sdim Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2017 (edited) Η γνώμη μου είναι ότι έχει καταργηθεί η υποχρέωση για μελέτη και πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε συνεργεία, οι υπηρεσίες τα απαιτούν ακόμα. Θέλω την δική σας γνώμη. Το σκεπτικό μου: ΚΥΑ 12997/145/Φ.15 (ΦΕΚ 8Β/2014) , άρθρο 1: Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. Φ 15/οικ. 1589/104/ 2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης αντικαθίσταται ως εξής: "1. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό ενεργητικής Πυροπροστασίας, οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Ο και Αα του Παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους." Στο παράρτημα Αα της ΚΥΑ 1589/104/2006 περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και τα "Συνεργεία επισκευής οχημάτων και λοιπών μηχανημάτωv πλην βαφείων, ΚΤΕΟ." Μέχρι εδώ καταλαβαίνω ότι τα συνεργεία περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην συνέχεια, διαβάζω το δεύτερο άρθρο της ΚΥΑ 12997/145/Φ.15 (ΦΕΚ 8Β/2014) και συγκεκριμένα το σημείο που αναφέρει ότι "Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της παρούσας καταργείται." Τέλος βλέπω ότι αναφέρει ότι "Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθ. Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104/ 2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης." Αυτό που συμπεραίνω στο τέλος ότι πρέπει να τηρεί ο ιδιοκτήτης τα μέσα πυροπροστασίας αλλά ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται να καταθέσει μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και χωρίς να απαιτείται το πιστοποιητικό. Ωστόσο οι υπηρεσίες συνεχίζουν να τα απαιτούν. Έχω καταλάβει εγώ κάτι λάθος ή οι υπηρεσίες; Edited Μάρτιος 10 , 2017 by sdim
arispap Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2017 Για τα συνεργεία υπάρχει η ΥΑ Φ700.1-16085-ΦΕΚ-770Β-28-03-2009 που ζητάει πιστοποιητικό πυροπροστασίας και νέα μελέτη σύμφωνα με αυτή την απόφαση εάν έχει λήξει κάποιο παλιό πιστοποιητικό με μελέτη από τις βιοτεχνίες
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2017 @Sdim Αν προσέξεις στα λαμβάνοντας υπόψη της ΚΥΑ 12997 δεν περιλαμβάνει κανένα απο τα ΠΔ περι συνεργείων αλλά αναφέρει μόνο τoυς Ν. 3325 και 3892 για βιοτεχνίες - βιομηχανίες. Συνεπώς η συγκεκριμένη ΚΥΑ 12997 δεν έχει εφαρμογή στα συνεργεία και το πιστοποιiτικό για τα συνεργεία εκδίδεται βάση της ΚΥΑ 16085/2009 που λέει ο συνάδελφος @ arispap. 1
gliout Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2017 Και εγώ με την ΚΥΑ 16085/2009 κάνω τις μελέτες για συνεργεία. Γιατί σύμφωνα με αυτήν απαιτείται πιστοποιητικό.
sdim Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2017 (edited) Το γνωρίζω αυτό, αλλά η ΚΥΑ 12997/2014 είναι μεταγενέστερη της ΚΥΑ 16085 και αναφέρει ότι "Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της παρούσας καταργείται." Επίσης η ΚΥΑ 12977/2014, στο άρθρο 2 αναφέρει "Όπου στην άνω απόφαση γίνεται μνεία των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 νοούνται οι δραστηριότητες του Ν. 3982/2011". Ο Ν.3982/2011, ο οποίος είναι επίσης μεταγενέστερος της ΚΥΑ 16085, στο άρθρο 18 (πεδίο εφαρμογής) , αναφέρει στην παράγραφο 3: "διόρθωση - ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ " "γ) Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης, τα φανοποιία και τα λιπαντήρια αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων." Edited Μάρτιος 11 , 2017 by sdim
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2017 Ο Ν.3982/2011, ο οποίος είναι επίσης μεταγενέστερος της ΚΥΑ 16085, στο άρθρο 18 (πεδίο εφαρμογής) , αναφέρει στην παράγραφο 3: 3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων αυτών: α) β) "γ) Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης, τα φανοποιία και τα λιπαντήρια αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων."
sdim Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2017 Σωστή παρατήρηση. Ο 3325 αναφέρεται μόνο στην αρχή (έχοντας υπ'όψιν...). Η τροποποίηση αφορά την 1589/104/2006 η οποία αναφέρει σαφέστατα πως ότι βρίσκεται στην κατηγορία Αα, στην οποία περιλαμβάνονται τα συνεργεία αυτοκινήτων , δεν υποχρεούται να έχει μελέτη ενεργητικής και πιστοποιητικό και επίσης κάθε διάταξη που αντιτίθεται σε αυτή είναι άκυρη. Το 2006 βγήκε ΦΕΚ που κάνει υποχρεωτική την ενεργητική σε πολλές δραστηριότητες χωρισμένες σε κατηγορίες. Το 2009 βγήκε ΦΕΚ ειδικά για τα συνεργεία που απαιτεί την ενεργητική Το 2014 βρήκε ΦΕΚ που καταργεί την ενεργητική για κάποιες δραστηριότητες της ΚΥΑ του 2006 στις οποία περιλαμβάνονται τα συνεργεία. Τώρα που ξαναδιαβάζω πιο προσεκτικά την 12997/145 "Άρθρο 2Όπου στην άνω απόφαση γίνεται μνεία των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 νοούνται οι δραστηριότητες του Ν. 3982/2011" Το άρθρο 1 τροποποιεί την 1589/104/2006, δεν αναφέρει πουθενά τον 3325/2005. Επειδή έχω χαθεί στα ΦΕΚ, θυμάται κανείς κάποιο σημείο στο οποίο να συνδέονται ο 1589 με τον 3325;
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2017 Για να τα ξεδιαλύνεις ... Για συνεργεία, πρατήρια, πλυντήρια, ΙΚΤΕΟ, κλπ. (γενικά για δ/νση μεταφορών) ακολουθείς τη ΚΥΑ 16085/2009 Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εγργαστήρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλπ. (γενικά για δ/νση ανάπτυξης) ακολουθείς τη ΚΥΑ 1589/2006 και τις τροποποιήσεις αυτής 1
LeftLane Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2017 Για να τα ξεδιαλύνεις ... Για συνεργεία, πρατήρια, πλυντήρια, ΙΚΤΕΟ, κλπ. (γενικά για δ/νση μεταφορών) ακολουθείς τη ΚΥΑ 16085/2009 Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εγργαστήρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλπ. (γενικά για δ/νση ανάπτυξης) ακολουθείς τη ΚΥΑ 1589/2006 και τις τροποποιήσεις αυτής αυτο ακριβως ισχυει 1
asxetos222 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2020 Επαναφέρω ύστερα απο καιρό το θέμα τελικά χρείαζονται πιστοποιητικό πυροπροστασίας τα συνεργεια αυτοκινητων ή απαλλάσσονται? Βρήκα στο διαδίκτυο το νομο 4512/2018 άρθρο 165 που αναφέρει '' 2. Στο άρθρο 49 του ν. 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής: «5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας οι εγκαταστάσεις συνεργείων οχημάτων με επιφάνεια μικρότερη των 2.500 τ.μ. και οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής α) της οικ. 81590/1446/Φ.4.2. (Β΄ 3002) ΚΥΑ και β) της οικ. 16085/Φ.700.1. (Β΄ 770) ΚΥΑ. οπότε δεν χρειάζονται ανανέωση τα πιστοποιητικά? 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα