sgp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2017 Είναι επιτρεπτό σε καθ ύψος προσθήκη, υποστυλώματα νέου στατικά ανεξάρτητου φέροντος οργανισμού του προστιθέμενου ορόφου, να τοποθετηθούν σε επαφή (λαμβάνοντας υπ όψιν τον σεισμικό αρμό) με το υφιστάμενο κτίσμα αλλά εντός Δ/δ, ώστε να αποφευχθεί ο έλεγχος του υπάρχοντος; Με τις παλαιότερες διατάξεις η απάντηση ήταν όχι (αποφάσεις 86845/99 και 57621/97) Στον ΝΟΚ όπου έχουμε την πλέον πρόσφατη αναφορά, στο άρθρο 23, πργρ 4 γράφει: "Σε περίπτωση προσθηκών και ενισχύσεων φέροντος οργανισμού νομίμως υφιστάμενων κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή φερόντων στοιχείων εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων χώρων, πλαγίων και πίσω υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ και προκηπίου σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Οι κατασκευές αυτές δεν προσμετρούνται στην επιφάνεια κάλυψης και δόμησης του κτιρίου". Αν έγραφε μόνον "ενισχύσεων" θα έλεγα πως δεν επιτρέπεται. Επίσης, αν λάβουμε υπ όψιν μας την αλλαγή του ορισμού των αρχιτεκτονικών προεξοχών, όπου πλέον χαρακτηρίζονται ως "φέροντα και μη φέροντα στοιχεία", δεν θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει αυτά τα υποστυλώματα ως αρχιτεκτονικές προεξοχές που επιτρέπονται εντός Δ/δ; Γνωρίζει κανείς συνάδελφος αν με τον ΝΟΚ έχει επέλθει αλλαγή στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων;
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2019 Σύμφωνα με σημειώσεις σεμιναρίου της κ. Λεμπέση επιτρέπεται: Μάλιστα ο νόμος γράφει: Δηλαδή όπου ΟΓ=ΡΓ, τότε επιτρέπεται τοποθέτηση φερόντων στοιχείων με μέγιστο πλάτος 30cm. Όταν όμως ΟΓ και ΡΓ δεν ταυτίζονται, και υπάρχει πρασιά, εξακολουθεί να ισχύει αυτό το "30cm", ή μπορεί να είναι και περισσότερο;
freecat Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 23 , 2021 On 11/12/2019 at 11:56 ΠΜ, gp1 said: Μάλιστα ο νόμος γράφει: Δηλαδή όπου ΟΓ=ΡΓ, τότε επιτρέπεται τοποθέτηση φερόντων στοιχείων με μέγιστο πλάτος 30cm. Όταν όμως ΟΓ και ΡΓ δεν ταυτίζονται, και υπάρχει πρασιά, εξακολουθεί να ισχύει αυτό το "30cm", ή μπορεί να είναι και περισσότερο; Αυτά ισχύουν μόνο για προσθήκες; Αν σχεδιάζω νέο κτίριο μπορώ να τοποθετώ τις κολώνες με περασιά εσωτερικά του δοκαριού, ώστε να μην βγάζουν σπασίματα στους χώρους; Επί ΓΟΚ το έκανα πάντως και περνούσε από τον αρχιτεκτονικό έλεγχο. Ίσως όχι εκτός ρυμοτομικής αλλά εντός προκηπίου και Δ σίγουρα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα