλικές απώλειες ΄του δικτύου με βάση την όδευση και τον τύπο των σωληνώσεων (τριβές, τοπικές απώλειες λόγω γωνιών, εξαρτημάτων κτλ) πως κυκλοφορεί το νερό? έχει αντλία? αν ναι πρέπει να υπερνικά τις απώλειες και να παρέχει την απαιτούμενη πίεση στην έξοδο - είσοδο κάθε μηχανής... 2
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2016 .....τι επιπλέον πρέπει να υπολογίσω? Εξαεριστικά σε κάθε "ψηλό" σημείο του δικτύου και απαραίτητα βαλβίδες εξισορρόπησης (balancing) του κάθε παράλληλου κλάδου. 2
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα