Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποκατάσταση συνέχειας υποστυλώματος ή δοκού


 

Recommended Posts

Γνωρίζετε αν επιτρέπεται ή αν απαγορεύεται κατά ec3 η συγκολλητή αποκατάσταση συνέχειας υποστυλώματος με εσωραφές, χωρίς προσθήκη λαμών σύνδεσης?

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 83
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δεν νομίζω. Θα σου δώσω κάποιες κατευθύνσεις πάντως:

 

5.3 Ατέλειες

5.3.1 Βασικές αρχές

(1) Πρέπει να ενσωματώνονται κατάλληλες ανοχές στη στατική ανάλυση ώστε να καλύπτουν τις επιδράσεις ατελειών, συμπεριλαμβανομένων των παραμενουσών τάσεων και των γεωμετρικών ατελειών, όπως έλλειψη καθετότητας, έλλειψη ευθυγραμμίας, έλλειψη επιπεδότητας, έλλειψη εφαρμογής και κάθε δευτερεύουσα εκκεντρότητα στους κόμβους της αφόρτιστης κατασκευής.

 

4.7 Αντοχή σχεδιασμού εσωραφών

4.7.1 Εσωραφές πλήρους διείσδυσης

(1) Η αντοχή σχεδιασμού μιας εσωραφής πλήρους διείσδυσης πρέπει να λαμβάνεται ίση με την αντοχή σχεδιασμού του ασθενέστερου από τα συνδεόμενα μέρη, με την προϋπόθεση ότι η συγκόλληση εκτελείται με τα κατάλληλα αναλώσιμα υλικά, τα οποία είναι σε θέση να παράγουν δοκίμια (αποτελούμενα μόνο από υλικό συγκόλλησης) με ελάχιστο όριο διαρροής και εφελκυστική αντοχή μεγαλύτερη από εκείνη του μητρικού μετάλλου.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ.

Πως μπορεί να καταλάβει κανείς αν η συγκόλληση είναι εσωραφή ή εξωραφή στην περίπτωση που αναφέρω?

Link to comment
Share on other sites

Η ερώτηση είναι φιλολογική ή πρακτική? Γιατί αν δεν επαρκεί το μήκος ενός στοιχείου (12m ή 14m) και απαιτείται αποκατάσταση συνέχειας, τότε με εσωρραφές θα υπάρχει πρόβλημα στη μεταφορά ενός τέτοιου μονοκόμματου στοιχείου...

 

Και συμπληρώνω την ερώτηση του Άρη, αν είναι πλήρους διείσδυσης ή μερικής?

Link to comment
Share on other sites

Πρακτική είναι.

Μερικοί κατασκευαστές "συναρμολογούν" τα ρετάλια.

 

Και ναι την ζόρισες την ερώτηση μου. :D

Link to comment
Share on other sites

Κατά την εσωραφή σχηματίζεται αρμός ανάμεσα στα προς συγκόλληση μέρη. Ο αρμός μπορεί να έχει επεξεργασία ή όχι (πχ 2 σωλήνες που αποτελούν συνέχεια).

 

Κατά την εξωραφή η προς συγκόλληση επιφάνειες είναι υπό γωνία (πχ η σύνδεση πελμάτων ενός ΗΕΑ με εξωτερικά ελάσματα).

 

Εσωραφή πλήρους διείσδυσης σημαίνει αποκατάσταση της διατομής με συγκόλληση.

 

Η πρώτη είναι εξωραφή, η δεύτερη εσωραφή.

post-11674-131887218983_thumb.gif

post-11674-131887218995_thumb.gif

Link to comment
Share on other sites

Ρωτάω για την περίπτωση που κάτι έχει ήδη κατασκευαστεί.

Τις μορφές που έχουν οι συγκολλήσεις στα χαρτιά τιις γνωρίζω και σε ευχαριστώ για τον κόπο.

Αν όμως είναι συκολλημένα τα δυο μέλη και ασταρωμένα?

Link to comment
Share on other sites

Εαν είναι ένα μέλος κολλημένο με τρόπο ώστε να νομίζεις ότι είναι ενιαίο πρόκειται για εσωραφή...

 

Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω??

Link to comment
Share on other sites

Για παράδειγμα...

Τι είναι αυτό που βρήκα?

 

http://img365.imageshack.us/my.php?image=matish2.jpg

 

http://img294.imageshack.us/my.php?image=matish1.jpg

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.