corsakias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2016 Αυτοματη εκκινηση δεν θελω. Η γεννητρια θα ειναι χειροκινητης χρησης. Βενζινη για χαμηλοτερο κοστος και κυριως ευκολοτερη συντηρηση νομιζω. 5kva συνολο ups εχω και ειναι noname...
vasilllis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2016 Πλεον οι λογοι για να μην εκκινησει ενα η/ζ ειναι απειροελαχιστοι. Βεβαια με το σκεπτικό οτι καθε χρονο θα γινει η συντηρηση του και καποιος ανα τακτα διαστήματα θα το ελέγχει.Αν αγοραστει και μπει σε μια αποθηκη και χαθει ,οπως γινεται τις περισσότερες φορες,και το κλειδι,και με ουρανιο να δουλεύει παλι μπρος δεν θα παρει. 8 kva ειναι οριακα .θα κοίταζα σε 10kva,που απο οτι καταλαβαινω θα ειναι 10kva/china
stefanidis1987 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2016 Καλημέρα, για τι χρήση προορίζεται η γεννήτρια; Αν είναι για πιθανό blackout, μια γεννητρια 4.5kva ειναι υπεραρκετή, εχω τοποθετήσει αρκετές σε ποιο ενεργοβόρα καταστήματα. Δεν υπάρχει ταυτοτοχρονισμός μηχανημάτων. Η σωστή αδιαλειπτη λειτουργία της γεννήτριας είναι σε φορτίο 55 με 70 % της ονομαστικής της ισχύος. Τουλάχιστον κάθε μήνα πρέπει να δουλέυει 30λεπτα για λιπανση του κινητήρα, να μην μενουν στάσιμα τα κινούμενα μέρη. Περισσοτερες πληροφοριες pm 1
corsakias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2016 Για πιθανο blackout προοριζεται και σχετικα σπανια χρηση, κυριως το καλοκαιρι για λιγες ωρες.
vasilllis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2016 Αφου 4,5kva λεει οτι ειναι το φορτιο του ,προτεινεις 4,5 για να δουλευει 55% φορτιο;κατι μπερδεψες. Για τα αλλα συμφωνω,αν και δεν προκειται να γινει.
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2016 (edited) Χρειάζεται ο κ. Βιοπαθολόγος την ώρα του black-out/brown-out/surge/whatever να τυπώνει 40ppm το πολυμηχάνημα και να παίζουν scanners, auto doc feeders viewers και τα πάντα όλα?Αν ναί τότε καλώς κάνεις και το περιλαμβάνεις στις καταναλώσεις, πάντως απο μόνο του τρώει 5+ Amps.Επιβεβαίωσε αν είναι στιγμιαία ή μόνον όταν laser printing την πρώτη σελίδα. Δεν τρέχει και τίποτα αλλά μπορεί να του φανούν πολλά τα € και να πάρει προσφορά και απο αλλού. Αν δεν τον πειράζει το extra κόστος τότε βάλε και ένα συντελεστή ασφαλείας +30% στα φορτία για (πχ) μελλοντική επέκταση, αστάθμητους παράγοντες, βέλτιστη λειτουργία και minimum καταπόνηση γεννητρίας κλπ. και ότι άλλο σου κατέβει. Πέστου και ότι τα double conversion UPS είναι καλύτερα απο τα Line interactive, αποστειρωμένη ισχύς και τέτοια, θα τσιμπήσει. Ναι το UPS είναι και αυτό φορτίο για την γεννήτριά σου.Το worst case για το Line interactive είναι ο charger να φορτίζει σε χρόνο 3h στο 100% της χωρητικότητας και μετά βάλε +30% για τον βαθμό απόδοσης απο τα 230VAC στα ~14VDC. Αν είναι noname τότε μάλλον θα θέλει 10h για να φορτίσει στο 100%, ψάξτο αν θες να κατεβάσεις την τιμή. Ερώτησις: Στα μοτεράκια (που τόσο μας ταλαιπωρούν με το ρεύμα εκκίνησης) των ψυγείων αν βάλεις κάποιο soft start ή κάτι παρόμοιο θα πάθουν τίποτα? Edited Αύγουστος 8 , 2016 by AMHxaNos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα