akaliak Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 10:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 10:39 πμ Βγάζει σφαλμα F3 και συνηθως E5. Ε5 δίνει overcharging στο troubleshooting της Daikin. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 01:35 μμ (edited) Βγάζει σφαλμα F3 και συνηθως E5. Ε5 δίνει overcharging στο troubleshooting της Daikin. E, τότε εντάξει. Θα τη συνέχιζα τη συζήτηση γιατί μου αρέσει, αλλά δεν υπάρχει λόγος αφού η αντιπροσωπεία βάζει θέμα εγγύησης. Θα ήθελα, για παράδειγμα, να μου πεις αν έβαλες όντως ψυκτικό και πως συμπεριφέρθηκε η μονάδα μετά. Το σύνηθες σε αυτή την περίπτωση είναι να εκκινεί και μετά από λίγο να δίνει τον συναγερμό. Επίσης σε περίπτωση υπερδιαστασιολόγησης των σωληνώσεων (μήκους, ή διατομής, ή και των δύο μαζί) παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μην πέφτει η θερμοκρασία του ψυκτικού στον εναλλάκτη συμπύκνωσης (το φαινόμενο που περιέγραψες σωστά στο #1). Edited January 5, 2017 at 01:50 μμ by Konstantinos IB
akaliak Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 01:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 01:52 μμ Ακριβως αυτο έκανε. Στην ψυξη δουλεύει κανονικά. Με χαμηλότερη απόδοση βέβαια. Ψυκτικο μπήκε αλλα δεν άλλαξε κατι. Οι σωλήνες διερχονται κατά το μεγαλύτερο μήκος σε εσωτερικούς χώρους κλειστούς ομως χωρίς θέρμανση και εχει την τυπική μόνωση των ψυκτικων σωληνωσεων. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 04:34 μμ (edited) Ακριβως αυτο έκανε. Στην ψυξη δουλεύει κανονικά. Με χαμηλότερη απόδοση βέβαια. Ψυκτικο μπήκε αλλα δεν άλλαξε κατι. Οι σωλήνες διερχονται κατά το μεγαλύτερο μήκος σε εσωτερικούς χώρους κλειστούς ομως χωρίς θέρμανση και εχει την τυπική μόνωση των ψυκτικων σωληνωσεων. Ο.Κ. αυτό ήθελα. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση περί υπερδιαστασιολόγησης ψυκτικών σωληνώσεων, αλλά με βάση την κατάσταση όπως την περιγράφεις, δεν νομίζω ότι μπορείς να αποφύγεις το ξήλωμα και την επανεγκατάσταση σωλήνων. Edited January 5, 2017 at 04:35 μμ by Konstantinos IB
akaliak Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 05:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 05:18 μμ (edited) Πολύ δύσκολο αυτό... Οι σωληνώσεις περνάνε μέσα από άλλες ιδιοκτησίες εμπορικού κέντρου (κλειστές) και οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν καμία διάθεση να ανοιξουν τις ιδιοκτησίες για αυτοψία, πόσο μάλλον να αφήσουν να γίνουν εργασίες αποξήλωσης σωληνώσεων και εγκατάστασης νέων. Καλύτερα πώληση του υφιστάμενου κλιματιστικού (μισοτιμής) και αγορά ενός μεγαλύτερου Midea... Edited January 5, 2017 at 05:32 μμ by akaliak
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 06:31 μμ Πολύ δύσκολο αυτό... Οι σωληνώσεις περνάνε μέσα από άλλες ιδιοκτησίες εμπορικού κέντρου (κλειστές) και οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν καμία διάθεση να ανοιξουν τις ιδιοκτησίες για αυτοψία, πόσο μάλλον να αφήσουν να γίνουν εργασίες αποξήλωσης σωληνώσεων και εγκατάστασης νέων. Καλύτερα πώληση του υφιστάμενου κλιματιστικού (μισοτιμής) και αγορά ενός μεγαλύτερου Midea... Τελευταία προσπάθεια πριν την αγοραπωλησία. Κράτα τον χαλκοσωλήνα των 3/8" για τον ατμό και προσπάθησε να εγκαταστήσεις έναν άλλον 1/4" για υγρό. Ψάξτο...Λυπάμαι δεν γνωρίζω τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του έργου για να σε βοηθήσω.
akaliak Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 06:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2017 at 06:35 μμ Μηπως θα μπορούσα να περάσω εναν σωληνα 1/4 μεσα απο τον 5/8... Θα το κοιτάξω... Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα