antoinette Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 καλησπέρα μήπως γνωρίζεται που μπορώ να βρώ νομοθεσία για παθητική πυροπροστασία φρεατίου και μηχανοστασίου ανελκυστήρα? ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2009 Από το ΠΔ 71/88: ###Το περίβλημα των φρεατίων των ανελκυστήρων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών, εκτός εαν αυτοί περιέχονται σε ένα πυροπροστατευόμενο κλιμακοστάσιο. Στην κορυφή του φρεατίου πρέπει να προβλέπεται άνοιγμα εξαερισμού εμβαδού 0,1τ του μέτρου. Τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων τοποθετούνται κατά προτίμιση στην κορυφή των φρεατίων και πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών.### Εκτός των παραπάνω, το μηχανοστάσιο αντιμετωπίζεται σαν επικίνδυνος χώρος.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα