Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αέρας (;) στο δίκτυο θέρμανσης


MAKAP

Recommended Posts

@dib

 

Συμπληρώνω την ενημέρωση, λέγοντας ότι ο θόρυβος δεν ακούγεται από το κλείσιμο της θέρμανσης και μετά αλλά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος και μετά το κλείσιμο, ενδεχομένως (δεν το έχω τσεκάρει) μέχρι να σταματήσει ο κυκλοφορητής. Χαρακτηριστικός θόρυβος της χαμηλής πίεσης του δικτύου.

 

Επειδή είχαν γίνει την άνοιξη κάποιες εργασίες αντικατάστασης άλλης γραμμής που είχε τρυπήσει, και προφανώς οι υδραυλικοί είχαν αδειάσει το σύστημα, έλεγξα τη συνδεσμολογία γύρω από το κλειστό δοχείο διαστολής και παρατήρησα ότι 1) το κύκλωμα παροχής νερού ήταν ανοικτό, Σωστό ενώ παλαιότερα ήταν κλειστό Κάκκιστο και 2) το μανόμετρο δείχνει (μαύρος δείκτης) στο 1 Λίγο είναι ... και αν αφορά μονοκατοικία το min είναι 1,5 bar (στο δοχείο διαστολής με κρύο νερό) και 0,7 bar απο την αύξηση του όγκου του νερού στο σύστημα (στους 80-85-90 οC ανάλογα που έχεις ρυθμίσει το θερμοστάτη του λέβητα) κάνουν 2,2 bar !!!! και ο ρυθμιζόμενος (κόκκινος) στο 1,5 πρέπει να είαι στα 2,5 !!!! (η θέρμανση δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή).

 

Έκλεισα τον ένα διακόπτη (από τους δύο) που τροφοδοτεί με νερό το δοχείο. Μάλλον δεν είναι σωστή η ενέργεια που έκανες !

Πως να αυξήσω την πίεση;

 

Κατ' αρχήν να πω οτι έγραψα λάθος την ονομασία του όργανου-εξαρτήματος που ανέφερα πρίν στο πρώτο μήνημα, δεν είναι ο μειωτής πίεσης αλλά ο αυτόματος πλήρωσης και είναι όπως η συνημμένη φωτο.

Βασικά πρέπει να έχεις ένα τέτοιο όργανο - εξάρτημα στην εγκατάσταση (φωτο) όπου μπορείς να επέμβεις (πέρα απο το δοχείο διαστολής) για την αυξομείωση της πίεσης στο δίκτυο, γυρίζοντας την κεφαλή δεξιά ή αριστέρα (+ ή - της πίεσης).

Ο άλλος, είναι η αύξηση πίεσης στο δοχείο διαστολής με προσθήκη αέρα (με μια τρόμπα ποδηλάτου) αν και δεν ενδείκνυται ο αέρας γιατί οξειδώνει το δοχείο... απο το εργοστάσιο βάζουν αέριο αργόν που είναι ουδέτερο στοχείο.

 

Απ' οτι καταλαβάίνω, το πρόβλημα σου εντοπίζεται στο δοχείο διαστολής και όχι στο αυτόματος πλήρωσης !

 

Με βάση όσα γράφεις παραπάνω, και αφού έβγαλα λίγο αέρα όσο λειτουργούσε το πρωί ο κυκλοφορητής, το σύστημα τώρα (δεν είναι σε λειτουργία) έχει:

 

1. Ανοικτή την παροχή νερού στον αυτόματο πλήρωσης και το δοχείο διαστολής

2. Πίεση στο μανόμετρο του αυτόματου 1 bar (μαύρος δείκτης) ενώ το πρωί (σε λειτουργία) ήταν 2,6 και ο κόκκινος έχει παραμείνει στο 1,5 (όπως ήταν από παλιά). Επίσης, παραμένει η μισή στροφή δεξιά που είχα δώσει στον αυτόματο χθες

3. Με στιγμιαίο πάτημα της βαλβίδας, το δοχείο διαστολής βγάζει αέρα και όχι νερό

 

Καταλαβαίνω ότι, μάλλον, πρέπει να λειτουργεί σωστά έτσι και μένει να δω αν θα συνεχίσει ο θόρυβος του αέρα στο συγκεκριμένο σώμα στην επόμενη λειτουργία του συστήματος. Σωστά;

 

Αρχικά πάρε ένα λοστό (μικρό σίδερο τέλος πάντων) και βάρα στο μεταλλικό μέρος τον αυτοματο πλήρωσης που μας δείχνεις στην φωτογραφία. Μην φοβάσαι, δεν σπάει. θέλει λίγο δύναμη να σπάσουν τα άλατα.ΟΤΑΝ ακούσεις να ρέει νερό ΤΟΤΕ θα το αφήσεις να φτάσει στην επιθυμητή πίεση και ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΙ Η ΜΑΥΡΗ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ κλείσε την βάνα που είναι δίπλα απο το μειωτή. Αυτό θα σε σώσει απο ανεπιθύμητη αύξηση της πίεσης ΑΝ δεν τον ρυθμίσεις σωστά τον αυτόματο.

 

όσο για το δοχείο διαστολής πάρε ένα κέρμα και χτύπησε ελαφρά κάτω απο τη μέση του δοχείου και μετά χτύπησε ελαφρά πάνω και προς την κορυφή του δοχείου. πρέπει να ακούσεις διαφορετικό θόρυβο. Κάτω βαρύ μπάσο ήχο και πάνω σαν καμπάνα!  ;)

 

 

Χτύπησα τον αυτόματο χθες, όπως είπες, αλλά όπως έγραψα παραπάνω το μανόμετρο του αυτόματου δείχνει, πλέον, πίεση 1, σε ηρεμία, και 2,6 σε λειτουργία, ενώ ο κόκκινος δείκτης είναι από παλιά στο 1,5.

Δεν έχω κλείσει τη βάνα παροχής νερού στο δοχείο αφού οι απόψεις είναι αντίθετες.

Χτύπησα με κέρμα το δοχείο και ο ήχος είναι ο ίδιος (βαρύς) πάνω και κάτω.

Link to comment
Share on other sites

Μεγάλη η αύξηση στην πίεση (+1.6bar) κατά τη διάρκεια λετουργίας. Δείχνει μικρό δοχείο διαστολής ή τρύπιο δοχείο, αλλά εκεί θα ανέβαινε περισσότερο η πίεση μέχρι να ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας (μάλλον στα 3bar).

Link to comment
Share on other sites

Δεν έχω κλείσει τη βάνα παροχής νερού στο δοχείο αφού οι απόψεις είναι αντίθετες.

Χτύπησα με κέρμα το δοχείο και ο ήχος είναι ο ίδιος (βαρύς) πάνω και κάτω.

 

Υποχρεωτικά ανοιχτή η βάνα...

 

 

Άρα το δοχείο διαστολής είναι γεμάτο νερό οπότε : 

 

Συμπλήσωσε αέρα στο δοχείο... (βάζοντας σταδιακά αέρα και ανοίγοντας σταδιακά την βαλβίδα ανακούφισης για να "κερδίζεις τον απαιτούμενο χώρο για αέρα στο κύκλωμα")

 

ενδεχομένως να έχει χαλάσει η βαλβίδα του αέρα, που συνήθως μπορεί να αντικατασταθεί...

 

ή θέλει επισκευή ή αντικατάσταση το ΔΔ ανάλογα τον τύπο...

Link to comment
Share on other sites

Μεγάλη η αύξηση στην πίεση (+1.6bar) κατά τη διάρκεια λετουργίας. Δείχνει μικρό δοχείο διαστολής ή τρύπιο δοχείο, αλλά εκεί θα ανέβαινε περισσότερο η πίεση μέχρι να ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας (μάλλον στα 3bar).

 

Το δοχείο διαστολής είναι ΖΙΛΜΕΤ (ιταλικό), τύπου σφαιρικό, με διαστάσεις γύρω στα 330Χ340 και παρά την προσπάθεια δεν βρήκα τον τύπο του (στην αυτοκόλλητη πινακίδα δεν γράφει κάτι σχετικό ενώ στο πλάι έχει τυπωμένο 35-15).

Edited by MAKAP
Link to comment
Share on other sites

Υποχρεωτικά ανοιχτή η βάνα...

 

 

Άρα το δοχείο διαστολής είναι γεμάτο νερό οπότε : 

 

Συμπλήσωσε αέρα στο δοχείο... (βάζοντας σταδιακά αέρα και ανοίγοντας σταδιακά την βαλβίδα ανακούφισης για να "κερδίζεις τον απαιτούμενο χώρο για αέρα στο κύκλωμα")

 

ενδεχομένως να έχει χαλάσει η βαλβίδα του αέρα, που συνήθως μπορεί να αντικατασταθεί...

 

ή θέλει επισκευή ή αντικατάσταση το ΔΔ ανάλογα τον τύπο...

 

Όπως έγραψα σε προηγούμενο post, με στιγμιαίο πάτημα της βαλβίδας βγαίνει αέρας και όχι νερό.

Επομένως, δεν πιστεύω ότι έχει νερό μέσα, παρά τον "ανώμαλο" ήχο που έχει κτυπώντας με κέρμα.

 

Για τη συμπλήρωση αέρα πρέπει να αδειάσει η εγκατάσταση ή γίνεται με άλλο τρόπο;

Link to comment
Share on other sites

Όπως έγραψα σε προηγούμενο post, με στιγμιαίο πάτημα της βαλβίδας βγαίνει αέρας και όχι νερό.

Επομένως, δεν πιστεύω ότι έχει νερό μέσα, παρά τον "ανώμαλο" ήχο που έχει κτυπώντας με κέρμα.

 

Για τη συμπλήρωση αέρα πρέπει να αδειάσει η εγκατάσταση ή γίνεται με άλλο τρόπο;

 

ναι βγάζει αέρα... αλλά κανονικά πρέπει χτυπώντας την επάνω πλευρά να ακούγεται "άδειο..." σαν καμπάνα που προαναφέρθηκε...

συνεπώς δεν έχει τον απαιτούμενο όγκο αέρα, οπότε και θέλει συμπλήρωση αέρα...

 

Την συμπλήρωση θα την κάνεις ως εξής...

 

  1. κρύα η εγκατάσταση
  2. κλείνεις τον διακόπτη (βάνα) παροχής νερού
  3. βάζεις λίγο αέρα
  4. ανοίγεις την βαλβίδα ανακούφισης και τρέχει λίγο νερό
  5. ξαναβάζεις λίγο αέρα
  6. ξανα-ανοίγεις την βαλβίδα ανακούφισης και τρέχει λίγο νερό
  7. το επαναλαμβάνεις μέχρι που χτυπώντας το δοχείο στην μέση και ίσως λίγο προς τα κάτω να ακούγεται άδειο...
  8. ανοίγεις τον διακόπτη (βάνα) παροχής νερού
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για τις οδηγίες.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις από ένα δοχείο με νερό αντί με αέρα και νερό;

Το πρόβλημα με το θόρυβο του αέρα στο σώμα έχει σχέση με το ότι το δοχείο διαστολής θέλει αέρα;

Link to comment
Share on other sites

το δοχείο διαστολής χρησιμεύει στο να διατηρεί "σταθερή πίεση" στο κλειστό κύκλωμα κατά την θέρμανση του νερού που έχει ως αποτέλεσμα την διαστολή του... Συνεπώς, μη λειτουργικό ΔΔ σημαίνει ότι αυξάνεται η πίεση στο κύκλωμα κατά την θέρμανση, κάτι το οποίο εγκυμωνεί κινδύνους....

 

ναι, για τον θόρυβο (ύπαρξη αέρα στο κύκλωμα) μπορεί να ευθύνεται το προβληματικό ΔΔ

 

γενικά στα κλειστά κυκλώματα θέλουμε να μην υπάρχει αέρας (δίκτυο, σώματα, λέβητας), και αυτό το εξασφαλίζει το ΔΔ, τα εξαεριστικά και η σωστή τροφοδοσία με νερό...

Edited by astrah
Link to comment
Share on other sites

Ενημέρωση, μετά από λειτουργία 1 ώρας περίπου.
Ο θόρυβος του αέρα στο σώμα έχει μειωθεί σημαντικά αλλά ακούγεται αν πας κοντά.
Ο μαύρος δείκτης του μανόμετρου του αυτόματου (WILO) είναι στο 1,1 ενώ το πρωί ήταν 2,6 (!!!)

Το ερώτημα είναι αν πρέπει να συνεχίσω για τον αέρα του δοχείου ή να αφήσω την κατάσταση όπως είναι;

Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές και εύχομαι Καλή Χρονιά με Υγεία και .. σωστές συμβουλές και οδηγίες στο forum.

Link to comment
Share on other sites

για τον θόρυβο κάνε εξαέρωση σε όλα τα σώματα και στο/α εξαεριστικο/ά... ίσως υπάρχει ακόμα λίγος αέρας στο κύκλωμα

 

το δοχείο μάλλον δεν χρειάζεται άλλο αέρα (κάνε το τεστ με το χτύπημα στο μέσο του ύψους του)

 

απλά θα πρέπει να το τσεκάρεις τις επόμενες 2-3-7 μέρες μήπως τελικά χάνει τον αέρα το δοχείο

 

 

Καλή χρονιά

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.