kflynt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Η υγρασία είναι ψηλά σε έναν τοίχο δωματίου ~20τμ. Προέρχεται από διαρροή των από πάνω η οποία έχει επιδιορθωθεί. Είχα δει αρκετή υγρασία με φουσκώματα κλπ. για περισσότερο από 6 μήνες αλλά δεν έκανα τίποτα. Πριν 15 ημέρες έξυσα το πλαστικό χρώμα για να στεγνώσει. Χρησιμοποιώ αφυγραντήρα τις τελευταίες 10 ημέρες. (σφραγισμένο με νάιλον το δωμάτιο) Η υγρασία στο δωμάτιο είναι 40-50%. Το σημάδι της υγρασίας στον τοίχο περιορίστηκε αρκετά αλλά έχει μείνει στο κέντρο ένα κυκλικό κομμάτι (διαμέτρου ~1μ.) που εδώ και μέρες δε δείχνει να στεγνώνει... Σκέφτομαι να νοικιάσω ένα μηχάνημα για να θερμάνω τοπικά το σημείο και έχω βρει τα παρακάτω: 1. Θερμαντής μακροκυματικής ακτινοβολίας 2. Θερμαντής υπέρυθρης ακτινοβολίας 3. Θερμαντήρας αερόθερμο Θα βοηθούσε κάποιο από τα τρία; Υπάρχει κάποια άλλη πιο αποτελεσματική λύση; Ευχαριστώ.
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Το φαινόμενο της υγρασίας στα οικοδομικά στοιχεία- υλικά χαρακτηρίζεται από μία χρονική υστέρηση μεταξύ του αιτίου και του αποτελέσματος, δηλαδή μεταξύ διαρροής και εμφάνισης υγρασίας κάπου αλλού, ή μεταξύ επισκευής και εξαφάνισης υγρασίας. Στην δεύτερη δε περίπτωση αυτό συμβαίνει εντονότερα (μακρυχρόνια) καθώς το νερό στους πόρους του υλικού λόγω επισκευής της βλάβης δεν έχει πλέον την αρχική πίεση ώστε να εξέλθει ταχύτερα, πράγμα που συνέβαινε παρουσία της βλάβης. Αυτά είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της ροής διά πορώδους μέσου. Επί του προκειμένου λοιπόν έχει μεγάλη σημασία για την επιμονή του φαινομένου (θεωρούμε βέβαια ότι έχει γίνει πλήρης επισκευή της διαρροής): α) επί πόσο διάστημα υπήρχε η διαρροή ;;;;; β) πριν πόσο διάστημα επισκευάστηκε ;;;;; Διότι: Το μεγάλο διάστημα διαρροής σημαίνει μεγάλη αποθήκευση νερού στους πόρους των υλικών άρα χρειάζεται μεγάλο διάστημα για να στεγνώσουν. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είναι σχετικά μικρό το διάστημα από την επισκευή της. Σχετικά με την θέρμανση (εφ΄όσον την αποφασίσεις) και προκειμένου να έχεις το βέλτιστο και ταχύτερο αποτέλεσμα, θα πρέπει αυτή να είναι στοχευμένη στο σημείο της υγρασίας και να εκπέμπεται με ακτινοβολία (υπέρυθρη) απευθείας και όχι μέσω κεραμικών πλακών . (λύση 2)...... 1
kflynt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Ευχαριστώ πολύ για την εκτενή απάντηση. Απαντώ στις ερωτήσεις σου: α) η διαρροή έγινε αντιληπτή (άρχισε να φαίνεται στον τοίχο) τον περασμένο Μάιο. Λογικά προϋπήρχε αρκετά πριν γίνει αντιληπτή αλλά δεν μπορώ να εκτιμήσω για πόσο. β) Η βλάβη επισκευάστηκε τον Ιούνιο αλλά ο τοίχος ξύθηκε πριν 15 ημέρες (22 Νοεμβρίου). Και είχε αρκετή εγκλωβισμένη υγρασία... Η υπέρυθρη ακτινοβολία για μερικές ημέρες θα μπορούσε να επιταχύνει ή απλά θα στεγνώσει την επιφάνεια του τοίχου και με τον καιρό θα αρχίσει να βγαίνει πάλι η υπόλοιπη υγρασία του εσωτερικού;
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Κατ΄αρχήν αν πριν 15 μέρες είχε ακόμη αρκετή εγκλωβισμένη υγρασία σίγουρα δεν είναι ο καιρός του να στεγνώσει και δεν πρέπει ακόμη να βαφεί. Αφού δε εμφανίστηκε Μάιο και επισκευάστηκε Ιούνιο, τότε ίσως για πάνω και από ένα - δύο μήνες απορροφούσε νερό ! Το πλαστικό χρώμα του τοίχου μπορεί να αφήνει την διαπνοή (διέλευση αερίων υδρατμών από μέσα), όμως δεν αφήνει την εκτόνωση του νερού, γι αυτό βλέπουμε και φουσκαλίτσες με νερό σε τοίχους με υγρασία. Το ξύσιμο που έγινε πριν 15 μέρες είναι πολύ καθοριστικό για το στέγνωμα αλλά και πολύ πρόσφατο για να είχε στεγνώσει κιόλας! Με την εντοπισμένη θερμότητα θα στεγνώσει αρχικά γρήγορα η εξωτερική επιφάνεια σε πολύ μικρό βάθος επιχρίσματος (π.χ 1 χιλ). Αυτό θα γίνει η απαρχή της άντλησης της υγρασίας από τα εσώτερα του τοίχου λόγω υγροσκοπικότητας του στεγνού εξωτερικού υλικού και λόγω μεταφοράς της θερμότητας προς τα μέσα. Με την θέρμανση δηλαδή θα έχεις μία στεγνή εξωτερική επιφάνεια και μία άντληση προς τα έξω της εσωτερικής υγρασίας αεριοποιημένης σε υδρατμούς λόγω της θέρμανσης. Η θέρμανση λοιπόν θα επιταχύνει αρκετά το στέγνωμα, αρκεί να παραμείνει για το διάστημα που θα χρειαστεί. Μην αφήσεις όμως ν αναππτυχθεί μεγάλη θερμοκρασία τοπικά (όχι η συσκευή πολύ κοντά στον τοίχο) για ν αποφύγεις μικρορωγμές του επιχρίσματος κ.λ.π ή και βλάβη της συσκευής...... 1
kflynt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 (edited) Έστω δηλαδή ότι θερμαίνω το σημείο με υπέρυθρη ακτινοβολία για 3-4 ημέρες και στεγνώνει εξωτερικά. Τί χρονικό διάστημα θα πρέπει να μεσολαβήσει μέχρι να ξαναβάψω με πλαστικό χρώμα; Αρκεί να είναι στεγνό το 1 χιλ. ή πρέπει να στεγνώσει σε όλο το βάθος (δηλαδή μήνες); Αντιλαμβάνομαι πως ελλείψει στοιχείων οι ερωτήσεις μου είναι αρκετά αόριστες, απλά θα ήθελα έστω και μια γενική εκτίμηση για να ξέρω πως να κινηθώ. Και πάλι ευχαριστώ. Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςDidonis Edited Δεκέμβριος 7 , 2016 by Didonis
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 ........................ ; Αρκεί να είναι στεγνό το 1 χιλ. .................... όχι βέβαια, ... αν σταματήσεις την θέρμανση με το 1 χιλ. στεγνού την επόμενη μέρα θα έχεις 0 χιλ. στεγνού και επιφανειακή υγρασία ! Η υγρασία μέσα στους πόρους συνεχώς έχει μία max συγκέντρωση εσωτερικά και μία min συγκέντρωση επιφανειακά. Σκοπός σου είναι να μηδενίσεις το max έσω και τότε δεν θα υπάρχει πουθενά, αλλιώς μηδενίζοντας άπαξ το min έξω ξαναφέρνεις το πρόβλημα........ Χρειάζεται κάποιο χρόνο που ποσοτικά δεν μπορεί να μετρηθεί...... Ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα.....
kflynt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2016 (edited) Με μια συσκευή που έχω για μέτρηση υγρασίας, μου δίνει περίπου 20-25% στο "χειρότερο" σημείο, δηλαδή στο κέντρο. Και αυτό σχετικά επιφανειακά, δηλαδή όσο βαθειά μπορούν να μπουν οι ακίδες... Ο αφυγραντήρας δουλέυει ασταμάτητα και έχω υγρασία 45-50 στο δωμάτιο. Θα δοκιμάσω και τη συσκευή με την υπεριώδη... Υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορώ να κάνω; Το να ανάβω τα σώματα και να ανεβαίνει η θερμοκρασία του δωματίου βοηθάει; Edited Δεκέμβριος 7 , 2016 by kflynt
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Αξιόλογος πράγματι ο εξοπλισμός, θα μπορέσεις με μετρήσεις να ποσοτικοποιήσεις την εξέλιξη του φαινομένου έως την απόσβεση της υγρασίας. Την επιφανειακή υγρασία που θα μετράς να την συγκρίνεις επίσης με άλλων στεγνών σημείων των τοίχων και στο ίδιο ύψος και βέβαια αυτό έχει αξία μόνον όταν δεν είναι ζεστό ακόμη το σημείο της υγρασίας . Πρόσθετα μέτρα που θα μπορούσες να εφαρμόσεις, αν έχεις πίεση χρόνου, είναι η διάνοιξη κάποιων οπών Φ10 με δράπανο σε βάθος στον τοίχο, στο κέντρο της υγρασίας και περιμετρικά του και με ελαφρά κλίση τους προς τα άνω για την ευκολότερη εκτόνωση των υδρατμών. Αν βεβαίως βρεις δοκό ή κολώνα τρυπάς μόνο το επίχρισμα. Το να ανάβεις τα άλλα σώματα σίγουρα δίνει κάτι καλύτερο αλλά όχι τόσο αξιόλογο, αφού το πρωταρχικό είναι η στοχευμένη στην υγρασία θερμότητα. Αν δεν υπάρχει πλέον διαρροή, θεωρώ ότι με αυτά τα μέτρα θα πρέπει να έχει στεγνώσει καλά σε 10-20 μέρες. Πες μας για τα αποτελέσματα, θα είναι πρόσθετη εμπειρία για όλους μας.... Καλά στεγνώματα . 2
kflynt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2016 Πολύτιμη η βοήθειά σου! Μόλις έχω κάτι νεότερο θα ενημερώσω.
georgecv Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2016 Βάλε ένα ανεμιστήρα να χτυπάει συνεχώς το σημείο της υγρασίας με νωπό αέρα. Μην βάλεις ζεστό αέρα διότι έτσι θα στεγνώσει εξωτερικά και μετά θα ξεράσει την υγρασία με μελλοντικό χρόνο 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.