Καλησπέρα,θέλω να τοποθετήσω το θερμοστάτη Salus RT500RF

στη θέση ενος Siemens RAA30.16(L,N,Y1,Y2,L4)

με υπάρχουσα σύνδεση στις επαφές L,N,Y1 και γέφυρα Y1+L4.

O νέος θερμοστάτης έχει επαφές L,N,COM,NO. Γνωρίζει κάποιος πως γίνεται αυτή η σύνδεση?

post-109523-0-34331100-1481114647_thumb.jpg

post-109523-0-63303600-1481114724_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε (edited)

http://www.diynot.com/diy/threads/how-to-wire-salus-rt500rf-to-valiant-eco-pro-tec.383770/

 

οι επαφές L,N,Y1  γινονται L,N,NO αντιστοιχα

η γεφυρα  Y1+L4  γινεται L+COM

 

ελπιζω επειδη με τα ρευματα δεν παιζουμε την αντικατασταση να την κανει ενασ εμπειρος.....

Edited by georgio_g
Δημοσιεύτηκε

Ξέχασα να αναφέρω οτι υπαρχει εκατεστημένος χρονοδιακόπτης σε λειτουργία.Τι πρέπει να κάνω? Μπορώ να εκαταστήσω τον νέο θερμοστάτη παράλληλα με τον χρονοδιακόπτη (μόνιμα ανοιχτό) η θα υπάρξει πρόβλημα.

Δημοσιεύτηκε (edited)

ο νεος απο οτι ειδα ειναι προγραμματιζομενοσ ετσι?  αρα οχρονοδιακοπτης σου ειναι αχρηστος καλο θα ηταν να καταργηθει. πιθανον μαζι με τον χρονοδιακοπτη να υπαρχει και ενα ρελε θα πρεπει να καταργηθει και αυτο. μπορεις να το βαλεις μονιμα ανοιχτο αλλα δεν ενδεικνυται μακροπροθεσμα.

Edited by georgio_g
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ για τις πληροφορίες georgio, δοκίμασα σήμερα κιόλας να τον αφαιρέσω (χρονοδιακόπτη) χωρίς επιτυχία,είχε 3 καλώδια τα οποία αφαίρεσα(καφέ κιτρινο και μπλέ).

Το μόνο που έμενε ελεύθερο στην συνδεσμολογία ήταν ενα κόκκινο καλώδιο το οποίο ήταν συνδεδεμένο με το μπλέ καλώδιο του χρονοδιακόπτη.Αναλυτικότερα το καφέ του χρονοδιακόπτη ήταν αριστερά κάτω απο την ασφάλεια με βίδα το κίτρινο του χρονοδιακόπτη τέρμα αριστερά μαζί με ένα μπλέ και δύο γκρί, και το μπλέ του χρονοδιακόπτη όπως είπα πρίν με το κόκκινο.Κατόπιν ενεργοποίησα το θερμοστάτη χωρίς αποτέλεσμα.Θα ήθελα τη βοηθειά σας αν βγαίνει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.Ευχαριστώ.........

Δημοσιεύτηκε

ανεβασε μια φωτο του χρονοδιακοπτη να το δουμε αν μπωρεις και να σου πουμε σιγουρα.

Δημοσιεύτηκε (edited)

επειδη δεν νομιζω ναβγαλουμε ακρη οπως ειναι ... καλεσε εναν ηλεκτρολογο να το δει....

Edited by georgio_g
Δημοσιεύτηκε

Ο.κ έχεις δίκιο.'Εγινε η εγκατάσταση του θερμοστάτη με ανοιχτό μόνιμα τον χρονοδιακόπτη και δουλεύει όπως πρέπει.Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.