reniatz Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 (edited) φυσιολογικο; Edited Σεπτέμβριος 21 , 2016 by reniatz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prekos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Νvel το 1 κλιματιστικό το οποίο μέτρησα στην γείωση του, είχε ροή ρεύματος 0,1mA. Cybeng λογικό με τον τύπο να βγάζει 0,2mA το οποίο θα είναι η διαρροή των καλωδίων. Καθώς όμως προσθέτω κλιματιστικά αλλά και τον απορ/ρα σε λειτουργία η ένταση αυξάνεται. Είναι φυσιολογική αυτή η ένταση τάξεως 0,07-0,1mA λόγω πυκνωτών Υ στον αγωγό γειώσεως της κάθε συσκευής ή οι συσκευές είναι υποψήφιες για φούντο μετά απο κάποιο χρονικό διάστημα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 οι πυκνωτές αυτοί έχουν χωρητικότητες .001-.1μF, βάζεις αυτές τις τιμές στο νόμο του ωμ και βλέπεις ποιο είναι το ρεύμα που τις διαρρέει 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
CybEng Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Τα όρια του ρεύματος διαρροής είναι περίπου : ~3,5mA για συσκευές με γείωση ~0,75mA για συσκευές άνευ γειώσεως ~0,5mA για ιατρικές συσκευές (με μια μικρή επιφύλαξη διότι έχω πολύ καιρό να συμβουλευθώ τα σχετικά πρότυπα, πάντως οι τιμές είναι κάπου εκεί) Μια τυπική τιμή πυκνωτή Y είναι 4,7nF, αυτό μπορεί να δώσει ρεύμα διαρροής (θεωρώντας πάντα την ύπαρξη καλού βρόγχου γειώσεως) τουλάχιστον 0,3mA οπότε βρίσκεσαι περίπου στις τιμές που μετράς. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ακόλουθο φύλλο Excell για να τρέξεις διάφορα σενάρια. http://www.andreconsulting.com/Leakage%20Current%20and%20Cap%20Discharge%20Calculator.xls Εάν πάντως έχεις αμφιβολία για την εγκατάστασή σου καλό είναι να γίνουν οι προβλεπόμενες μετρήσεις (με τον σωστό εξοπλισμό) και έλεγχοι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prekos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2016 Ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες και τις πληροφοριες σας!! CybEng σε ευχαριστω για τις πληροφοριες και για το αρχειο excel! Βοηθησαν παρα πολυ στην κατανόηση του προβληματος! Απο επανελεγχο κατεληξα σε αυτο το προβληματακι! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα