a.asimakop Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Καλησπέρα σας! Έχω να κάνω μία προσφορά για τον κλιματισμό ενός Clean Room. Συγκεκριμένα μου είπαν ότι θέλουν αντλία θερμότητας αέρα/νερού,καναλάτο FCU, κατηγορία 8 με φίλτρα αέρα HEPA. Ο χώρος είναι 80 τετραγωνικά μέτρα με ύψος 3,30 μέτρα και επιθυμούν η θερμοκρασία να είναι 20-25 βαθμούς και η υγρασία το μέγιστο 50%. Θα ήθελα να ρωτήσω, για την συγκεκριμένη περίπτωση φαντάζομαι πως δεν χρησιμοποιούνται τα ''κλασσικά'' συστήματα κλιματισμού αλλά κάτι πιο εξειδικευμένο...Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξω? Δεν έχω κάνει ξανά προσφορά για Clean Room...
nikosfoivos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Γεια σου στα γρήγορα κάποια σημεία: ειδική κατασκευή αεραγωγών (τα φίλτρα HEPA έχουν μεγάλη πτώση πίεσης) --> στατικές ανεμιστήρων τα αρχιτεκτόνικά (παράθυρα-πόρτες) στεγανά μεγαλύτερη προσαγωγή από απαγωγή (ώστε να πετύχεις υπερπίεση) ίσως με VAΜ; έλεγχος υγρασίας; ο έλεγχος όλου του συστήματος με διαφορικούς πρεσσοστάτες και ανεμιστήρες μεταβλητών στροφών... σημείωση 1: η λογική θέλω clean room δώσε προσφορά (δοθέντος ότι δεν είσαι εξειδικευμένος), δεν πιστεύω ότι είναι σωστός δρόμος όυτε για σένα ούτε για τον ιδιοκτήτη (ίσως γλυτώσει κάποια χρήματα στην αρχή). θα έπρεπε να υπάρξει μελέτη, (τουλάχιστον σχέδια και τεχνική περιγραφή) και επί αυτών να δώσεις προσφορά. καλή τύχη. 1
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Μια ερώτηση, γιατί μεγαλύτερη προσαγωγή για υπερπίεση?
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2016 (edited) Μάλλον για να μην μπαίνει στο κτίριο (ή clean room) αέρας απ'έξω που θα εχει σκόνη κλπ. Η μόνη διιαδρομή αέρα θα είναι απο μεσα προς θα έξω. Ακριβά πράματα. Server farm? Edited Αύγουστος 30 , 2016 by AMHxaNos 1
maestro Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2016 (edited) ο σχεδιασμός των clean room βασίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα (ISO 14644-4) και γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό του κλιματισμού είναι πολύ σημαντικό η κάτοψη του χώρου, οι είσοδοι προσωπικού και υλικών (air lock personnel και air lock staff) και το πιο σημαντικό η κλάση του χώρου σε ότι αφορά το επιθυμητό βαθμό καθαρότητας. Η κλάση του χώρου καθορίζει και τον αριθμό εναλλαγών καθώς και τις ενδεχόμενες ροές αέρα από τους γειτονικούς χώρους. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί αυτοί που σου ζήτησαν την προσφορά να μην έχουν μελέτη κλιματισμού αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να ζητήσεις αρχιτεκτονική κάτοψη του χώρου στην οποία να απεικονίζονται όλα τα παραπάνω. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να ξεκινήσεις να δουλεύεις την προσφορά σου (ουσιαστικά εκπονώντας και την μελέτη κλιματισμού του χώρου) Edited Αύγουστος 31 , 2016 by maestro 1
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2016 Για 25 εναλλαγές/ώρα τι κλάση χώρου έχω? Από ότι έχω καταλάβει έχουν κάνει μελέτη κλιματισμού...
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2016 1) Ένα αρκετά ολοκληρωμένο και σύντομο άρθρο (κατά ASHRAE στα Αγγλικά) 2) Το ΙSO (ISO 14644-4) ISO 146444_2001_4.pdf Clean Room.pdf 2
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Όμως, το άτιμο το ISO 14644, αποτελείται από 10 (ζωή να 'χουνε αυτά και φράγκα να τα ψωνίζουμε εμείς ) τμήματα. Και χρειάζεται τουλάχιστον το "Part 1: Classification of air cleanliness". Και τα 1 και 2 αναθεωρήθηκαν το 2015.
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Δύσκολα και περίπλοκα πράγματα...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα