Καλησπέρα σας,

Αγόρασα ένα μικρό φωτιστικό Telco HD 401 με κλιπσάκι και καλώδιο

Η λάμπα είναι LED  6W 470lm.

Το καλώδιο καταλήγει σε απλό φις όχι suko

δηλαδή έχει μόνο δύο ακροδέκτες φάση L και ουδέτερο N,  χωρίς γείωση (ΡΕ)

η πρίζα είναι πολύ-πριζο προστασίας τύπου suko που έχει την γείωση (ΡΕ )  και L, N

Έχω το φις τοποθετημένο μόνιμα στο πολύ-πριζο.

Το φωτιστικό μόνιμα τοποθετημένο με κλιπ σε  μεταλλικό αντικείμενο (αναλόγιο).

Δεν έχω συνδέσει καθόλου τον αγωγό προστασίας ΡΕ στο φωτιστικό.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας; 

Ευχαριστώ

f003-228x228.jpg

 

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε (edited)

απλά ρωτάω αν υπάρχει κίνδυνος έτσι όπως το σύνδεσα.

 

Είναι ένα απλό φις.

Έχει και διακόπτη.  

 Θεώρησα ότι απλώς  βάζουμε μια λάμπα με καλώδιο στην πρίζα και ανάβει και είναι εντάξει,

αλλά με τον αγωγό προστασίας ΡΕ τι συμβαίνει;

υπάρχει κίνδυνος;

Edited by eikonikos
Δημοσιεύτηκε

το καλύτερο θα ήταν να υπήρχε φις suko ?

αλλά αφού δεν υπάρχει, είναι οκ;

Δημοσιεύτηκε

Την ίδια απορία έχω και με το πολύφωτο του σαλονιού, Το κίτρινο καλώδιο (ΡΕ) είναι  ξεχωριστό από τα άλλα,

δεν συνδέεται καθόλου στο πολύφωτο και είναι διπλωμένο κάπου στην άκρη και ακουμπάει στο ταβάνι.

Είναι οκ;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Την γείωση την βάζουν όταν υπάρχουν μεταλλικά μέρη με τα οποία ο χρήστης μπορεί να έλθει σε επαφή.
Δεν χρειάζεται γείωση όταν οι αγωγοί και σοκέτες έχουν διπλή μόνωση απο τα εκτεθειμένα μέταλλα.
Δες αν στις ετικέτες έχει το σύμβολο του double insulation, δλδ δύο τετράγωνα το ένα μέσα στο άλλο.
.
Ετσι για ενημέρωση κάπου είχα διαβάσει ότι το σύστημα με την γείωση έχει και μειονεκτήματα, θα βρω το λινκ και θα post εδώ.

.

edit: σύμβολα: https://www.google.gr/search?q=double+insulation&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwib0aemye7PAhWqJ8AKHa6pC-IQ_AUICCgB&biw=1366&bih=644

Edited by AMHxaNos
Δημοσιεύτηκε

Την ίδια απορία έχω και με το πολύφωτο του σαλονιού, Το κίτρινο καλώδιο (ΡΕ) είναι  ξεχωριστό από τα άλλα,

δεν συνδέεται καθόλου στο πολύφωτο και είναι διπλωμένο κάπου στην άκρη και ακουμπάει στο ταβάνι.

Είναι οκ;

Για όλες τις τις συσκευές κλάσης ΙΙ [με ενισχυμένη μόνωση] δεν απαιτείται η σύνδεση με τους αγωγούς προστασίας [ΡΕ] της εγκατάστασης. Ο κατασκευαστής της συσκευής έχει φροντίσει να υπάρχει η προστασία έναντι της ηλεκτροπληξίας. Αυτό δηλώνεται και με την σήμανση CE. Βέβαια, αν η συσκευή είναι "μαϊμού", ή δεν κυκλοφορεί μέσα από τα νόμιμα κανάλια της αγοράς, είναι επικίνδυνη [γι αυτό υπάρχει το σύστημα RAPEX για τα επικίνδυνα προϊόντα].

Τώρα, όσον αφορά το πολύφωτο: Αν το πολύφωτο δεν είναι "πατέντα" ή ιδιοκατασκευή και φέρει την [γνήσια] σήμανση CE, τότε ισχύει ότι και προηγουμένως. Διαφορετικά, ή αν αμφιβάλεις, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να συνδέσεις αγώγιμα τον αγωγό προστασίας που φτάνει στο πολύφωτο με οποιοδήποτε μεταλλικό εκτεθειμένο μέρος του.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.