Sarantis Champilos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2016 Χαίρετε! Ενδιαφέρομαι να καλύψω τις ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης 12 ατόμων και 4 τζακούζι συνολικού όγκου 14 κυβικών μέτρων στη Σαντορίνη για περίοδο λειτουργίας Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο. Το χειμώνα η ιδιοκτήτρια θέλει να θερμαίνει τα καλοριφέρ του σπιτιού που μένει, μέσω της αντλίας θερμότητας. Ο χώρος της είναι 35 τμ και θα έχει δύο σώματα. Τι ισχύς θα μπορεί να καλύψει τις ανωτέρω ανάγκες; Λόγω της θέρμανσης των 2 καλοριφέρ τον χειμώνα πρέπει να καταλήξω αποκλειστικά σε αντλία υψηλών θερμοκρασιών; Τα τζακούζι θα βρίσκονται σε απόσταση 8, 15, 16 και 24 μέτρων από το μηχανοστάσιο και οι σωληνώσεις για το κάθε ένα ξεχωριστά Φ28. Τι ισχύος κυκλοφορητής θεωρείτε ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για τη κυκλοφορία του νερού; Ευχαριστώ πολύ και φυσικά διαθέσιμος για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2016 Συναδελφε ζητας να σου κανει καποιος μια μελετη τουλαχιστον 2 ωρων δωρεαν..... Γιατι δεν το κανεις μονος σου? Αν δεν το εχεις ξανακανει, ειναι ευκαιρια να το κανεις για να μαθεις... 4
Sarantis Champilos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2016 Συναδελφε ζητας να σου κανει καποιος μια μελετη τουλαχιστον 2 ωρων δωρεαν..... Γιατι δεν το κανεις μονος σου? Αν δεν το εχεις ξανακανει, ειναι ευκαιρια να το κανεις για να μαθεις... Συνάδελφε καλησπέρα, ευχαριστώ για την απάντηση. Έχω κάνει κάποιους υπολογισμούς για την ισχύ που χρειάζεται ώστε να ανεβάσω τη θερμοκρασία του Χ όγκου νερού, Υ βαθμούς σε Ζ χρόνο. Εντάξει η θεωρία αλλά πρακτικά για ένα υδρομασάζ πόσος χρόνος θεωρείται αποδεκτός για να ανέβει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας; Προσπαθώ να συγκρίνω τις προσφορές που λαμβάνω από τους μηχανικούς των προμηθευτών και βλέπω ότι εμφανίζουν αξιόλογες αποκλίσεις μεταξύ τους. Έχω μία προσφορά για αντλία 16kw υψηλών με ενα boiler 500lt και θερμοδοχειο 500. Από την άλλη δύο αντλίες 18+9= 27kw μεσαίων θερμοκρασιών με ένα θερμοδοχείο 500lt. Ανάμεσα στους δύο συνδυασμούς ποιός δείχνει πιό ολοκληρωμένος; Sent from my SM-N910F using Tapatalk
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2016 (edited) Χωρις να εχω καταλαβει τι ακριβως θελεις να κατασκευασεις, καποιες σκεψεις μου ειναι οι εξης: 1 δεν χρειαζεσαι κανενα θερμοδοχειο 2 ισως καθε τζακουζι ( μπαγκαλοου??) να εχει δικο του ανεξαρτητο συςτημα να ειναι καλυτεροι ( αν καταληξεις σε ΑΘ τελικα) 3 ενα boiler 500 λιτρων για να μπορει να γεμισει ενα τζακουζι 3500 λιτρων πρεπει να εχει νερο θερμοκρασιας 80 βαθμων η και περισσοτερο, αρα ξεχνας ΑΘ χαμηλων για να μη σου πω οτι ισως να πρεπει να πας σε λεβητα και οχι σε ΑΘ 4 οταν εχεις εξωτερικη θερμοκρασια αερα 40 βαθμων τον Αυγουστο θελει καποιο ψαξιμο νομιζω, αν η ΑΘ μπορει να λειτουργει σε θερμανση 5 ισως με εναλλακτη σε καθε τζακουζι να ειναι καλυτερη λυση Edited Νοέμβριος 13 , 2016 by antloukidis
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2016 συνάδελφε να συνεργαστείς με κάποιον μηχανολόγο που έχει εμπειρία σε αυτά και δεν είναι έμπορος αλλά μόνο μελετητής.... στην τελική μια δυο"νύχτες" θα είναι για τον ιδιοκτήτη του καταλλύματος το κόστος για μια μελέτη δεν είναι "πυρηνική επιστήμη", αλλά ένα λάθος μπορεί να κοστίσει αρκετές χιλιάδες € και μεγάλο χρόνο επιδιόρθωσης.... antloukidis οι ΑΘ λειτουργούν άριστα σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος στην θέρμανση, με πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης.... μάλιστα σε "ειδικές" περιπτώσεις μπορείς να εκμεταλλευτείς και την "απορριπτόμενη ψύξη"...
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2016 οι ΑΘ δεν λειτουργούν σωστά σε υψηλές θερμοκρασιες περιβάλλοντος στην θέρμανση ούτε σε χαμηλές στην ψύξη, εκτός και αν είναι σχεδιασμένες γιαυτό
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2016 Δεν θα συμφωνησω για αντλίες θέρμανσης...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2016 Παντως η δικη μου εχει οριο εξωτ. θερμοκρασιας για λειτουργια σε θερμανση 30 βαθμους
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2016 (edited) για παράδειγμα δείτε ένα μικρό κόμπακτ σύστημα http://www.ariston.com/gr/media/files/1690_NUOS_PLUS.pdf λειτουργεί έως 42... έχω κάνει εγκατάσταση σε μικρό θερινό ξενοδοχείο 40κλινών - 4 τεμάχια παράλληλα.... απλά ξέχασαν το κόστος του ΖΝΧ... ενώ έκαιγαν 2.000+lt πετρέλαιο... κίνησης... (τοποθετήθηκαν 4 "μικρά" των 250lt γιατί η πληρότητα μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ Μαϊου - Οκτωμβρίου) Ομοίως, υπάρχουν και split ΑΘ ZNX για "υψηλές" θερμοκρασίες περιβάλλοντος... ΥΓ πάρτε μάτι COP... http://www.ariston.com/gr/media/files/1157_tech.pdf σε υψηλές θερμοκρασίες στο split μοντέλο.... Edited Νοέμβριος 14 , 2016 by astrah
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2016 δηλαδή βρήκες ΜΙΑ αντλία ειδική για ΖΝΧ που μπορεί να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και αυτό αποδεικνύει ότι ΟΛΕΣ οι αντλίες μπορούν να λειτουργήσουν στους 42 στην θέρμανση; Δηλαδή εγώ που έχω MIA εγκατάσταση με ψύκτες πιστοποιημένους στους 52 μπορώ να ισχυρίζομαι ότι ΟΛΟΙ οι ψύκτες λειτουργούν στους 52;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα