gnusselt Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2022 Αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου. HDPE θαμμένο και ανοξείδωτο εμφανές. Αλλά δεν ξέρω αν αυτά είναι σωστά. Για αυτό ζητώ να μάθω ποιο πρότυπο ισχύει. Η πίεση είναι 25mbar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mecheng_ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2022 (edited) On 5/31/2022 at 1:39 PM, gnusselt said: Αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου. HDPE θαμμένο και ανοξείδωτο εμφανές. Αλλά δεν ξέρω αν αυτά είναι σωστά. Για αυτό ζητώ να μάθω ποιο πρότυπο ισχύει. Η πίεση είναι 25mbar. 1. Θα δεις την μελέτη του υπάρχοντος δικτύου. Αν είναι σοβαρή μελέτη αναφέρει τον κανονισμό/πρότυπο με βάση το οποίο σχεδιάστηκε και το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί και κατά την ανέγερση. 2. Αν η αντικατάσταση δεν οφείλεται σε κάποια αστοχία* ακολουθείς την υπάρχουσα μελέτη. Προσοχή στον τρόπο σύνδεσης (joining) των αγωγών εφόσον είναι HDPE. EDIT: *αστοχία που να οφείλεται σε κακό σχεδιασμό Edited Ιούνιος 1 , 2022 by mecheng_ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα