astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2016 φωτογραφίες του χώρου και του πίνακα υπάρχουν?
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2016 #astrah Πιθανόν να υπάρχουν αλλά προσωπικά δεν έχω κάτι στα χέρια μου!
gnusselt Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2018 Επανέρχομαι στο θέμα... Ένας ηλεκτρικός πίνακας μπορεί να καεί μόνο από βραχυκύκλωμα λόγω χαλαρών συνδέσεων; Θέλω να πω, άλλοι παράγοντες όπως υγρασία δεν μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα; Αναφέρομαι σε πίνακες που μπορεί να είναι σε υπόγειο χώρο. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα είναι : Μόνο από βραχυκύκλωμα μπορεί ένας ηλεκτρικός πίνακας να "πάρει φωτιά" ;
nvel Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2018 η χαλαρή σύνδεση δεν προκαλεί βραχυκύκλωμα αλλά αύξηση της αντίστασης επαφής με αποτέλεσμα αυξημένες τοπικές απώλειες ενέργειας στην σύνδεση μέχρι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλέσει ανάφλεξη. Ένας πίνακας μπορεί να πάρει φωτιά και από μια κρουστική υπέρταση που κατέστρεψε ένα κακοπροστατευόμενο απαγωγό υπερτάσεων ή ένα rcd
stayros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2018 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2018 (edited) Υπάρχει και η αστοχία υλικού πχ μία ασφάλεια δεν ανοίγει την επαφή όπως πρέπει με αποτέλεσμα τη δημιουργία τόξου και ενδεχομένως πυρκαγιάς. Σπάνιο φαινόμενο αλλά συμβαίνει. Υποθέτω και από ανάποδη σύνδεση μία L+N ασφάλεια να κολλήσει και να μην ανοίξει σε υπερένταση με τελικό αποτέλεσμα την ανάφλεξη. Edited Οκτώβριος 19 , 2018 by stayros 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα