Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

καλησπερα

 

σε οικοδομη γραφειων-καταστηματων-αποθηκων του 2009 ιδιοκτητης ενωσε και τακτοποιησε 2 καταστηματα στο ισογειο και θελει να ανοιξει παντοπωλειο λιανικης-χονδρικης.

χρειαζεται πιστοποιητικο πυροπροστασιας?

η μελετη πυροπροστασιας κατα την ανεργερση της οικοδομης εληξε μετα απο 5 χρονια. σωστα?

πρεπει να κανω μια απλη αιτηση ανανεωσης του πιστοποιητικου για ολη την οικοδομη με Υ.Δ. και να ελεγξω πυροσβεστηρες/πυροσβεστικα συστηματα σε ολη την οικοδομη?

ή πρεπει να κανω ξεχωριστη μελετη για το παντοπωλειο μονο?

 

ευχαριστώ

Δημοσιεύτηκε

Καθώς ενοποιήθηκε θέλει ξεχωριστή μελέτη για το παντοπωλείο.

Πρέπει να κάνεις και παθητική (αν δεν έχει γίνει κατά τη συνένωση) καθώς αλλάζουν πληθυσμοί, αποστάσεις, ανοίγματα κλπ

Δημοσιεύτηκε

πρεπει να κανω ενεργητικη και παθητικη μονο για το νεο καταστημα?

δε με νοιαζει που η παλια μελετη αφορουσε ολο το κτιριο?