antoinette Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, το ερώτημα που εχω είναι: οταν στο λεβητοστάσιο εχω παράθυρο που πληρή τις προυποθέσεις αερισμού [1/12 *Ε(λεβητ)] ειναι απαραίτητο να βάλω και δεύτερο άνοιγμα για απαγωγή του αέρα(εξαερισμός)? Με έχει μπερδέψει λίγο ο κτιριοδομικός(τόμος α,παράγραφος: 2.4.1Λεβητοστάσιο και ειδικότερα 2.4.1.4, ευχαριστώ εκ των προτέρων
sgp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.1.4 αφορούν την προσαγωγή και απαγωγή αέρα στο λεβητοστάσιο (αερισμός-εξαερισμός) γιά την καλύτερη καύση. Η θυρίδα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.1.6, δεν έχει σχέση με τον αερισμό-εξαερισμό του λεβητοστασίου αλλά είναι θυρίδα εκτόνωσης. Είναι να υποχρεωτικά να τηρούνται και τα δύο (άσχετο το ότι σπάνια τα βλέπω να συνυπάρχουν).