Δημοσιεύτηκε

Σε μεταλλικό κτίσμα,χρησιμοποιώ τεγίδες ψυχρής έλασης(λεπτότοιχες διατομές), μορφής Ζ. Το ερώτημα μου είναι τι γίνεται με τον έλεγχο σε κύρτωση.Το παραβλέπουμε, λόγω της επιστέγασης με πανέλο?  Οι ντίζες παίζουν κάποιο ρόλο?

Δημοσιεύτηκε

Αν μπορείς ανέβασε ένα σκαρίφημα με τη λεπτομέρεια και το τρόπο στήριξης των τεγίδων πάνω στο βασικό φορέα

 

Γενικότερα ο έλεγχος σε κύρτωση αναφέρεται σε λυγισμό πλακοειδών στοιχείων και μια πρώτη εκτίμηση γίνεται με το λόγο c/t 

 

Όταν εξασφαλιζεται πλευρικά σε θλιβόμενη περιοχή, δε συντρέχει λόγος λυγισμού, άρα ούτε λόγος ανησυχίας.

 

Πάντως αρκετές διατομές αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστέγασης και μόνο.