nik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2016 Σε εξώστες βάζετε δευτερεύοντες οπλισμούς κάθετα στον κύριο οπλισμό, πάνω ή κάτω ? Π.χ. σε εξώστη που έχει Φ14/15 κύριο οπλισμό και έχει πλάτος 2,50μ. και πάχος 25εκ , κάθετα βάζετε δευτερεύον οπλισμό π.χ. Φ8/30 πάνω ή κάτω ? Λογικά μιλάμε μόνο για πάνω. Επίσης ας πούμε ότι η αναλογία μήκους / πλάτος του εξώστη είναι 4 δηλαδή μήκος 10μ και πλάτος 2,50μ. Νομίζω τέτοιος οπλισμός έχει νόημα μόνο αν υπάρχει κάπου και κάθετη στήριξη π.χ. ένα φουρύσι ή μία εσοχή.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2016 (edited) Έχει επίσης νόημα όταν το φορτίο του προβόλου δεν είναι ομοιόμορφο. Επίσης, και όταν το φορτίο της πλάκας που τον αντιστηρίζει δεν είναι ομοιόμορφο. Και, φυσικά, όταν η πλάκα που τον στηρίζει έχει ενδιάμεσες στηρίξεις. Και γενικά, όταν για οποιονδήποτε λόγο η πλάκα που τον στηρίζει δεν δίνει σταθερή ροπή κατά μήκος της στήριξης, ή σταθερή δυσκαμψία κατά μήκος της στήριξης. Δηλαδή, πάντα! Ακόμη, έχει νόημα όταν υπάρχει κάποια δέσμευση στροφής. Πχ, φαντάζομαι πως στα 10m του προβόλου θα υπάρχει κάποιο υποστύλωμα... Και τέλος, όταν τα κρύα βράδια του χειμώνα ο πρόβολος συστέλλεται, ο οπλισμός αυτός είναι το μόνο εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη ρηγμάτωση. Παρότι ο σχετικός υπολογισμός δεν επιβάλλεται, οι τάσεις είναι εκεί... Τώρα, αν μιλάμε για τον ΕΚΩΣ, ο κύριος οπλισμός είναι υποχρεωτικός πάνω και κάτω, και, όπου υπάρχει κύριος, οφείλει να υπάρχει και δευτερεύων τουλάχιστον ίσος με το 20% του κύριου. §18.1.4.1. Ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται του Φ6, και δεν μπορεί να διατάσσεται πιο αραιά από 25cm. Στην περίπτωσή σου ο ελάχιστος δευτερεύων οπλισμός βγαίνει Φ8/24. Edited Νοέμβριος 14 , 2016 by AlexisPap 4
paktomenos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2016 (edited) Σε ένα τέτοιο πρόβολο θα έβαζα min Φ10/15 δευτερεύοντα και επίσης Φ10/15 κάτω. Edited Νοέμβριος 15 , 2016 by paktomenos
man21 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2016 (edited) Και αν το πάχος της πλάκας είναι 20+cm ή σάντουϊτς, τσέσλνερ κλπ βάζουμε και #Τ131 πάνω και κάτω. Edited Νοέμβριος 16 , 2016 by man21
da-mi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2016 2.5 m. πρόβολος?Αν είναι χωρίς δοκάρια δεν είναι παρακινδυνευμένο? Και αν η συνεχόμενη πλάκα έχει μικρότερο πάχος από 23 cm πρέπει να υπολογιστεί η δοκός και σε στρέψη....
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2016 Όχι. Πρόβολος ανοίγματος 2,5m μπορεί να κατασκευαστεί με πάχος στην στήριξη 18cm, και κύριο οπλισμό Φ10/10+Φ8/30 (C20/25). Μάλιστα, υπάρχουν τέτοιοι πρόβολοι, μερικούς έχω φτιάξει κι εγώ... Χρειάζεται μόνο προσοχή στο ερπυστικό βέλος. 1
ilias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2016 Πρόβολος ανοίγματος 2,5m μπορεί να κατασκευαστεί με πάχος στην στήριξη 18cm, και κύριο οπλισμό Φ10/10+Φ8/30 (C20/25). Για το πάχος στη στήριξη αυτό που λες προφανώς υπονοεί ότι ασχολείσαι αναλυτικά με τον έλεγχο βελών, αλλιώς για απαλλαγή αυτού για πρόβολο 2,5 m το ελάχιστο πάχος στη στήριξη (πάντα με πρόβλεψη για απαλλαγή ελέγχου βελών) είναι: hβ=(2,4xL)/30 + cα = (2,4x2,5)/30 + 0,035 = 0,24 cm. Όσον αφορά στον οπλισμό, με Φ10/10+Φ8/30 είσαι στα 9,52 cm2/m αλλά σε τέτοιο πρόβολο υπολογιστικά ο ολικός απαιτούμενος ελάχιστος οπλισμός ΑΝΩ είναι κοντά στα 11,00 cm2/m, άρα για να βγαίνεις με Φ10/10+Φ8/30 ΑΝΩ, προφανώς υπονοείς ότι είναι πρόσθετα πλέον υπάρχοντος οπλισμού, που φυσικά και όντως βγαίνει. Απλά θέλει προσοχή στο βέλος, διότι σε τέτοια μεγέθη και λαμβάνοντας υπόψη και τον ερπυσμό, στο άκρο συνήθως θα δούμε βέλος της τάξης περίπου των 20 mm, άρα καλή είναι μία ανύψωση ξυλοτύπου εκεί.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2016 Ο σχετικά "λίγος" οπλισμός έχει να κάνει με τα μειωμένα μόνιμα φορτία. Το Βελος -και η ταλάντωση- είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, ξεπερνάει τα 5 cm (προσοχή στις ρύσεις), είναι μακροχρόνιο, κι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πλάκα...
ilias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2016 Αλέξη για: gεπ = 2,00 KN/m2 q= 5,00 KN/m2 μόνιμο γραμμικό στο άκρο Ga = 5,00 KN/m2 για πλάτος προβόλου 2,50 m με θεώρηση πάχους στη στήριξη 24 cm υπολογιστικά το βέλος δεν προκύπτει μεγαλύτερο από 2 cm. Τα 5 cm πως τα υπολογίζεις;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα