Ροή ρεύματος μπάρας γειώσεως- ουδετερου


Prekos

Recommended Posts

Καλησπέρα σας,

 

Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τα επαγωγικά ρεύματα και διαρροές από διάφορες συσκευές.

 

Πρόσφατα έτυχε να αφαιρέσω το κεντρικό καλώδιο γείωσης απο την μπάρα γειώσεως του γενικού 

πίνακα μίας κατοικίας στην επαρχία. Παρατήρησα ότι ακουμπώντας το χέρι μου μεταξύ μπάρας γείωσης και 

μπάρα ουδετέρου υπήρχε διαρροή... τοποθέτησα το αμπερόμετρο και η ροή του ρεύματος απο την μπάρα γείωσης προς

την μπάρα ουδετέρου ήταν 0,3mA. Παρατηρώντας αυτό το φαινόμενο ξεκίνησα να παρατηρώ αυτή την κατάσταση ροής με το 

να ανοιγοκλείνω διάφορες συσκευές (απορ/ρα, κλιματιστικά, φωτισμό κ.α). Παρατήρησα λοιπόν ότι 2 κλιματιστικά τα οποία είναι 

εγκατεστημένα στην εγκατάσταση έχουν ροή ρεύματος απο τον αγωγό γείωσης τους ( το πρώτο σε λειτουργία είχε 0,1mA και το δεύτερο σε λειτουργία είχε 0,07mA) προς τον κεντρικό αγωγό γειώσεως. Επίσης ο απορ/ρας σε λειτουργία είχε 0,04mA. Μπορεί να μου απαντήσει 

κάποιος γνώστης, εαν είναι κάτι λογικό; Βέβαια επανατοποθετώντας τον κεντρικό αγωγό γείωσης στην μπάρα γειώσεως του γενικού πίνακα,

μηδενίζουν όλα.

Link to comment
Share on other sites

αφού οι συσκευές που μετρήθηκαν έχουν πυκνωτές Υ είναι αναμενόμενο να υπάρχει και ένα μικρό ρεύμα διαρροής που διαρρέει τους πυκνωτές

Link to comment
Share on other sites

El greco ειχα μετρηση διαφορα δυναμικου 110 V. Δεν καταλαβαινω nvel ο πυκνωτης τι δουλεια εχει με την γειωση μιας συσκευης;

Link to comment
Share on other sites

κανε μια μετρηση αντισταση μονωσης της παροχης απο τον μετρητη μεχρι τον πινακα και μετρα και ποση αντισταση γειωσης εχεις.

Link to comment
Share on other sites

Εχω μετρηση ολη την εγκατασταση χωρις αποτελεσμα... η κατωτατη τιμη μονωσης σε ολη την εγκατασταση σε ενα σημειο ειναι 1.25ΜΩ.... δεν ξερω αν ειναι λογικη αυτη η τιμη ροης ρευματος μεσω γειωσεων των συσκευων αυτών.

Link to comment
Share on other sites

Μόνο αυτό το 1,25MΩ σου δίνει ένα ρεύμα διαρροής περίπου 0,2mA.

 

Με τι εξοπλισμό μετρήθηκε αυτή η αντίσταση μονώσεως ;

Edited by CybEng
Link to comment
Share on other sites

El greco ειχα μετρηση διαφορα δυναμικου 110 V. Δεν καταλαβαινω nvel ο πυκνωτης τι δουλεια εχει με την γειωση μιας συσκευης;

oι πυκνωτές Υ τοποθετούνται στις συσκευές μεταξύ L-PE και N-PE για την μείωση του κοινού θορύβου στην γραμμή, επιπλέον υπάρχουν και βαρίστορ που δημιουργούν και αυτά ένα μικρότερο ρεύμα διαρροής. 

Τα 110V που μέτρησες δεν είναι μεταξύ γείωσης-ουδετέρου, όταν αφαιρεθεί η γείωση από μια μπάρα γείωσης αυτό που μένει είναι μια απλή μπάρα που συνδέονται καλώδια με κιτρινοπράσινο χρώμα

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.