Ειναι το ΕΝ 12845 (10.7.5.2 σελ. 68 / 10.8.5.1 σελ. 69 / 10.9.7.1 σελ. 71 )

 

Ξαναδιαβάζοντάς τα τώρα, είδα ότι όχι μόνο η πετρελαιοκίνητη αλλά και η ηλεκτρική πρέπει να σταματάει μόνο χειροκίνητα.

 

Και η ΤΟΤΕΕ 2451/86 τα ίδια λέει

Δημοσιεύτηκε

Ειναι υποχρεωτικη οδηγια για ολα τα πυροσβεστικα?Ακομα και σημερα πωλουνται πυροσβεστικα χωρις το προτυπο ΕΝ.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Το πεδίο εφαρμογής του EN 12845 είναι σε κτίρια και βιομηχανίες που χρησιμοποιούν μόνιμα συστήματα καταιονισμού με νερό.

Ενδιαφέρον είναι ότι καλύπτει μόνο εφαρμογές με sprinklers σύμφωνα με το EN 12259-1.

 

Δεν καλύπτει συστήματα water spray ή deluge.

 

Το πρότυπο έγινε υποχρεωτικό με την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 (ΦΕΚ Β' 3149/24-11-2014)

 

Επομένως σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις ( χαμός από νέες :smile: ) που μπορεί να εφαρμοστεί, το πυροσβεστικό πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο.