Ο κανονισμός λέει ότι ο κάτω οπλισμός δοκού πρέπει να αγκυρώνεται μέσα στο υποστύλωμα τουλάχιστον το 1/2 του εμβαδού του άνω οπλισμού ή 1/4 του εμβαδού του κάτω οπλισμού. Ο υπόλοιπος οπλισμός μπορεί να αγκυρωθεί με άγκιστρο πριν το υποστύλωμα (πες 10 εκατοστά).

 

Είναι δύσκολη αυτή η εφαρμογή?

Το φέσπα τι κάνει σε αυτό το θέμα? (μήπως υπολογίζει ότι όλα τα κάτω σίδερα αγκυρώνονται μέσα στο υποστύλωμα και μετά ελέγχει τον ικανοτικό υποστυλώματος με 1.4 προσαύξηση?)

Ποια πρακτική ακολουθάτε?

 

Στον Κυπριακό κανονισμό το φέσπα δεν έχει προσαύξηση στον ικανοτικό μεγέθυνσης κόμβου τι σημαίνει αυτό? Εάν κάνω αγκύρωση όλου του κάτω οπλισμού δοκού μπορώ να έχω σε σεισμό πλαστική άρθρωση σε υποστύλωμα που δέν είναι επιθυμητό?

 

Ευχαριστώ.

 

υπ. Εγώ μέχρι στιγμής τες αγκυρώνω όλες.

Δημοσιεύτηκε

Όταν όλος ο οπλισμός αγκυρώνεται μέσα στον κόμβο έχουμε ένα μειονέκτημα και ένα πλεονέκτημα.

Το μειονέκτημα είναι η δυσκολότερη σκυροδέτηση λόγω πυκνότητας οπλισμού.

Το πλεονέκτημα είναι η μεγαλύτερη πλαστιμότητα λόγω περισσότερου θλιβόμενου οπλισμού.

Δημοσιεύτηκε

Γι αυτό φροντίζουμε εμείς οι μηχανικοί με τον τρόπο επίλυσης και κατασκευής.

Για να μην αγχωνόμαστε για πλαστικές αρθρώσεις κλπ μπορούμε να επιλύσουμε με q<=1,50 ή αν αυτό είναι αντιοικονομικό να φροντίσουμε να έχουμε επάρκεια τοιχίων σε κάθε διεύθυνση έτσι ώστε να μην απαιτείται ικανοτικός έλεγχος κόμβων.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.