ΗΝ1984 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2009 Ένα μοτέρ μονοφασικό περίπου εξακόσια (600) watt , σε απόσταση περίπου πενήντα (50) μέτρων από τον κεντρικό πίνακα διανομής , το οποίο θα χειρίζεται ρολό γκαραζοπορτας , με τι διατομής καλώδιο πρέπει να τροφοδοτηθεί και με τι ασφάλεια να ασφαλισθεί η γραμμή παροχής ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2009 Η διατομή του καλωδίου σου είναι 2.5 mm2 (υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, θερμοκρασίας κλπ) Γενικά, για να επιλέξεις καλώδιο ακολουθείς 2 διαδικασίες : 1. έλεγχος διατομής ασφαλούς λειτουργίας, δηλαδή επιλογή διατομής καλωδίου από πίνακες με βάση το ρεύμα του φορτίου και τις σχετικές διορθώσεις (θερμοκρασίας, πλήθους ενεργών αγωγών κλπ) 2. έλεγχος καλής λειτουργίας , έλεγχος δηλ. της πτώσης τάσης της γραμμής που πρέπει να είναι μικρότερη από τα επιτρεπτά όρια της ΔΕΗ. Στη περίπτωσή σου, η διατομή των 2.5 mm2 είναι η καταλληλότερη. Δεδομένου δε, ότι πρόκειται για κινητήρα (έστω και μικρό), η επιτρεπέμενη διατομή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2.5 mm2 , αν και νομίζω ότι σύμφωνα με κάποια ΙΕC αυτό δεν είναι απαραίτητο... anyway.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Burned Electrician Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2009 Τι cosφ έχει το μοτέρ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2009 Ένα μοτέρ για ρολά είναι. Τι να έχει ? γύρω στο 0.8, αλλά και λίγο πιο κάτω να έχει το ενδεδειγμένο καλώδιο είναι διατομής 2.5 mm2. Πρέπει να συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες για να πάει σε άλλη διατομή (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, γειτνίαση με πλήθος ενεργών αγωγών, παράξενη όδευση, τεράστια απόσταση κλπ) πράγμα απίθανο για τη περίπτωση που περιγράφει. Αμα κάνει κανείς τους υπολογισμούς θα δει ότι μάλλον και το 1.5 mm2 μια χαρά είναι, αλλά λόγω μοτέρ πάμε σε 2.5 mm2 και έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Burned Electrician Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2009 Για να βρούμε και τη ασφάλεια, πρέπει να βρούμε και το ρεύμα. Ι(Καλωδίου) = 1,25*Ι(ονομαστικό) Από το Ι(Καλωδίου) βρίσκει και την ασφάλεια. Ι(ονομαστικό) = P(ηλεκτρικό)/[V*cosφ] P(ηλεκτρικό) = P(μηχανικό)/n ,όπου n ο βαθμός απόδοσης. το μηχανικό είναι το 0,6KW Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2009 Στις παραπάνω σχέσεις πρέπει να υπάρξει και διόρθωση αναλόγως συνθηκών εγκατάστασης. Δηλ. γειτνίαση με άλλους ενεργούς αγωγούς, υψηλές θερμοκρασίες κλπ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
patsalis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2009 Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα, έχω ένα ρεύμα έντασης 1860Α (στη χαμηλή τάση), με το ρεύμα αυτό θα πρέπει να τροφοδοτήσω πίνακα κτιρίου από το ζυγό χαμηλής τάσης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να επιλέξω καλώδια γιατί με βάση τους συντελεστές διόρθωσης καταλήγω στο ότι η μόνη λύση είναι η χρήση πολλών τριπολικών καλωδίων μεγάλης διατομής (300 mm^2). Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος έχει καλώς. Έχω ψάξει για να βρω το πρόγραμμα DOCwin αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2009 Πρέπει να τροφοδοτήσεις 1 πίνακα ?!?! τι φορτίο έχει αυτός ο πίνακας ? Προφανώς εννοείς κάποιο πεδίο (τύπος πίνακα). Τα 1860Α τα πέρνεις από τις μπάρες της χαμηλής στο δευτερεύον του Μ/Σ ? Αν θες δώσε μας λίγες πληροφορίες για την εγκατάσταση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
patsalis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2009 Το έχω βρει, βασικά αυτό που ήθελα ήταν να τροφοδοτήσω ένα πίνακα ενός κτιρίου και ο πίνακας αυτός θα τροφοδοτούσε τους υποπίνακες σε κάθε όροφο(5 ορόφοι σύνολο, 5 υποπίνακες). Στην τελική αποφάσισα να τροφοδοτήσω τους υποπίνακες κατευθείαν, χωρίς τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2009 Έχεις υποσταθμό εκεί; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα