Παιδιά χρειάζομαι επείγον απάντηση. Σε διακοπή σκυροδέτησης το μήκος του εξέχοντα οπλισμού είναι το

-17.7.2.2 "Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων" ή

-18.4.7. "Αναμονές υποστυλωμάτων"???

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 63
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Ok. Eυχαριστώ.

Τί εννοείς ότι λέω το ίδιο πράγμα? Μου εξηγείς? Στην ουσία η αναμονή για να συνεργαστεί με τον οπλισμό στην επόμενη φάση σκυροδέτησης δεν θα έπρεπε να έχει μήκος υπεκάλυψης?? Εκεί έχω κολλήσει. Μήπως ο ΕΚΩΣ εννοεί ότι η υπερκάλυψη συμβαίνει σε οπλισμούς που σκυροδετούνται την ίδια στιγμή?

Link to comment
Share on other sites

η υπερκαλυψη των εφελκυόμενων ραβδων υποστυλωματων στις διακοπες σκυροδετησης λεγεται αναμονή

άμα μπερδευεσαι κατεβασε του ιγνατακη το γνωστο μάνιουαλ

Link to comment
Share on other sites

Μα ρε rigid, δεν απάντησε κανένας. Υπάρχει διάθεση? Τώρα μου έχουν πέσει πολλά, έχω εξεταστική και δουλειά και δεν έχω χρόνο. Σε 10 περίπου μερούλες όμως θα τελειώσω εξεταστική οπότε μπορώ να αρχίσω.

Link to comment
Share on other sites

Παιδιά πως σας φαίνονται οι παρακάτω φωτό? Τί γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις για την προστασία του οπλισμού? Κατασκευή 1970 (ΑΟΟΑ) s220.

post-14086-131887225058_thumb.jpg

post-14086-131887225113_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.