Καλημέρα,θα ξεκινήσω μια εγκατάσταση σε μονοκατοικία,και ήθελα να ρωτήσω πως θα ξέρω σε ποιά μεριά του οικοπέδου θα αφήσω αναμονή για την παροχή στην δεη.Θα πρέπει να πάω πρώτα για αίτηση στην τοπική δεη για να περάσει ο επισκοπιστής να μου πεί;

Δημοσιεύτηκε

όπου και να την πας , για τον ΔΕΔΔΗΕ είναι ένα και το αυτό.Σίγουρα όσο πο κοντά τόσο πιο οικονομικά θα βγούν στο πελάτη σου τα έξοδα σύνδεσης . Αν αυτό δεν στο έχει προσδιορίσει ο υπεύθυνος μηχανικός που σχεδίασε την οικοδομή,φροντίζεις να καταλήξεις τη παροχή σου σε σημείο που να είναι εύκολα προσβάσιμο στον χρήστη (έλεγχος και μέτρηση ενδείξεων μετρητών) .Επίσης φρόντισε το σημείο εφαρμογής να καλύπτει τους όρους που σου επιβάλλει ο ΔΕΔΔΗΕ ( τοιχείο με εσοχή για τον μετρητή από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάτη πάχους τουλάχιστον 10 εκ.) Αν η σύνδεση του μετρητή με το δίκτυο της ΔΕΗ γίνει εναέρια, θα χρειαστείς και μια γαλβανιζέ σωλήνα 6 μέτρων , 3 " διάμετρος με γάντζο στη κορυφή και σωλήνα προστασίας βαρέου τύπου Φ40 (συνήθως) να ξεκινά από τον γάντζο και να καταλήγει στο χώρο των μετρητών . Η σιδεροσωλήνα πρέπει να είναι πακτωμένη τουλάχιστον 1,5 μέτρο μέσα στο μπετό και η κορυφή της να είναι τουλάχιστον στα 6 μέτρα από το έδαφος. Επίσης μην ξεχάσεις να καταλήξεις στο σημείο που θα τοποθετηθεί ο μετρητής της ΔΕΗ, μια απόληξη από τη θεμελειακή γείωση, που προφανώς πρέπει να έχει γίνει , με χαλκό τουλάχιστον 16 mm2  Αν τώρα στον ίδιο χώρο που θα έχεις τον μετρητή , καταλήγεις και τις τηλεφωνικές σου παροχές, να ξέρεις ότι και ο ΟΤΕ θέλει μια δική του τέτοια σωλήνα 1" διάμετρο για να συνδέσει.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Μέχρι 30 μέτρα απόσταση από υφιστάμενο στυλο σου δίνουν χωρίς περαιτέρω έξοδα από αν είσαι σε απόσταση παροχής.Αλλιώς πρέπει να πληρώσεις στύλο/ους.Αν κάνεις διάβαση από δρόμο πρέπει από τον άξονα του δρόμου (δεν είσαι σε Ε,Ο φαντάζομαι) να έχεις 5,50 μέτρα ύψος.Τώρα τελευταία ζητάνε σιδεροσωλήνες γαλβανίζε βαρέος  τύπου 4'' (ανάλογα σε τι υπάλληλο θα πέσεις μπορεί να αλλάξει )  .Οι σιδεροσωλήνες έτσι και αλλιώς είναι 6μετροι.Τέλος αν θές να δείς προδιαγραφές εσωτερικών δικτύων Hλεκτρ/Eπικοινωνιών , οικοδομών δές αυτό.Να αποφεύγεις καλώδιο χαλκού  επικοινωνίας κοντά σε ρεύμα για ασφάλεια αλλά και για παρεμβολές (40cm + τουλάχιστον)  

ΦΕΚ 2776Β 2012 ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.pdf

Edited by Elounda

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.