Δημοσιεύτηκε

Ειναι φυσιολογικο λεβητας 40,000kcal/ με καυστηρα με μπεκ 0.85 USGal/h και αντλια ρυθμισμενη στα 12 bar (αρα ~ 37,000kcal/h) ο οποιος τροφοδοτει σωματα ακαν συνολικης αποδοσης 19,600Kcal/h (AN οι συνθηκες ηταν 90/70/20) με 3 ωρες ασταματητης λειτουργιας (εχοντας καταναλωσει σχεδον 13 λιτρα πετρελαιου να παλευει και να μη καταφερνει να ανεβασει τα νερα πανω απο τους 62 βαθμους? Ξαναλεω, 3 ωρες ασταματητης λειτουργιας τα νερα δεν ανεβαινουν πανω απο 62 βαθμους, οχι ανεβηκαν στους ξερωγω 75, εσβησε ο καυστηρας και μετα χ λεπτα ξανα-αναψε, οχι, συνεχης λειτουργια σε συνθηκες Αθηνας (δηλαδη 6-7 βαθμοι εξωτερικη θερμοκρασια) οχι σε καμια ανταρκτικη.

 

Ο καυστηρατζης λεει ολα καλα nothing to worry about, να δες εκανα μετρησεις με οργανο ψηφιακο κι ετς, εμενα παλι τα νουμερα δε μου βγαινουν.* Help?

 

 

Δημοσιεύτηκε

Το 90-70-20 εννοεί συνθήκες.....

Απο την στιγμή που έκοβε ο καυστήρας στους 75 πάνε οι παραπάνω συνθήκες.......

Οπως και το 20 συμαίνει η θερμοκρασία του χώρου....

Αν η θερμοκρασία είναι πχ 16  πάλι δεν ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες....