nenulita Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 10:06 πμ Βάσει ΝΟΚ (αρθρ 11, παρ. 6 περιπτώσεις στ και κζ) κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας δεν προσμετρώνται σε συντελεστή δόμησης. Για να κατασκευαστούν τι άδεια εκδίδεται; Μικρής κλίμακας;
Didonis Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 10:19 πμ (edited) Κλιμακοστάσιο > Άδεια Δόμησης. Και μόνο αν έχεις υπόλοιπο ΣΔ για άλλη προσθήκη ώστε το κλ/σιο να μη προσμετρά στον ΣΔ. Edited October 25, 2016 at 10:21 πμ by Didonis
nenulita Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 10:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 10:44 πμ Ώπα!!! Υπόλοιπο δόμησης δεν έχω. Είχα πάει στην πολεοδομία παλιότερα και δεν μου ανέφερε τίποτα για υπόλοιπο δόμησης. Το μόνο κόλλημά του υπαλλήλου ήταν πώς επειδή ήταν στην όψη του κτιρίου με έστειλε για Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Θα έχει πλακα να ψάχνει και υπόλοιπο δόμησης
Didonis Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 11:04 πμ θα έχει πλάκα .....
chris_f Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 12:58 μμ (edited) Καλησπερα, σε υπαρχον ισογειο κτισμα επιφανειας 50 τ.μ. (κατάστημα) πραγματοποιειται προσθηκη κατ'επεκταση περιπου 78 τ.μ.. Συνολο ισογειου 128 τ.μ. Επι του ισογειου γινεται προσθηκη οροφου 128 τ.μ. (2 ανεξαρτητα κατστηματα στην σταθμη του Α οροφου). Για την εξυπηρετηση του Α οροφου υπαρχει εξωτερικο κλιμακοστασιο. Ειναι υποχρεωτικη η κατασκευη ανελκυστηρα; Ευχαριστω! (1) Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. (2) Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited January 22, 2020 at 03:21 μμ by Pavlos33
neoklis Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 05:26 μμ Υπάρχει νεώτερη πληροφόρηση σχετικά με τα παραπάνω; Επιτρέπεται προσθήκη 2ου κλιμακοστασίου σε υπάρχον πολυώροφο κτίριο εξωτερικά στον ακάλυπτο για λόγους ασφαλείας, ως όδευση διαφυγής, όταν δεν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή;
george mp Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 05:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 05:59 πμ Υπάρχει πληροφόρηση για την προσθήκη εξωτερικού κλιμακοστασίου ως όδευση διαφυγής? Χρειάζεται υπόλοιπο δόμησης? Κανονική Άδεια?
Ρrometheus Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 07:42 μμ (edited) george mp: Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων Π.Δ. 41/2018 (Με το άρθρο 26 του Ν. 4710/2020 τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Π.Δ. 41/2018) 6.6.3. Απαιτήσεις για εξωτερικά κλιμακοστάσια Εξωτερικό κλιμακοστάσιο μόνιμης κατασκευής μπορεί να αποτελεί πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής εφόσον διαχωρίζεται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για την πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής του κτιρίου. Για τα πολεοδομικά μεγέθη διάβασε στο θέμα "Εξωτερική σκάλα. Μετράει σε δόμηση, όγκο;", τις δημοσιεύσεις αρχή μέχρι τέλος. Edited February 3, 2021 at 07:44 μμ by Ρrometheus 1
neoklis Δημοσιεύτηκε February 5, 2021 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2021 at 08:14 πμ On 19/1/2021 at 5:59 ΠΜ, george mp said: Υπάρχει πληροφόρηση για την προσθήκη εξωτερικού κλιμακοστασίου ως όδευση διαφυγής? Χρειάζεται υπόλοιπο δόμησης? Κανονική Άδεια? Expand Πάντως απ' ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα απ' αυτά που εψαξα, 1) Θέλει κανονική άδεια 2) Δεν μετρά σε δόμηση 2) Επειδή εκμεταλλεύεται ευνοϊκές διατάξεις του νέου κανονισμού. χρειάζεται υπόλοιπο δόμησης Αν υπάρχει κάποια διαφορετική πληροφόρηση, αναμένω κι εγώ γιατί μ' ενδιαφέρει.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα