Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύμμεικτες πλάκες


 

Recommended Posts

Θέλει πολύ προσοχή με τους ήλους

Κάπου γράφει ο Βάγιας να περιορίζεται το πάχος του χαλυβδόφυλλου σε 1,25μμ

 

Michanikos το λες εμπειρικά?

Link to comment
Share on other sites

Το ποσοστό επιτυχίας είχε συζητηθεί παλιότερα.νομίζω στο e-michanikos.

 

Γενικά απαιτείται επιμελημένη επιβλεψη

Link to comment
Share on other sites

Η θεωρία (και η ορθή πράξη) λέει ότι το καρφί λειτουργεί ως ηλεκτρόδιο σε περιβάλλον αδρανούς αερίου. Ένα ρεύμα γύρω στα 1000Α εξαχνώνει κυριολεκτικά την λαμαρίνα κάτω από το καρφί, λιώνει το άκρο του και δημιουργεί μία λιμνούλα στο άνω πέλμα της δοκού. Κατόπιν το καρφί έρχεται σε επαφή με την δοκό, το ρεύμα διακόπτεται, η "λιμνούλα" "πήζει" και η συγκόλληση ολοκληρώνεται (όπως "κολλάει" το ηλεκτρόδιο όταν είσαι άσχετος με την ΜΜΑ :)).

Θεωρητικά λοιπόν (αλλά και πρακτικά) η αντοχή της σύνδεσης αντιστοιχεί σε εσωραφή πλήρους διείσδυσης. Τώρα, για το τι γίνεται στην "πρακτική πράξη", δεν έχω λόγω να διαφωνήσω με τον michanikο. Τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά ισχύουν τα γνωστά περί Η2, Zn, Fe(x)O(y), είδος αερίου, διάρκειας τόξου, μήκους τόξου κλπ.

Γνώμη μου είναι ότι όταν επιλέγουμε μία τεχνική, φροντίζουμε να την κάνει κάποιος σωστά. Αν δεν μπορούμε, δεν την επιλέγουμε. Δεν βλέπω τι μας εξασφαλίζει το να βάλουμε και μερικά καρφιά παραπανίσια...

Link to comment
Share on other sites

Δεν το έχω πρόχειρο...

Τί εννοείς;

 

Edit: Α, ναι λογικό είναι σαν νούμερο, αν το λέει προφανώς θα ισχύει... 1,25 δεν είναι λίγο...

Link to comment
Share on other sites

Κάπου γράφει ο Βάγιας να περιορίζεται το πάχος του χαλυβδόφυλλου σε 1,25μμ

 

Αυτό εννοεί.Περιορίζεται το πάχος για να μπορέσει να γίνει η συγκόλληση

Link to comment
Share on other sites

Επίσης σελ 558 πίνακας 17,14 ορίζει την την μέγιστη τιμή του μειωτικού συντελεστή κtmax αναλόγως αν η συγκόλληση γίνεται με οπή ή απευθείας.....

 

Το παράξενο είναι ότι για πάχος χαλυβδόφυλλου >1 ο μειωτικός συντελεστής είναι 1 !

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 11 years later...

Παρ' ότι δεν άπτεται απολύτως του θέματος, μπορεί να εφαρμοσθεί μία πρόταση που δίδεται σε φυλλάδιο προμηθευτού χαλυβδοφύλλου, και είναι η εξής;

"...Στη συνέχεια δίνονται τα οριακά φορτία δαπέδων από χαλυβδόφυλλο "(τάδε)" χωρίς θεώρηση σύμμικτης λειτουργίας. Οι πίνακες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν (...) για την περίπτωση κάλυψης του χαλυβδοφύλλου με ελαφρά κονιάματα (περλιτόδεμα, κισσηρόδεμα κλπ) όπου δεν εμφανίζεται σύμμικτη λειτουργία..."

Ρωτώ διότι τα μόνιμα φορτία θα μειωθούν αρκετά σε σχέση με το σκυρόδεμα. Βέβαια οι δοκοί δεν θα είναι πλέον σύμμικτες, το δέ διάφραγμα θα πρέπει να υλοποιηθεί πλέον με διαγώνιες ράβδους, αλλά θεωρητικώς, είναι κάτι που γίνεται;

Ή μήπως τίθενται μετά θέματα πυραντοχής, ακουστικής κ.λπ. χρησιμοποιώντας περλομπετόν, κισσηρομπετόν κ.τ.ό;

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο