Καλησπέρα σε όλους,

καινούριος συνάδελφος και μου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες.

 

Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για την κατανομή των φάσεων μέσα σε μία εγκατάσταση που έχει τριφασική παροχή.

Και για να γίνω πιο κατανοητός θα προσπαθήσω να κάνω ερωτήματα με ένα παράδειγμα.

Έστω συγκρότημα 10 διαμερισμάτων. Για κάθε διαμέρισμα υπάρχει ξεχωριστός πίνακας διανομής και όλοι οι υποπίνακες οδηγούνται στον κεντρικό πίνακα. Έστω επιπλέον πως στον κεντρικό πίνακα υπάρχουν αναχωρήσεις για κοινόχρηστους χώρους και αναχωρήσεις για τριφασικά φορτία. Έστω κάθε διαμέρισμα έχει 2 γραμμές φωτισμού (2* 500W), 2 γραμμές κίνησης(2*1000 W), 1 γραμμή θερμοσίφωνα(2 kW), 1 ηλ. κουζίνας(4kW).

Πρακτικά η κατανομή των φάσεων πως γίνεται? Κατανέμουμε ένα διαμέρισμα σε μία φάση ( έστω τα 3 πρώτα διαμερίσματα στην R, τα 3 επόμενα στην S και τα 4 τελευταία στην Τ) ή διαχωρίζουμε τις αναχωρήσεις του κάθε διαμερίσματος στις 3 φάσεις (πχ για το πρώτο διαμέρισμα :R -> ηλ κουζίνα (4 kW), S -> 1 κίνησης + 1 φωτισμού+ θερμοσίφωνα (3.5 kW), Τ -> 1 φωτισμού+1 κίνησης(1.5 kW), κοκ για τα υπόλοιπα διαμερίσματα).

Σε περίπτωση που γίνει ο 2ος διαχωρισμός, το καλώδιο που θα καταλήγει σε κάθε διαμέρισμα από τον κεντρικό πίνακα θα είναι  3Φ χωρίς όμως να είναι συμμετρικά τα ρεύματα σε κάθε φάση του. Η επιλογή της διατομής  πως γίνεται? Θεωρείται σαν ρεύμα λειτουργίας αυτό της φάσης R ( το μεγαλύτερο φορτίο) και επιλέγται διατομή  ώστε  1,25* Ι λειτουργίας < Μέγιστο ρεύμα αγωγού (διορθωμένο με αντίστοιχους συντελεστές)?

Για τον έλεγχο της πτώσης τάσης από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τον υποπίνακα ποια σχέση θεωρούμε? Αυτή που αφορά μονοφασικά δίκτυα και ως ρεύμα θεωρούμε πάλι αυτό της φάσης R?

 

Σας ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν υπάρχει κεντρικός πίνακας.

 

Υπάρχει ο κατανεμητής της ΔΕΗ που μοιράζει στους μετρητές των διαμερισμάτων και των Κ/Χ (μονο ή τρι -φασικοί) και από τους μετρητές στον πίνακα του κάθε διαμερίσματος, με το ανάλογο καλώδιο.

Edited by antloukidis
Δημοσιεύτηκε

Θα μπορούσε το παράδειγμα να αφορά μια ιδιοκτησία, με έναν κεντρικό πίνακα και υποπίνακες.

Κάτι τέτοιο είχα κατα νου.Το παράδειγμα είναι θεωρητικό.Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πως γίνεται η κατανομή των φάσεων και η διαστασιολόγηση των αγωγών

Δημοσιεύτηκε

Και οι δυο μεθοδοι σωστοι ειναι. Εχε υποψην σου στο τριφασικό μπορεις να συνδεσεις την κουζινα σε 3φ, ώστε να εχεις καλυτερη ισοκατανομη στις φασεις.

Δημοσιεύτηκε

Και σαν ρεύμα, υπολογίζεις αυτό που προκύπει από την φασική τάση (Uφ = 230V) ή την  Uπολ.*31/2 αν έχεις τριφασική γραμμή για τον υποπίνακα ή την γραμμή ενός υποπίνακα.

Δημοσιεύτηκε

Δηλαδή την κατανομή των φάσεων την επιλέγουμε αυθαίρετα φροντίζοντας να είναι οσο πιο ισοκατανεμημένα τα φορτία.
 

Έστω ο 2ος διαχωρισμός που αναφέρθηκε παραπάνω.

 

Για τις αναχωρήσεις στο 1ο διαμέρισμα γίνονται υπολογισμοί ως :

Ιφωτ1 = 500 / 230 = 2,17 Α  (S)  ----> 3χ1.5mm^2  και έλεγχος  ΔV = 2*L*2.17*R (0,0179/1,5) *cosφ + ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1)

Ιφωτ2 = 2,17 Α (T) ----> 3χ1.5mm^2  και έλεγχος  ΔV = 2*L*2.17*R (0,0179/1,5) *cosφ+ ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1)

Ικιν1= 1000/(230*συνφ) = 4,8 Α (S) ---->3χ 2,5mm^2  και έλεγχος  ΔV = 2*L*4.8*R (0,0179/1,5) *cosφ+ ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1)
Ικιν2 = 4,8 Α (T) ----> 3χ2,5 mm^2  και έλεγχος  ΔV = 2*L*4.8*R (0,0179/1,5) *cosφ+ ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1)

Ιθερμ = 2000/230 = 8,7 Α (S) ---->3χ 4 mm^2  και έλεγχος  ΔV = 2*L*8.7*R (0,0179/1,5) *cosφ+ ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1)

Ικουζ = 4000 /230 = 17,4 Α   ®   ----> 3χ6mm^2  και έλεγχος  ΔV = 2*L*17.4*R (0,0179/1,5) *cosφ  + ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1)   

 

κοκ για τα υπόλοιπα διαμερίσματα

 

Για το καλώδιο από τον κεντρικό πίνακα προς αυτό του 1ου διαμερίσματος ο υπολογισμός ποιος είναι ?

ΙΑ1 = 7000 / sqrt(3)*400*cosφ = 11 Α --> 5χ6mm^2  και έλεγχος  ΔV = sqrt(3)*L*11*R (0,0179/1,5) *cosφ  ??

 

ή παίρνω σαν δεδομένο το μέγιστο ρεύμα που εμφανίζεται στη φάση R και επομένως

ΙΑ1 = 17,4 Α   ----> 5χ6mm^2  και έλεγχος  ΔV = 2*L*17.4*R (0,0179/1,5) *cosφ

 

Και μία ακόμα απορία  ο ετεροχρονισμός πως υπολογίζεται για την εξαγωγή της μέγιστης αναμενόμενης ζήτησης??

 

                               

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρεις απαντήσεις στις απορίες σου για τη μελέτη της γραμμής (έχει έτοιμα παραδείγματα) αλλά και για τον ταυτοχρονισμό(τον αναφέρει και ως συντελεστή ζήτησης. Κάνε εύρεση στο έγγραφο).

http://papers.uth.gr/ekp_yliko/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_6%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Πολύ καλές οι σημειώσεις ομολογουμένως

όμως δεν απαντάει στο ερώτημα πως θα επιλεγεί η μη συμμετρική τριφασική γραμμή από  τον γενικό πίνακα μέχρι τον υποπίνακα του δωματίου

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.