Καλησπέρα,

 

μήπως ξέρει κάποιος συνάδελφος ποιά είναι η διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για τα κέντρα δια βίου μάθησης επιπέδου 1? Συγκεκριμένα το κέντρο στεγάζεται σε κτήριο προ του 1988.

Πώς το αντιμετωπίζουμε? Με την ΠΔ 16/2015 ή υπάρχουν ειδικές διατάξεις? Υπάρχει περίπτωση να μην χρειάζεται μελέτη και να γίνονται απευθείας υποδείξεις απο την Π.Υ. Θα το εκτιμούσα αν μπορούσε κάποιος να με καθοδηγήσει δίνοντάς μου και κάποιες παραπομπές απο τη σχετική νομοθεσία

 

Ευχαριστώ 

Edited by asmodaios
Δημοσιεύτηκε

Η ΠΔ 16/2015 έχει εφαρμογή σε όλα προ του 1988.

 

Για εξαίρεση από μελέτη δες άρθρο 10... από μελέτη εξαιρούνται όσα δεν έχουν μόνιμα συστήματα (εκτός χειροκίνητο και τοπικής).

Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεις κατόψεις που αναφέρεται στο άρθρο "10.1.γ.i" τι φαίνονται.

Λογικά η περίπτωσή σου αν είναι μικρό δεν απαιτεί μελέτη... αν και ουσιαστικά κάνεις σχεδόν μελέτη (χωρίς τεύχος) καθώς τα αναγράφεις όλα στις κατόψεις.

 

Αν θες αποκλίσεις το γράφεις στις κατόψεις... αν έχει αποκλίσεις περνά επιτροπή αποκλίσεων...

 

Αν βάλεις και χειροκίνητο σύστημα θες και τεχνικές περιγραφές. ("10.1.γ.ii")

 

Όταν εγκριθούν οι κατόψεις τότε πας τα δικαιολογητικά για πιστοποιητικό...

  • 3 weeks later...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.