stet Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2017 Προτείνω το νόμιμο που είναι το εργοταξιακό. http://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/arxiki-sundesi/ipo-anegersi-oikodomi-ergotaksiako http://www.michanikos.gr/topic/31410-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1/page-3 Έπειτα για λόγους ασφαλείας. Τι θα συμβεί αν δεν έχει ΔΔΕ ο γείτονας ή κάτι άλλο παράτυπο/προβληματικό στην ηλεκτρολογική του εγκατάσταση που δεν το γνωρίζουμε κλπ? Ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης και ο γείτονας θα τρέχουν αν συμβεί κάτι.Και ο μηχανικός γιατί να τρέχει?Θα πάρεις μπόνους για να το ρισκάρει? Ο ιδιοκτήτης θα υπογράψει υπέυθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μη εργοταξιακή παροχή ή θα κάνει ότι δεν ήξερε τίποτα και έπρεπε να τον ενημερώσεις(εννοείται γραπτά)?Ο κακομοίρης ο γείτονας που πάει να κάνει το καλό και θα βγει κουρεμένος?Και μπόνους να έπαιρνε ο μηχανικός επειδή θα του εξοικονομούσε ένα χ ποσό σε θέματα ασφαλείας καλό είναι να μην μπαίνουμε στην παγίδα αν αξίζει, συμφέρει κλπ. Αυτό είναι το κόστος και αυτό πρέπει να αποδεχτεί ο ιδιοκτήτης. Δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις για την ασφάλειά μας αλλα και των γύρω μας. Επιπρόσθετα μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα όπως αν πέφτει η ασφάλεια θα δίνει τα κλειδιά ο γείτονας όταν θα λείπει ή θα περιμένει ο μηχανικός και οι εργάτες να κλείσει το αιρκοντίσιον και την κουζίνα για να δουλέψουν? Εργοταξιακό χωρίς δεύτερη σκέψη. Νόμιμα και με ασφάλεια.
Didonis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2017 Και συμπληρώνοντας τα σωστά που αναφέρει ο stet, πρέπει να βρουν και ΧΑΖΟ γείτονα που να μη είναι συγγενής κλπ κλπ ώστε να δεχτεί να δίνει για περισσότερο από 12 μήνες ρεύμα σε νέα οικοδομή μέχρι να ολοκληρωθεί. Και να ακούει από τρυπάνια μέχρι το οτιδήποτε να βαραει, να του έρθει και κάνας λογαριασμός φουσκωμένος ακόμα για δική του κατανάλωση και να μη φωνάζει ότι το προκάλεσε η οικοδομή. Ολόκληρο σπίτι θα κατασκευαστεί, σύνδεση δεν μπορούν να πληρώσουν…. Δεν στέκουν αυτά και δεν είναι σωστή επαγγελματική πολιτική να καθιερώνεις ως κατασκευαστής παρά μόνο αν υπάρχουν ειδικές μα ειδικές σχέσεις του εργοδότη με τον γείτονα. Δείχνει λογική κατσαπλιαδικη (άποψη μου πάντα) Συνήθως κάνουμε χρήση εξυπηρέτησης από γείτονα για λίγο στην αρχή πχ αν αργεί να μας δοθεί η σύνδεση με το εργοταξιακή. Άλλο λίγο όμως στην αρχή κι άλλο ολόκληρη κατασκευή.
Mitsos Ribopaido Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2017 Προτείνω το νόμιμο που είναι το εργοταξιακό. http://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/arxiki-sundesi/ipo-anegersi-oikodomi-ergotaksiako http://www.michanikos.gr/topic/31410-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1/page-3 Έπειτα για λόγους ασφαλείας. Τι θα συμβεί αν δεν έχει ΔΔΕ ο γείτονας ή κάτι άλλο παράτυπο/προβληματικό στην ηλεκτρολογική του εγκατάσταση που δεν το γνωρίζουμε κλπ? Ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης και ο γείτονας θα τρέχουν αν συμβεί κάτι.Και ο μηχανικός γιατί να τρέχει?Θα πάρεις μπόνους για να το ρισκάρει? Ο ιδιοκτήτης θα υπογράψει υπέυθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μη εργοταξιακή παροχή ή θα κάνει ότι δεν ήξερε τίποτα και έπρεπε να τον ενημερώσεις(εννοείται γραπτά)?Ο κακομοίρης ο γείτονας που πάει να κάνει το καλό και θα βγει κουρεμένος?Και μπόνους να έπαιρνε ο μηχανικός επειδή θα του εξοικονομούσε ένα χ ποσό σε θέματα ασφαλείας καλό είναι να μην μπαίνουμε στην παγίδα αν αξίζει, συμφέρει κλπ. Αυτό είναι το κόστος και αυτό πρέπει να αποδεχτεί ο ιδιοκτήτης. Δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις για την ασφάλειά μας αλλα και των γύρω μας. Επιπρόσθετα μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα όπως αν πέφτει η ασφάλεια θα δίνει τα κλειδιά ο γείτονας όταν θα λείπει ή θα περιμένει ο μηχανικός και οι εργάτες να κλείσει το αιρκοντίσιον και την κουζίνα για να δουλέψουν? Εργοταξιακό χωρίς δεύτερη σκέψη. Νόμιμα και με ασφάλεια. Ακριβώς αυτό.... Σε ανακατασκευή πάντως και φαντάζομαι το ξέρεις συνάδερφε οτι δουλεύεται φούλ η παροχή απο γείτονα...Ασχετα αν ειναι μικρης ή μεγαλης κλίμακας εργασία.
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2018 (edited) Σε διωροφη οικοδομη οπου εχει περασει ο τελικος ελεγχος και η αδεια (2014) ληγει σε 15 μερες μπορει να γινει παραταση χρησης εργοταξιακου ρευματος ?(η να αναθεωρηθει η αδεια ως προς την ισχυν της-επ αοριστον ?) Edited Αύγουστος 30 , 2018 by KOKARADI
VirusX2 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 30 , 2018 (edited) Για την υποβολή αιτήματος χορήγησης μιας προσωρινής, με μέγιστη αρχική χρονική διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) ή έξι (6) έτη, ανάλογα με την επιφάνεια του κτίσματος με δικαίωμα ανανέωσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (εργοταξιακή χρήση) και την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια τεχνική μας υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι... https://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/arxiki-sundesi/ipo-anegersi-oikodomi-ergotaksiako Edited Αύγουστος 30 , 2018 by VirusX2
PANOS@77 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2020 Kαλημερα, σε εκτός σχεδίου θα φτιαχτούν 3 κατοικίες από οπλισμένο σκυρόδεμα( 140μ2 η κάθε μια ) και θα αιτηθω εργοταξιακό. Τι να βάλω μονοφασικό ή τριφασικό Νο1? Ποιο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κατασκευής? Ενας ηλεκτρολόγος μου λέει ότι το μονοφασικό με καλύπτει ενω ενας άλλος ότι είναι καλύτερα να βάλω τριφασικό Νο1.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2020 48 λεπτά πριν, PANOS@77 said: Κ τα δυο σε καλυπτουν ανετα , θα εβαζα 3φ καθαρα για ψυγολογικους λογους , ασ πουμε οτι βγαινουν εκτος 1 ή 2 φασεις απο την πλευρα του δεδδηε......
varonos Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2020 Τριφασικό βάλε. Θα είσαι πιο άνετος και σε θέμα εξοπλισμού των συνεργείων (π.χ τριφασικές ηλεκτροσυγκολλήσεις). Φυσικά συμφωνώ και με το σχόλιο του ΝΙΚΟΣΤΡΙ.
PANOS@77 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2020 Αυτό που μου λέτε θα κάνω. Ευχαριστώ και τους δυο για τις απαντήσεις σας!
vader Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2020 Σε μια εργοταξιακή παροχή υπάρχει ο μετρητής της ΔΕΗ και δίπλα ο πίνακας. Τώρα που η παροχή θα γίνει οριστική υπάρχει τρόπος να μείνει ο εργοταξιακός πίνακας ή πρέπει να γίνει υποπίνακας? Με άλλα λόγια επιτρέπεται η συνδεσμολογία μετρητής - εργοταξιακός πίνακας - κεντρικός πίνακας ή θα μου το κόψει η ΔΕΗ?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα