gnusselt Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 Επειδή δεν έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με εγκατάσταση τσιμεντοσωλήνων, παρακαλώ τα φώτα σας για το πως συνδέεις μια τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου 600mm με υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης από PVC Σειρά 41 Φ200. Τρυπάς την τσιμεντοσωλήνα σωλήνα ή βάζεις και τις δύο σε ένα φρεάτιο και αν το κάνεις πως βάζεις/στεγανώνεις την τσιμεντοσωλήνα μέσα σε ένα έτοιμο κυκλικό φρεάτιο;
Elounda Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 (edited) http://sate.gr/html/ETEP_2.aspx?&menuID=11&pID=0 Δες τις ΕΤΕΠ υδραυλικά έργα να πάρεις μια ιδέα.Εσύ θα συνδέσεις 600 σε 200 γιατί τόσο μεγάλη διατομή?Τι θές να συνδέσεις/ ή και όμβρια?Για τόσες μεγάλες διατομές θες φρεάτιο Δες ΠΔ 696/1974 κεφάλαιον Δ Αρθρο 208 και κάτω Edited Οκτώβριος 31 , 2016 by Elounda
gnusselt Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2016 Ευχαριστώ για τη γρήγορη απάντηση. Δυστυχώς τα κείμενα δεν αναφέρονται στην υλοποίηση της εγκατάστασης. Το δίκτυο είναι αντικατάσταση παλαιού αγωγού από μολύβι και σίδηρο σε δήμο.
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2016 (edited) Για τη διάμετρο που ψάχνεις (D600) μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλαστικούς http://www.pipelife.gr/gr/Pipelife_price-list-part-31.pdf . Οπότε, οι συνδέσεις γίνονται εύκολα Τσιμεντοσωλήνες δεν χρησιμοποιούνται στην αποχέτευση (μόνο σε όμβρια), και ο λόγος είναι προφανής. Αν όμως θέλεις να διατηρήσεις το υπάρχον δίκτυο (που μάλλον αμιαντοσωλήνες έχει), οι συνδέσεις θα γίνουν μέσω φρεατίων Έχω όμως την εντύπωση ότι η αντικατάσταση του συγκεκριμένου δικτύου αφορά και στους αμιαντοσωλήνες (για λόγους υγείας) Edited Νοέμβριος 1 , 2016 by tetris
gnusselt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2016 Πώς συνδέω το λαιμό της τσιμεντοσωλήνας με την PVC; Απλά κάθεται με το λάστιχο της όμορφα και ωραία ή πρέπει να τη στεγανώσω με κάποιο υλικό (επαλειφόμενο ή τσιμεντοειδές);
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2016 Μα πώς θα κάνεις απευθείας σύνδεση Φ600 με Φ200??? Μόνο μέσω φρεατίου από σκυρόδεμα, το οποίο θα κατασκευάσεις επί τόπου. Το τι ειδικά τεμάχια pvc (σαμάρι ή ταυ) θα χρησιμοποιήσεις, εξαρτάται από τις στάθμες των δικτύων. Αν έβαζες κι ένα σκαρίφημα, θα βοηθούσε περισσότερο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο