καλησπέρα!

σχεδιάζω ένα κτίριο το οποίο έχει ως φέρουσα κατασκευή την πέτρα, ενώ οι ενδιάμεσες πλάκες είναι από μπετό. είναι 2 ορόφων.

μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως λειτουργεί στατικά ο πέτρινος τοίχος και τι κανόνες πρέπει να ακολουθώ στα μεγέθη των πλακών μου?

επίσης ο επάνω όροφος πρέπει να ακολουθεί αυστηρά το περίγραμμα του κάτω ή μπορεί να ειναι σε υποχώρηση? και αν μπορεί, από κάτω θα πρέπει να έχει τοιχείο?

ευχαριστώ πολύ!!!!

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 29
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Στα πέτρινα έχεις τυπικό αρχιτεκτονικό όροφο. Ο Ευρωκώδικας 6 αναφέρεται σε τοιχοποιία. Υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου. Ο ενάς με πεσσούς (δυσμενέστερο) και ο άλλος με επιτρεπόμενες τάσεις (ευμενέστερο αλλά θέλεις πρόγραμμα πεπερασμένων)

Link to comment
Share on other sites

Επειδή φαντάζομαι μιλάς για άοπλες φέρουσες τοιχοποιίες (που έχουν δηλαδή μόνο οριζόντια διαζώματα ή σενάζ όπως λέγονται στην μαστορική και όχι κατακόρυφα) από φυσικούς λίθους και προκειμένου να αποφύγουμε τους ελέγχους ασφαλείας της §6 του EC-6 θα πρέπει:

1) πάχος τοίχων >= 0,40μ

2) ύψος τοίχου / πάχος τοίχου <= 9

3) καθαρό ύψος του ψηλότερου από τα ανοίγματα εκατέρωθεν του τοίχου / μήκος τοίχου <=2

4) για σεισμικές ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ το πλήθος των ορόφων πρέπει να είναι <= 1

για σεισμική ζώνη Ι το πλήθος των ορόφων πρέπει να είναι <= 2

5) απόσταση οριζοντίων διαζωμάτων (σενάζ) <= 4μ

6) σχήμα κτιρίου περίπου ορθογωνικό: lmax / lmin <= 4

7) μήκος εσοχών ή εξοχών <=15% της παράλληλης πλευράς προς αυτές

8 ) τουλάχιστον δύο παράλληλοι τοίχοι σε κάθε μία απ' τις κύριες διευθύνσεις

9) μήκος κάθε τοίχου >= 30% του μήκους του κτιρίου κατά τη διεύθυνση του υπόψη τοίχου

10) απόσταση των παραπάνω τοίχων >= 75% του του μήκους του κτιρίου κατά την άλλη διεύθυνση

11) μεταβολή μάζας από όροφο σε όροφο <=20%

12) μεταβολή διατομής τοίχων από όροφο σε όροφο <20>= 5 για σεισμική ζώνη Ι και του 6 για ζώνη ΙΙ ή ΙΙΙ

14) οι τοίχοι κατά τη μία διεύθυνση πρέπει να συνδέονται με τοίχους κατά την άλλη διεύθυνση ανά αποστάσεις <= 7μ

Link to comment
Share on other sites

Εκτός των παραπάνω αναφερθέντων και για να απαντήσω ευθέως και στα ερωτήματά σου θα πω:

1) Οι πέτρινοι τοίχοι λειτουργούν διατμητικά

2) Οι πλάκες σου πρέπει να είναι σίγουρα μικρότερες από 7x7μ αλλά εγώ θα σου πρότεινα να περιοριστείς στα 4x7μ.

3) Καλύτερα να μην έχεις εσοχές ή εξοχές. Αν έχεις πρέπει να τηρείς τους κανόνες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη δημοσίευση

4) Ένας τοίχος στον πάνω όροφο θα πρέπει σίγουρα να έχει αντίστοιχο τοίχο στον από κάτω όροφο. Εκείνο που μπορεί να αλλάζει είναι τα ανοίγματα ως προς τη θέση και το μέγεθος.

 

Ελπίζω να σε κάλυψα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.