Δοκίμασε πρώτα να κλείσεις τους διακόπτες όλων των υπολοίπων σωματων (αρκεί να κλείνεις έναν από κάθε σώμα) εκτός του προβληματικου σώματος. Αν δεις ότι με κλειστούς τους υπόλοιπους διακόπτες αυτό ζεσταίνεται σωστά τότε δοκίμασε να στραγγαλισεις κάποιους διακόπτες άλλων σωμάτων μέχρι να πετύχεις να ζεσταίνονται όλα. 

Επειδή το μήκος του σώματος είναι μεγάλο η σύνδεση θα έπρεπε να είναι διαγώνια. Είναι; Αν όχι μάλλον αυτό φταίει. 

Edited by *olga*
Δημοσιεύτηκε
5 λεπτά πριν, *olga* said:

Δοκίμασε πρώτα να κλείσεις τους διακόπτες όλων των υπολοίπων σωματων (αρκεί να κλείνεις έναν από κάθε σώμα) εκτός του προβληματικου σώματος. Αν δεις ότι με κλειστούς τους υπόλοιπους διακόπτες αυτό ζεσταίνεται σωστά τότε δοκίμασε να στραγγαλισεις κάποιους διακόπτες άλλων σωμάτων μέχρι να πετύχεις να ζεσταίνονται όλα. 

Σας ευχαριστω αμφότερους. Βεβαια θα σκάσω στη ζέστη τώρα με τέτοιες δοκιμές, αλλά να είμαι έτοιμος για τον επόμενο χειμώνα.

Και κάτι άλλο αν γνωρίζετε. Κάποια μικροδιαρροη σε κάποιο χαλκοσωλήνα, διορθώνεται με κάποιο τρόπο μη επεμβατικό; Δηλ να μη σπάμε πλακακια και γκρο μπετά;

Δημοσιεύτηκε

Κάτω από τα πλακάκια δεν τοποθετείται ποτέ χαλκοσωληνας. Συνήθως είναι πλαστικοί σωλήνες μέσα σε σπιράλ. Εάν κάποιος σωλήνας έχει τρυπήσει μπορείς να τον τραβήξεις από το σπιράλ κ να περάσεις μέσα άλλον. Είναι πολύ σπάνιο όμως η διαρροή να είναι από εκεί. Συνήθως η διαρροές είναι στα βανάκια του συλλέκτη η στους διακόπτες. 

Δημοσιεύτηκε
30 λεπτά πριν, *olga* said:

Κάτω από τα πλακάκια δεν τοποθετείται ποτέ χαλκοσωληνας. Συνήθως είναι πλαστικοί σωλήνες μέσα σε σπιράλ. Εάν κάποιος σωλήνας έχει τρυπήσει μπορείς να τον τραβήξεις από το σπιράλ κ να περάσεις μέσα άλλον. Είναι πολύ σπάνιο όμως η διαρροή να είναι από εκεί. Συνήθως η διαρροές είναι στα βανάκια του συλλέκτη η στους διακόπτες. 

Όλα τα σώματα είναι διαγώνια συνδεμένα. 

Κι όμως οι χαλκοσωλήνες προσαγωγης/επιστροφής είναι μέσα στο γκρομπετο.

Οι σωλήνες σύνδεσης των σωμάτων, ναι είναι μέσα σε σπιραλ για να τις αλλάζεις αν τρυπήσουν.

Η αλήθεια είναι πως έχω μια διαρροή στο κολλεκτερ αλλά μου μοιάζει αδιανόητο αυτή να προκαλεί πτώση πίεσης δικτύου (και το ανάλογο σφάλμα στο λέβητα). Μιλάμε για μερικές σταγόνες την ημέρα. Ούτε ένα μισολιτρο μπουκάλι δεν έχει γεμίσει όλο το χειμώνα! 

Παρόλα αυτά κάθε τόσο πρέπει να συμπληρώνω νερό στο δίκτυο διότι η πίεση πέφτει από 1.5bar στο 0.8...

Δημοσιεύτηκε (edited)

Εννοείς ότι από τον λέβητα έως τον συλλέκτη έχει χαλκοσωληνες κάτω από το πάτωμα;  

Εάν έχει σωλήνες με κολλήματα κάτω από πατώματα αυτές δοκιμάζονται πριν σκεπαστουν οπότε είναι σπάνιο να υπάρχουν διαρροές. Εκτός βέβαια εάν τρυπωντας κάποιος το πάτωμα έχει τρυπήσει κ τις σωληνωσεις. Το πυθανοτερο είναι αυτή η μικρή διαρροη που λες να σου κάνει την ζημιά με την πίεση. 

Edited by *olga*
Δημοσιεύτηκε
1 ώρα πριν, *olga* said:

Εννοείς ότι από τον λέβητα έως τον συλλέκτη έχει χαλκοσωληνες κάτω από το πάτωμα;  

Εάν έχει σωλήνες με κολλήματα κάτω από πατώματα αυτές δοκιμάζονται πριν σκεπαστουν οπότε είναι σπάνιο να υπάρχουν διαρροές. Εκτός βέβαια εάν τρυπωντας κάποιος το πάτωμα έχει τρυπήσει κ τις σωληνωσεις. Το πυθανοτερο είναι αυτή η μικρή διαρροη που λες να σου κάνει την ζημιά με την πίεση. 

 Ναι αυτό ακριβώς. Από λέβητα ως συλλέκτη χαλκοσωληνες εντός γκρομπετου. Θα δω πως θα κινηθώ μ αυτή τη χαζοδιαρροη και  ελπίζω να'ναι απ αυτό. 

Δημοσιεύτηκε
14 ώρες πριν, Kane said:

Οπότε αυτό που προτείνεις είναι να βάλω πχ τη θέρμανση να δουλέψει αρκετή ώρα και να τσεκαρω Μ ένα θερμόμετρο υπερύθρων τη κάθε επιστροφή στο κολλεκτερ. Και αναλόγως να μισό κλείνω τα βανακια...

Λίγο τριαλ Εντ ερρορ το βρίσκω, αλλά αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος!

Είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία αλλά σωστή.

Το χειμώνα (όταν κάνει κρύο) οι χρόνοι αναμονής, ανάμεσα σε κάθε μέτρηση-επαναρρύθμιση είναι μικρότεροι.

Κάνε μία χοντρική ρύθμιση τώρα και τελειοποίησε τις ρυθμίσεις το χειμώνα.

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε
13 ώρες πριν, Kane said:

 

Η αλήθεια είναι πως έχω μια διαρροή στο κολλεκτερ αλλά μου μοιάζει αδιανόητο αυτή να προκαλεί πτώση πίεσης δικτύου (και το ανάλογο σφάλμα στο λέβητα). Μιλάμε για μερικές σταγόνες την ημέρα. Ούτε ένα μισολιτρο μπουκάλι δεν έχει γεμίσει όλο το χειμώνα! 

Παρόλα αυτά κάθε τόσο πρέπει να συμπληρώνω νερό στο δίκτυο διότι η πίεση πέφτει από 1.5bar στο 0.8...

Μη σε ξεγελάει η ποσότητα του νερού που είναι πολύ μικρή. Πολλές φορές αυτό οφείλεται στο ότι η θέρμανση εξατμίζει Το νερό. Πιθανόν όταν κλείσει η θέρμανση να δεις πολύ μεγαλύτερη διαρροή

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε

Και συμπληρωματικά στα παραπάνω, καλό είναι να αλλάζεις διακόπτες κάθε 2-3 χρόνια γιατί με τις δοκιμές για να πετύχεις την "εξισορρόπηση" θα τα παίξουν....

Και κάτι άλλο που θυμήθηκα... μπορεί να έχει χαλάσει κάποια βαλβίδα και να δείχνει ανοιχτή αλλά να μην είναι...

Τα παραπάνω εκ πείρας μιας και είχα, ακόμα έχω δηλαδή, το ίδιο θέμα.....

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε
3 ώρες πριν, Faethon11 said:

Και συμπληρωματικά στα παραπάνω, καλό είναι να αλλάζεις διακόπτες κάθε 2-3 χρόνια γιατί με τις δοκιμές για να πετύχεις την "εξισορρόπηση" θα τα παίξουν....

Και κάτι άλλο που θυμήθηκα... μπορεί να έχει χαλάσει κάποια βαλβίδα και να δείχνει ανοιχτή αλλά να μην είναι...

Τα παραπάνω εκ πείρας μιας και είχα, ακόμα έχω δηλαδή, το ίδιο θέμα.....

Οι διακόπτες των σωμάτων είναι ολοκαίνουργιοι! Των κολλεκτερ καινούργιοι μεν αλλά τοποθέτηθηκαν πριν χρόνια (το σπίτι δεν είχε κατοικηθεί ποτε, το δίκτυο θέρμανσης δεν είχε καν πληρωθεί με νερό).

Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Το πρώτο που θα δοκιμάσω θα είναι το μεγάλο σώμα μόνο του.

Δυστυχώς επιβεβαιώνω πως στο μανουάλ του λέβητα, δε βρήκα ρύθμιση κυκλοφορητου :( ενω άλλοι λέβητες, έχουν!

Το μοντέλο αυτού: ariston genus one 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.