jova Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2016 (edited) καλησπέρα σας σήμερα άναψα την θέρμανση για μια δοκιμή και με τα λύπης μου διαπίστωσα ότι 3 σώματα απο τα τα 11 δεν ζέσταναν καθόλου. Όλα τα σώματα έχουν θερμοστατικές κεφαλές honeywell https://products.ecc.emea.honeywell.com/greece/ecatdata/pg_t3000.html . Έκανα εξαέρωση δεν έχουν καθόλου αέρα αλλά τα σώματα και πάλι δεν ζεσταίνουν. Υπάρχει περίπτωση να έχουν κολλήσει ; η ένδειξή τους είναι στο μέγιστο (5) από την περασμένη χρονιά Edited Οκτώβριος 20 , 2016 by jova
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2016 Δεν κολλάει η κεφαλή αλλά η βαλβίδα.....Αν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να βγάλει κανείς την κεφαλή και να τραβήξει την βαλβίδα...
jova Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2016 Δεν κολλάει η κεφαλή αλλά η βαλβίδα.....Αν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να βγάλει κανείς την κεφαλή και να τραβήξει την βαλβίδα... Έβγαλα την κεφαλή (το πλαστικό) έχει μέσα ενα εμβολο πολύ μικρό , αυτό μου λές να τραβήξω με μια πένσα πχ ;
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2016 Ναι αυτό το έμβολο..... Αλλα κανονικά αυτό πρέπει να το ελέγξει ο υδραυλικός που έκανε την εγκατάσταση.