stet Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 05:00 μμ Αν όντως υπήρχε διαρροή ρεύματος αυτής της έντασης (0,18Α ) είτε θα έπρεπε να είχε πέσει το αντιηλεκτροπληξιακό (αν υπάρχει) είτε κάποιος θα είχε πάθει ηλεκτροπληξία. Αυτό αφήνεται να εννοηθεί από τον τίτλο ( η διαρροή) όμως το πραγματικό πρόβλημα είναι η υποτιθέμενη αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος του κλιματιστικού σε κατάσταση standby η οποία διαπιστώθηκε με την τοποθέτηση δυο μετρητών οι οποίοι έδειχναν διαφορετικά μετρούμενα μεγέθη μεταξύ τους(μετρητής πρίζας και μετρητής πίνακα).Πάντως ενδιαφέρον θα έχει να μάθουμε αν όντως είναι βλάβη στο κλιματιστικό ή αν οφείλεται στα μετρητικά όπυ γίνονται παραδοχές(σταθερή τάση και συνημίτονο) και δεν μετρούνται όλα τα πραγματικά μεγέθη.
nikosmavropulos Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 05:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 05:47 μμ (edited) Αν όντως υπήρχε διαρροή ρεύματος αυτής της έντασης (0,18Α ) είτε θα έπρεπε να είχε πέσει το αντιηλεκτροπληξιακό (αν υπάρχει) είτε κάποιος θα είχε πάθει ηλεκτροπληξία. Αυτό αφήνεται να εννοηθεί από τον τίτλο ( η διαρροή) όμως το πραγματικό πρόβλημα είναι η υποτιθέμενη αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος του κλιματιστικού σε κατάσταση standby η οποία διαπιστώθηκε με την τοποθέτηση δυο μετρητών οι οποίοι έδειχναν διαφορετικά μετρούμενα μεγέθη μεταξύ τους(μετρητής πρίζας και μετρητής πίνακα).Πάντως ενδιαφέρον θα έχει να μάθουμε αν όντως είναι βλάβη στο κλιματιστικό ή αν οφείλεται στα μετρητικά όπυ γίνονται παραδοχές(σταθερή τάση και συνημίτονο) και δεν μετρούνται όλα τα πραγματικά μεγέθη. Σημερα που μιλησα παλι με αντιπροσωπεια δεχτηκαν αυτα που τους ειπα δηλ οτι εχω γραψει εδω και λογικα θα ξαναερθουν και γω δεν μπορω να καταλαβω τι μπορει να εχει αυτη την καταναλωση παντος τα οργανακια συμφωνουν και λιγο πιο μη τεχνικα οτι αλλο εχει δουλεψει σαυτη την γραμμη ειναι οκ ουτε καταναλωση ουτε ανεβασμενα amber και το βασικοτερο γυρναει ο δισκος του ρολογιου. Εγω χωρις να εχω βεβαια γνωσεις πιστευω οτι το προβλημα ειναι στις πλακετες του κλιματιστικου που αποτι καταλαβα απο τον τεχνικο που μιλαγα σημερα δεν πρεπει να γνωριζουν και πολλα γιατι μου ειπε οτι θα μιλησει η ηλεκτρονικο και θα μου πει. Επλιζω να βρεθει λυση και να μην ειναι κατι πιο μαζικο οπως μου ειπε ενας αλλος τεχνικος του μοντελου η προβλημστικη παρτιδα γιατι οπως μου ειπαν ολοι πολλοι λιγοι καθονται να τσεκαρουν μπριζα μπριζα και συσκευες τι καινε πως συμπεριφερονται κλπ και γω αν δεν ειχα παρει το efergy θα εκαιγε watt ετσι οποτε τους εχω βαλει δυσκολα χαχαχαχα Edited February 7, 2017 at 05:53 μμ by nikosmavropulos
CptBill Δημοσιεύτηκε February 8, 2017 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2017 at 09:27 μμ (edited) Στο δικο μου κλιματιστικο (hitachi) εχει παρατηρησει παρομοιες παραλογες καταναλώσεις στο standby. Στο σκρουτζ υπαρχει και χρησης που το εχει αναφερει σε κριτικη του. Ακομα και η αντλια θερμοτητας αέρος-νερου που εχω (6kw) δεν καιει τοσο στο standby Edited February 8, 2017 at 09:28 μμ by CptBill
nikosmavropulos Δημοσιεύτηκε February 8, 2017 at 10:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 8, 2017 at 10:56 μμ Στο δικο μου κλιματιστικο (hitachi) εχει παρατηρησει παρομοιες παραλογες καταναλώσεις στο standby. Στο σκρουτζ υπαρχει και χρησης που το εχει αναφερει σε κριτικη του. Ακομα και η αντλια θερμοτητας αέρος-νερου που εχω (6kw) δεν καιει τοσο στο standby θα γραψω οταν ερθουν τι μου ειπαν και τι εγινε . Εγω πιστευω οτι υπαρχουν πολλές συσκευες που παρουσιαζουν προβληματα αλλα δεν δεινει σημασια ο κοσμος. Το μονο που εμαθα απο καποιον τεχνικο ειναι οτι τα inverter εχουν περιπλοκη λειτουργεια και πολλες και ακριβες πλακετες αν παθουν κατι εκτος εγγυησης,και το αστειο ειναι οτι το συγκεκριμενο μηχανημα το πηρα γιατι ενα απο τα στοιχεια του ηταν η μικρη καταναλωση στο stand by xaxaxaxa
theofilp Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 01:18 μμ Sta grigora: o sibiestis exei sinithos mia adistasi 40 Watt gia na min pagonei to ladi tou ton xeimona otan einai ektos leitourgias. Sinithos o kataskevastis den to vazei sto Manual oute to ipologizei stin katanalosi!!!
nikosmavropulos Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 02:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 02:29 μμ Kαλησπερα σημερα εμαθα για το συνημιτονο αλλα επειδη δεν ξερω λεπτομερειες ποσο ρολο μπορει να παιξει στο εν λογο προβλημα με τον μετρητη μπριζας μετρησα ενα αλλο κλιματιστικο στο stand by 1,6w kai cos 0,36 ενας αφυγραντηρας stand by 1,9w cos 0,41 στο προβληματικο κλιματιστικο stand by 0,5w cos 0,01 αυτο δεν μαρεσε και επισης σε κενη μπριζα στο σπιτι μετραει 0.05-06. Τωρα αυτα απο το μπριζακι αλλα οσο λαθος και να δειχνει αυτο 0,01 cos δεν μου καθεται καλα , ξερει καποιος να μου πει τι ειναι και αν φταιει και αυτο στην περιεργη καταναλώση?
nikosmavropulos Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 02:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 9, 2017 at 02:35 μμ Sta grigora: o sibiestis exei sinithos mia adistasi 40 Watt gia na min pagonei to ladi tou ton xeimona otan einai ektos leitourgias. Sinithos o kataskevastis den to vazei sto Manual oute to ipologizei stin katanalosi!!! Αυτο το ρωτησα και γω στο service αν δηλαδη κατι καταναλωνει λογο κρυου λογο οτιδηποτετε και ειπαν οχι αλλα με αυτον που μιλαω ο οποιος αναγκαστηκε να μου πει οτι ειναι απλος τεχνικος ψυκτικος δεν τους εμπιστεύομαι γιατι με εχουν στο περιμενε να μιλησουν με ηλεκτρολογο και ηλεκτρονικο για να δουν γιατι ολα αυτα οποτε κανω το σταυρο μου να ερθουν να τα δουν απο κοντα μπας και καταλαβουν τι γινεται
nikosmavropulos Δημοσιεύτηκε February 13, 2017 at 12:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 13, 2017 at 12:59 μμ Τελικα η αντιπροσωπεια μου ζητησε πιστωποιητικο απο ηλεκτρολογο για να δεχτει οτι υπαρχει βλαβη και αν το δεχτουν θα αποζημιωθώ και θα μου αλλαξουν το μηχανημα.
stet Δημοσιεύτηκε February 13, 2017 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2017 at 02:48 μμ Τι πιστοποιητικό?Θα πρέπει να σου πουν ακριβώς τι ζητάνε. Αν τους πας δηλαδή μία βεβαίωση που θα γράφει το κλιματιστικό σε κατάσταση αναμονής έχει κατανάλωση 40W και είναι υπογεγραμμένο από ηλεκτρολόγο είναι σύμφωνοι; Άποψή μου είναι να έρθει ένας ηλεκτρολόγος με ένα καταγραφικό/αναλυτή ενέργειας να σου πάρει δεδομένα για ένα 24ώρο τουλάχιστον, στο οποίο να καταγράφονται η τάση, η ένταση, το συνημίτονο, η ενέργεια που καταναλώνει κλπ. αν θες να τους δώσεις μια τεκμηριωμένη απάντηση. Στο έντυπο/μελέτη/καταγραφή που θα σου δώσει θα πρέπει να καταγράφει το όργανο που χρησιμοποίησε (μάρκα, μοντέλο, σειριακός αριθμός, κλάση ακρίβειας κλπ) καθώς και τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού (μοντέλο, σειριακός αριθμός, κλπ), ημερομηνία καταγραφής, συγκριτικό μετρήσεων με τα ονομαστικά χαρακτηριστικά που καταγράφονται στο τεχνικό φυλλάδιο του κιματιστικού τουλάχιστον. Και φυσικά θα είναι υπογεγραμμένο με σφραγίδα και αριθμό μητρώου. Να του εξηγήσεις ακριβώς τι ζητάς και πως θα το χρησιμοποιήσεις (για την αντιπροσωπεία, για μελλοντική νομική χρήση κλπ). Επίσης θα πρέπει να συνεννοηθείς και με την αντιπροσωπεία αν θα κάνουν δεκτή ή όχι την παραπάνω καταγραφή στην περίπτωση που όντως αποδειχθεί ότι καταναλώνει περισσότερο από το ονομαστικό, αν θα την πληρώσουν ή όχι κλπ.
nikosmavropulos Δημοσιεύτηκε February 13, 2017 at 02:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 13, 2017 at 02:54 μμ Τι πιστοποιητικό?Θα πρέπει να σου πουν ακριβώς τι ζητάνε. Αν τους πας δηλαδή μία βεβαίωση που θα γράφει το κλιματιστικό σε κατάσταση αναμονής έχει κατανάλωση 40W και είναι υπογεγραμμένο από ηλεκτρολόγο είναι σύμφωνοι; Άποψή μου είναι να έρθει ένας ηλεκτρολόγος με ένα καταγραφικό/αναλυτή ενέργειας να σου πάρει δεδομένα για ένα 24ώρο τουλάχιστον, στο οποίο να καταγράφονται η τάση, η ένταση, το συνημίτονο, η ενέργεια που καταναλώνει κλπ. αν θες να τους δώσεις μια τεκμηριωμένη απάντηση. Στο έντυπο/μελέτη/καταγραφή που θα σου δώσει θα πρέπει να καταγράφει το όργανο που χρησιμοποίησε (μάρκα, μοντέλο, σειριακός αριθμός, κλάση ακρίβειας κλπ) καθώς και τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού (μοντέλο, σειριακός αριθμός, κλπ), ημερομηνία καταγραφής, συγκριτικό μετρήσεων με τα ονομαστικά χαρακτηριστικά που καταγράφονται στο τεχνικό φυλλάδιο του κιματιστικού τουλάχιστον. Και φυσικά θα είναι υπογεγραμμένο με σφραγίδα και αριθμό μητρώου. Να του εξηγήσεις ακριβώς τι ζητάς και πως θα το χρησιμοποιήσεις (για την αντιπροσωπεία, για μελλοντική νομική χρήση κλπ). Επίσης θα πρέπει να συνεννοηθείς και με την αντιπροσωπεία αν θα κάνουν δεκτή ή όχι την παραπάνω καταγραφή στην περίπτωση που όντως αποδειχθεί ότι καταναλώνει περισσότερο από το ονομαστικό, αν θα την πληρώσουν ή όχι κλπ. Ευχαριστω πολυ θα το ρωτησω γιατι σιγουρα θα ζητανε παπαδες οπως γραφεις και αντε να βρεις καποιον να τα κανει ολα αυτα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα