antoinette Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 03:08 μμ καλησπέρα μήπως γνωρίζεται που μπορώ να βρώ νομοθεσία για παθητική πυροπροστασία φρεατίου και μηχανοστασίου ανελκυστήρα? ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 07:02 μμ Από το ΠΔ 71/88: ###Το περίβλημα των φρεατίων των ανελκυστήρων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών, εκτός εαν αυτοί περιέχονται σε ένα πυροπροστατευόμενο κλιμακοστάσιο. Στην κορυφή του φρεατίου πρέπει να προβλέπεται άνοιγμα εξαερισμού εμβαδού 0,1τ του μέτρου. Τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων τοποθετούνται κατά προτίμιση στην κορυφή των φρεατίων και πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών.### Εκτός των παραπάνω, το μηχανοστάσιο αντιμετωπίζεται σαν επικίνδυνος χώρος.