Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπερα σε ολους σας. Εχω ενα προβλημα που θα προσπαθησω να το διατυπωσω οσο πιο κατανοητα γινεται. Να πω οτι δεν ειμαι ηλεκτρολογος αλλα ξερω αρκετα πραγματα.  Εχω μια απορια.

 

Θα μπω απευθειας στο θεμα διχως να περιττολογω. Εχω τριφασικη χελωνα η οποια σηκωνει  26000 watt (3 63αρες ασφαλειες) ακριβως διπλα ειναι και ο πινακας (τα εχω μεσα σε πιλαρ) στον πινακα υπαρχουν διαφορες αυτοματες ασφαλειες των 25A, ρελε κτλ.... Καταναλωνω 9000watt τα οποια μοιραζονται απο αυτες τις αυτοματες ασφαλειες (δειτε την φωτογραφια). Μια απο ολες αυτες καταναλωνει γυρο στα 1200Watt. Σε αυτην εχω συνδεδεμενο ενα 5χ6ΝΥΥ (μονοφασικο) το οποιο ειναι για φωτισμο μονο.  Εχω συνδεσει ενα δωματιο λιγο πιο περα (γυρο στα 120 μετρα μακρια απο την χελωνα) με ρευμα. Το 5χ6 περναει διπλα απο το χωρο αυτο υπογειως, ΔΕΝ το ηλεκτροδοτει. Πανω σε αυτο το 5χ6 που περναει απο αυτον το χωρο εχω κανει διακλαδωση  Η ΟΠΟΙΑ ηλεκτροδοτει το χωρο αυτο, η διακλαδωση εγινε με καλωδιο 3χ4ΝΥΥ. (Δηλαδη συνδεθηκε ενα 3χ4ΝΥΥ πανω στο 5χ6ΝΥΥ με διακλαδωση, το 5χ6 συνεχιζει να πηγαινει πιο μακρια απο τον χωρο αυτο για φωτισμο ξανα.) Αυτος ο χωρος σηκωνει air condition, δυο ηλεκτρικες σομπες, καποιες λαμπες, και διαφορες συσκευες, συνολικό φορτίο γυρο στα 6500watt. (το 3χ4ΝΥΥ πηγαινει σε εναν πινακα και εκεινος ο πινακας εχει ασφαλειες. Καθε ασφαλεια πηγαινει σε πριζες, φωτισμο air condition κτλ.) 

 

 

Ποιο ειναι το προβλημα;;; Η χελωνα παρουσιαζει προβλημα. Μυριζει καμμενο. Ο ηλεκτρολογος που ηρθε και το ειδε ειπε ειναι λογω του υψηλου φορτιου. Με ειπε οτι καηκε το 16αρι καλωδιο  Να σημειωσω οτι με ειπε οτι  η χελωνα εχει 2 63αρες ασφαλειες αντι 3 που πρεπει κανονικα και οτι τριτη φαση που δεν εχει ασφαλεια ειναι συνδεδεμενη με την δευτερη (αρα τριφασικη χελωνα απο την οποια 2 φασεις (η 2η και η 3η) ειναι συνδεδεμενες σε μια 63αρα ασφαλεια) Με ειπε οτι φταιει το καλωδιο 3χ4ΝΥΥ που ηλεκτροδοτει εκεινο τον χωρο και με ειπε οτι αν εβαζα "καλυτερο" καλωδιο δεν θα ειχε προβλημα.. Εσεις τι μου προτεινεται και τι πραγματικα πιστευετε οτι φταιει.

post-110227-0-17560400-1485813382_thumb.png

Edited by vasilis200
Δημοσιεύτηκε

τα έχετε κάνει ολλα multi!!! απαγορευεται να διακλαδωνεις διαφορετικες διατομες καλοδιων χωρις υποπινακα και με τις καταληλες ασφαλειες για αναχωρησεις..το 5χ6 ασφαλιζεται  με 3χ25 αμπερ ασφαλεια κ πανω σε αυτο εσυ διακλαδωσες 3χ4 καλοδιο το οποιο ασφαλιζεται με 20 αμπερ ασφαλεια δλδ ααν του δωσεις φορτια μεχρι 25 αμπερ το 4αρι καλοδιο θα τραβηξει 5 αμπερ παραπανω απο το επιτρεπτο..

Δημοσιεύτηκε (edited)

Μαλιστα. Τι προτεινεις να κανω δηλαδη;; Ωστε να μην ξανα καει το 16αρι της χελωνας και ωστε να σηκωνει ολο αυτο το φορτιο. Να βγαλω το 3χ4;; και τι να βαλω;; αλλα να το βαλω πανω στο 5χ6 οχι καινουργια γραμμη;; Επισης η αποσταση απο την χελωνα (120 μετρα) δεν παιζει ρολο;;

Edited by vasilis200
Δημοσιεύτηκε

Καλησπερα σε ολους σας. Εχω ενα προβλημα που θα προσπαθησω να το διατυπωσω οσο πιο κατανοητα γινεται. Να πω οτι δεν ειμαι ηλεκτρολογος αλλα ξερω αρκετα πραγματα.  Εχω μια απορια.

 

Θα μπω απευθειας στο θεμα διχως να περιττολογω. Εχω τριφασικη χελωνα η οποια σηκωνει  26000 watt (3 63αρες ασφαλειες) ακριβως διπλα ειναι και ο πινακας (τα εχω μεσα σε πιλαρ) στον πινακα υπαρχουν διαφορες αυτοματες ασφαλειες των 25A, ρελε κτλ.... Καταναλωνω 9000watt τα οποια μοιραζονται απο αυτες τις αυτοματες ασφαλειες (δειτε την φωτογραφια). Μια απο ολες αυτες καταναλωνει γυρο στα 1200Watt. Σε αυτην εχω συνδεδεμενο ενα 5χ6ΝΥΥ (μονοφασικο) το οποιο ειναι για φωτισμο μονο.  Εχω συνδεσει ενα δωματιο λιγο πιο περα (γυρο στα 120 μετρα μακρια απο την χελωνα) με ρευμα. Το 5χ6 περναει διπλα απο το χωρο αυτο υπογειως, ΔΕΝ το ηλεκτροδοτει. Πανω σε αυτο το 5χ6 που περναει απο αυτον το χωρο εχω κανει διακλαδωση  Η ΟΠΟΙΑ ηλεκτροδοτει το χωρο αυτο, η διακλαδωση εγινε με καλωδιο 3χ4ΝΥΥ. (Δηλαδη συνδεθηκε ενα 3χ4ΝΥΥ πανω στο 5χ6ΝΥΥ με διακλαδωση, το 5χ6 συνεχιζει να πηγαινει πιο μακρια απο τον χωρο αυτο για φωτισμο ξανα.) Αυτος ο χωρος σηκωνει air condition, δυο ηλεκτρικες σομπες, καποιες λαμπες, και διαφορες συσκευες, συνολικό φορτίο γυρο στα 6500watt. (το 3χ4ΝΥΥ πηγαινει σε εναν πινακα και εκεινος ο πινακας εχει ασφαλειες. Καθε ασφαλεια πηγαινει σε πριζες, φωτισμο air condition κτλ.) 

 

 

Ποιο ειναι το προβλημα;;; Η χελωνα παρουσιαζει προβλημα. Μυριζει καμμενο. Ο ηλεκτρολογος που ηρθε και το ειδε ειπε ειναι λογω του υψηλου φορτιου. Με ειπε οτι καηκε το 16αρι καλωδιο  Να σημειωσω οτι με ειπε οτι  η χελωνα εχει 2 63αρες ασφαλειες αντι 3 που πρεπει κανονικα και οτι τριτη φαση που δεν εχει ασφαλεια ειναι συνδεδεμενη με την δευτερη (αρα τριφασικη χελωνα απο την οποια 2 φασεις (η 2η και η 3η) ειναι συνδεδεμενες σε μια 63αρα ασφαλεια) Με ειπε οτι φταιει το καλωδιο 3χ4ΝΥΥ που ηλεκτροδοτει εκεινο τον χωρο και με ειπε οτι αν εβαζα "καλυτερο" καλωδιο δεν θα ειχε προβλημα.. Εσεις τι μου προτεινεται και τι πραγματικα πιστευετε οτι φταιει.

Δεν είσαι ηλεκτρολόγος.

Λες ότι ξέρεις πράγματα αλλά από αυτά που γράφεις, περιγράφεις και βλέπεις (ή δεν βλέπεις στον πίνακα) επιβεβαιώνεται ότι δεν ξέρεις ούτε καν τα στοιχειώδη και βασικά. Μην έχεις αυταπάτες ότι γνωρίζεις και πάρεις κανέναν στο λαιμό σου(ακόμα και σένα).

Ο πίνακας χωρίς αντιηλεκτροπληξιακό και οι αλχημείες που έχουν γίνει είναι άκρως επικίνδυνα και να εύχεσαι να μην προκληθεί ατύχημα.

Κάλεσε πιστοποιημένο/ους ηλεκτρολόγο/ους να σου κάνει/ουν αυτοψία στην εγκατάσταση, να δει/ουν τι χρειάζεται ώστε να είναι σύμφωνη η ηλεκτρική εγκατάσταση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα, να σου υποβάλλει/ουν μια οικονομική προσφορά η οποία και θα συνοδεύεται απαραίτητα από ΥΔΕ.

Είναι ασφαλές, φρόνιμο και συνετό να μην δίνονται/ζητούνται τηλεοδηγίες από άτομα μη πιστοποιημένα, που δεν τα γνωρίζουμε, που δεν έχουμε εικόνα για την εγκατάσταση. 

Δημοσιεύτηκε

Πολύ επικριτικο ύφος.... Δεν είμαστε εδώ για να τσακωθούμε κύριε. Εγώ μία ερώτηση έκανα, και έβαλα την λέξη "προτείνεται" στο τέλος. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω απαραίτητα. Αλλά λόγω των οικονομικών δυσκολιών είπα να ρωτήσω και εδώ. Θα μπορούσατε να μου προτείνεται κάτι από το να με κατά κρίνεται κύριε. Πάραυτα ευχαριστώ για τις πληροφορίες σας. Ρώτησα τι μπορεί να φταίει και συμβαίνει αυτό το πρόβλημα. Και όχι αν είναι ασφαλής η εγκατάσταση ή αν πληρεί προδιαγραφές. Ευχαριστώ ξανά.

Δημοσιεύτηκε

vasilis200, ούτε εγώ είμαι ηλεκτρολόγος και από τα λίγα ηλεκτρολογικά που ξέρω είναι, ότι η εγκατάσταση που έχετε είναι επικίνδυνη.

 

Μην παρεξηγιέσαι με τα υπόλοιπα μέλη, γιατί αυτό που θέλουν να τονίσουν είναι η επικινδυνότητα της κατάστασης και όχι να σου την "πούνε".

Η οικονομική στενότητα είναι γεγονός, αλλά όχι δικαιολογία για να κάνει ο καθένας του κεφαλιού του και με τέτοια πράγματα δεν παίζουμε.

Κανένας ευσυνείδητος επαγγελματίας δε θα σου έδινε συμβουλές γι' αυτό το πράγμα από το internet.

 

Το καλύτερο είναι να βρεις έναν ηλεκτρολόγο, που θα είναι πρόθυμος να σε βοηθήσει εντός των οικονομικών σου δυνατοτήτων, αλλά να γίνει σωστή δουλειά.

 

Αυτά από μένα.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Βήμα 1ο Πήγαινε στην εκκλησία και άναψε ένα κεράκι που είστε ακόμα καλά

Βήμα 2ο Συνειδητοποίησε ότι δεν είσαι ηλεκτρολόγος για να βγάλεις από μόνος σου άκρη

Βήμα 3ο Συνειδητοποίησε ότι πρέπει να βάλεις το χέρι στη τσέπη αν θες να έχεις μία ασφαλή εγκατάσταση

Βήμα 3ο Συνειδητοποίησε ότι μέσα από ένα forum απαντήσεις για τέτοια θέματα δύσκολα δίνονται επειδή μπορεί να γίνεις στα κάρβουνα.

Βήμα 4ο Συνειδητοποίησε ότι πρέπει να φωνάξεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ, όχι το μαστρο μήτσο από-όλα, ούτε το κυρ μπάμπη τον υδραυλικό που ξέρει από αυτά. Και πάνω από όλα όχι τον πρώην Κοσταγιτς-νυν Κώστας, τον εγκω-πακισταν-ξερει-χρονια-ντουλειά κτλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ θες.

Edited by stayros
Δημοσιεύτηκε

Μπερδεύτηκα. Τί δείχνει η φωτό? Στον διακόπτη εισέρχονται 3 φάσεις από τον μετρητή και στην έξοδό του βραχυκυκλώνουν οι δύο?

 

Εάν ισχύει αυτό, πώς λειτουργεί ο μετρητής? Θα έπρεπε να έχει κάψει ασφάλειες (υποθέτω δεν έχει μικροαυτόματο, λόγω παλαιότητας) ή τουλάχιστον μία από αυτές.

Δημοσιεύτηκε (edited)

δεν βραχυκυκλώνονται οι φάσεις αλλά για άγνωστο λόγο χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο (η καφέ φάση είναι ασύνδετη) και η μία από αυτές μοιράζεται σε δύο ασφάλειες

Edited by nvel
Δημοσιεύτηκε

Πολύ επικριτικο ύφος.... Δεν είμαστε εδώ για να τσακωθούμε κύριε. Εγώ μία ερώτηση έκανα, και έβαλα την λέξη "προτείνεται" στο τέλος. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω απαραίτητα. Αλλά λόγω των οικονομικών δυσκολιών είπα να ρωτήσω και εδώ. Θα μπορούσατε να μου προτείνεται κάτι από το να με κατά κρίνεται κύριε. Πάραυτα ευχαριστώ για τις πληροφορίες σας. Ρώτησα τι μπορεί να φταίει και συμβαίνει αυτό το πρόβλημα. Και όχι αν είναι ασφαλής η εγκατάσταση ή αν πληρεί προδιαγραφές. Ευχαριστώ ξανά.

Αν το ύφος μου είναι επικριτικό είναι για την ασφάλειά σου. Ούτε εγώ είμαι εδώ για να τσακωθώ. Δε σημαίνει ότι θα το κάνεις απαραίτητα αλλά μάλλον αυτό είχες σκοπό να κάνεις και γιατί αν δεν είχες σκοπό να το κάνεις θα έγραφες ότι φώναξα ηλεκτρολόγο και μου είπε ότι θέλει τόσα χρήματα για να κάνει αυτές τις εργασίες. Είναι λογικό το ποσό που ζητάει?Δεν διαθέτω τόσα χρήματα. Φώναξα και δεύτερο και τρίτο ηλεκτρολόγο και ο καθένας μου έλεγε τα δικά του και εντελώς διαφορετικές οικονομικές απαιτήσεις.Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να είναι ασφαλής η ηλεκτρολογική μου εγκατάσταση με λιγότερες παρεμβάσεις?Αλλά το οικονομικό σκέλος το αναφέρεις μετά ενώ θα μπορούσες να το είχες αναφέρει εξαρχής.

Ρωτάς τι φταίει και τι μπορεί να συμβαίνει αλλά με τόσες παρεμβάσεις και ακαταλαβίστικη περιγραφή δεν μπορεί να σου δοθεί μια αξιόπιστη και σωστή απάντηση. Πάντα θα είναι με επιφύλαξη. Άποψη θα έχει ο αδειούχος ηλεκτρολόγος που θα έρθει να κάνει την αυτοψία, να δεις τις συνδεσμολογίες σου, να κάνεις τις μετρήσεις του , τις δοκιμές του.  

Όντως δεν ρώτησες αν είναι ασφαλής η εγκατάστασή σου. Δείχνεις ενδιαφέρον να αποκαταστήσεις μια βλάβη που είναι κύριο μέλημα για σένα αλλά δυστυχώς σου επισημαίνεται κάτι σημαντικότερο που το αγνοείς ή το γνωρίζεις. Δεν θέλει πολύ για να πάθει κάποιος μια ηλεκτροπληξία και ιδιαίτερα όταν πληρείς πολλές προϋποθέσεις(κρίνοντας λανθασμένα ή μη) από τη φωτογραφία που ανεβάζεις και την περιγραφή που κάνεις. Όταν λοιπόν εσύ ή κάποιος άλλος (ακόμα χειρότερα γιατί θα νομίζει ότι η εγκατάστασή είναι εντάξει ενώ μόνο εσύ γνωρίζεις ότι δεν είναι εντάξει και ίσως να μην του το έχεις αναφέρει) χρησιμοποίησετε μια συσκευή η οποία έχει διαρροή και η εγκατάσταση δεν έχει αντιηλεκτροπληξιακό,( ίσως και να μην έχει και γείωση σε εκείνο το σημείο) τότε δεν τη γλυτώνεις με τίποτα. Και το χειρότερο θα είναι να την πάθει ο φίλος σου, το παιδί του, ο άγνωστος. Εσύ θα το κουβαλάς στη συνείδησή σου, ο δικαστής μπορεί και να σε βάλει φυλάκη και η οικογένεια του θύματος να ζητάει και οικονομική αποζημίωση. Οπότε εκεί που πας για να εξοικονομήσεις τώρα ένα ποσό βρίσκεσαι ξαφνικά σε χρωστάς μεγαλύτερα ποσά.

Τα περιγράφω λίγο ακραία αλλά όχι απίθανα να συμβούν ή να είναι όντως έτσι. 

Εκτιμώ ότι θα το εκλάβεις λιγότερο επικριτικά αυτή τη φορά και ότι θα βρεις μια λύση για να έχεις μια ασφαλή εγκατάσταση.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.