stadste Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2016 Ειναι φυσιολογικο λεβητας 40,000kcal/ με καυστηρα με μπεκ 0.85 USGal/h και αντλια ρυθμισμενη στα 12 bar (αρα ~ 37,000kcal/h) ο οποιος τροφοδοτει σωματα ακαν συνολικης αποδοσης 19,600Kcal/h (AN οι συνθηκες ηταν 90/70/20) με 3 ωρες ασταματητης λειτουργιας (εχοντας καταναλωσει σχεδον 13 λιτρα πετρελαιου να παλευει και να μη καταφερνει να ανεβασει τα νερα πανω απο τους 62 βαθμους? Ξαναλεω, 3 ωρες ασταματητης λειτουργιας τα νερα δεν ανεβαινουν πανω απο 62 βαθμους, οχι ανεβηκαν στους ξερωγω 75, εσβησε ο καυστηρας και μετα χ λεπτα ξανα-αναψε, οχι, συνεχης λειτουργια σε συνθηκες Αθηνας (δηλαδη 6-7 βαθμοι εξωτερικη θερμοκρασια) οχι σε καμια ανταρκτικη. Ο καυστηρατζης λεει ολα καλα nothing to worry about, να δες εκανα μετρησεις με οργανο ψηφιακο κι ετς, εμενα παλι τα νουμερα δε μου βγαινουν.* Help?
aithilenio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2016 Το 90-70-20 εννοεί συνθήκες..... Απο την στιγμή που έκοβε ο καυστήρας στους 75 πάνε οι παραπάνω συνθήκες....... Οπως και το 20 συμαίνει η θερμοκρασία του χώρου.... Αν η θερμοκρασία είναι πχ 16 πάλι δεν ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα