HaNotsri Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Καλησπέρα σε όλους, καινούριος συνάδελφος και μου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για την κατανομή των φάσεων μέσα σε μία εγκατάσταση που έχει τριφασική παροχή. Και για να γίνω πιο κατανοητός θα προσπαθήσω να κάνω ερωτήματα με ένα παράδειγμα. Έστω συγκρότημα 10 διαμερισμάτων. Για κάθε διαμέρισμα υπάρχει ξεχωριστός πίνακας διανομής και όλοι οι υποπίνακες οδηγούνται στον κεντρικό πίνακα. Έστω επιπλέον πως στον κεντρικό πίνακα υπάρχουν αναχωρήσεις για κοινόχρηστους χώρους και αναχωρήσεις για τριφασικά φορτία. Έστω κάθε διαμέρισμα έχει 2 γραμμές φωτισμού (2* 500W), 2 γραμμές κίνησης(2*1000 W), 1 γραμμή θερμοσίφωνα(2 kW), 1 ηλ. κουζίνας(4kW). Πρακτικά η κατανομή των φάσεων πως γίνεται? Κατανέμουμε ένα διαμέρισμα σε μία φάση ( έστω τα 3 πρώτα διαμερίσματα στην R, τα 3 επόμενα στην S και τα 4 τελευταία στην Τ) ή διαχωρίζουμε τις αναχωρήσεις του κάθε διαμερίσματος στις 3 φάσεις (πχ για το πρώτο διαμέρισμα :R -> ηλ κουζίνα (4 kW), S -> 1 κίνησης + 1 φωτισμού+ θερμοσίφωνα (3.5 kW), Τ -> 1 φωτισμού+1 κίνησης(1.5 kW), κοκ για τα υπόλοιπα διαμερίσματα). Σε περίπτωση που γίνει ο 2ος διαχωρισμός, το καλώδιο που θα καταλήγει σε κάθε διαμέρισμα από τον κεντρικό πίνακα θα είναι 3Φ χωρίς όμως να είναι συμμετρικά τα ρεύματα σε κάθε φάση του. Η επιλογή της διατομής πως γίνεται? Θεωρείται σαν ρεύμα λειτουργίας αυτό της φάσης R ( το μεγαλύτερο φορτίο) και επιλέγται διατομή ώστε 1,25* Ι λειτουργίας < Μέγιστο ρεύμα αγωγού (διορθωμένο με αντίστοιχους συντελεστές)? Για τον έλεγχο της πτώσης τάσης από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τον υποπίνακα ποια σχέση θεωρούμε? Αυτή που αφορά μονοφασικά δίκτυα και ως ρεύμα θεωρούμε πάλι αυτό της φάσης R? Σας ευχαριστώ.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 (edited) Δεν υπάρχει κεντρικός πίνακας. Υπάρχει ο κατανεμητής της ΔΕΗ που μοιράζει στους μετρητές των διαμερισμάτων και των Κ/Χ (μονο ή τρι -φασικοί) και από τους μετρητές στον πίνακα του κάθε διαμερίσματος, με το ανάλογο καλώδιο. Edited Μάρτιος 16 , 2017 by antloukidis
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Θα μπορούσε το παράδειγμα να αφορά μια ιδιοκτησία, με έναν κεντρικό πίνακα και υποπίνακες.
HaNotsri Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Θα μπορούσε το παράδειγμα να αφορά μια ιδιοκτησία, με έναν κεντρικό πίνακα και υποπίνακες. Κάτι τέτοιο είχα κατα νου.Το παράδειγμα είναι θεωρητικό.Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πως γίνεται η κατανομή των φάσεων και η διαστασιολόγηση των αγωγών
parth Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Και οι δυο μεθοδοι σωστοι ειναι. Εχε υποψην σου στο τριφασικό μπορεις να συνδεσεις την κουζινα σε 3φ, ώστε να εχεις καλυτερη ισοκατανομη στις φασεις.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Και σαν ρεύμα, υπολογίζεις αυτό που προκύπει από την φασική τάση (Uφ = 230V) ή την Uπολ.*31/2 αν έχεις τριφασική γραμμή για τον υποπίνακα ή την γραμμή ενός υποπίνακα.
HaNotsri Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2017 Δηλαδή την κατανομή των φάσεων την επιλέγουμε αυθαίρετα φροντίζοντας να είναι οσο πιο ισοκατανεμημένα τα φορτία. Έστω ο 2ος διαχωρισμός που αναφέρθηκε παραπάνω. Για τις αναχωρήσεις στο 1ο διαμέρισμα γίνονται υπολογισμοί ως : Ιφωτ1 = 500 / 230 = 2,17 Α (S) ----> 3χ1.5mm^2 και έλεγχος ΔV = 2*L*2.17*R (0,0179/1,5) *cosφ + ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1) Ιφωτ2 = 2,17 Α (T) ----> 3χ1.5mm^2 και έλεγχος ΔV = 2*L*2.17*R (0,0179/1,5) *cosφ+ ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1) Ικιν1= 1000/(230*συνφ) = 4,8 Α (S) ---->3χ 2,5mm^2 και έλεγχος ΔV = 2*L*4.8*R (0,0179/1,5) *cosφ+ ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1)Ικιν2 = 4,8 Α (T) ----> 3χ2,5 mm^2 και έλεγχος ΔV = 2*L*4.8*R (0,0179/1,5) *cosφ+ ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1) Ιθερμ = 2000/230 = 8,7 Α (S) ---->3χ 4 mm^2 και έλεγχος ΔV = 2*L*8.7*R (0,0179/1,5) *cosφ+ ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1) Ικουζ = 4000 /230 = 17,4 Α ® ----> 3χ6mm^2 και έλεγχος ΔV = 2*L*17.4*R (0,0179/1,5) *cosφ + ΔV(κεντρικό πίνακα -υποπίνακα Α1) κοκ για τα υπόλοιπα διαμερίσματα Για το καλώδιο από τον κεντρικό πίνακα προς αυτό του 1ου διαμερίσματος ο υπολογισμός ποιος είναι ? ΙΑ1 = 7000 / sqrt(3)*400*cosφ = 11 Α --> 5χ6mm^2 και έλεγχος ΔV = sqrt(3)*L*11*R (0,0179/1,5) *cosφ ?? ή παίρνω σαν δεδομένο το μέγιστο ρεύμα που εμφανίζεται στη φάση R και επομένως ΙΑ1 = 17,4 Α ----> 5χ6mm^2 και έλεγχος ΔV = 2*L*17.4*R (0,0179/1,5) *cosφ Και μία ακόμα απορία ο ετεροχρονισμός πως υπολογίζεται για την εξαγωγή της μέγιστης αναμενόμενης ζήτησης??
stet Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2017 Καλημέρα. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρεις απαντήσεις στις απορίες σου για τη μελέτη της γραμμής (έχει έτοιμα παραδείγματα) αλλά και για τον ταυτοχρονισμό(τον αναφέρει και ως συντελεστή ζήτησης. Κάνε εύρεση στο έγγραφο). http://papers.uth.gr/ekp_yliko/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_6%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf 1
HaNotsri Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2017 Πολύ καλές οι σημειώσεις ομολογουμένως όμως δεν απαντάει στο ερώτημα πως θα επιλεγεί η μη συμμετρική τριφασική γραμμή από τον γενικό πίνακα μέχρι τον υποπίνακα του δωματίου
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα