kost77 Δημοσιεύτηκε November 8, 2016 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2016 at 06:50 μμ Σε μεταλλικό κτίσμα,χρησιμοποιώ τεγίδες ψυχρής έλασης(λεπτότοιχες διατομές), μορφής Ζ. Το ερώτημα μου είναι τι γίνεται με τον έλεγχο σε κύρτωση.Το παραβλέπουμε, λόγω της επιστέγασης με πανέλο? Οι ντίζες παίζουν κάποιο ρόλο?
nikoscivil Δημοσιεύτηκε November 8, 2016 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2016 at 07:44 μμ Αν μπορείς ανέβασε ένα σκαρίφημα με τη λεπτομέρεια και το τρόπο στήριξης των τεγίδων πάνω στο βασικό φορέα Γενικότερα ο έλεγχος σε κύρτωση αναφέρεται σε λυγισμό πλακοειδών στοιχείων και μια πρώτη εκτίμηση γίνεται με το λόγο c/t Όταν εξασφαλιζεται πλευρικά σε θλιβόμενη περιοχή, δε συντρέχει λόγος λυγισμού, άρα ούτε λόγος ανησυχίας. Πάντως αρκετές διατομές αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστέγασης και μόνο.