sdim Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2017 Απ'ότι κατάλαβα θα υπάρχει ένα ρολόι και για τα 10 διαμερίσματα. Αν είναι έτσι, θα μοιράσεις τις καταναλώσεις στις φάσεις, στον βαθμό που είναι αυτό εφικτό. Η γενική λογική είναι να μοιράσεις τα μεγάλα φορτία (θερμοσίφωνες, κουζίνες, φούρνους, κλιματιστικά, τυχόν αερόθερμα, κτλ) στις φάσεις . Αν τώρα σε καλύπτει μια φάση σε κάθε διαμέρισμα, θα βάλεις τα τρία πρώτα στην 1η φάση, τα τρία επόμενα στην 2η φάση και τα επόμενα 4 στην 3η φάση. Αν τώρα θα στείλεις στο κάθε διαμέρισμα και τις τρεις φάσεις, υπάρχουν δύο λογικές: 1. Μοιράζεις τις καταναλώσεις στις συσκευές του ενός διαμερίσματος στις φάσεις, σχεδιάζεις τον πίνακα και μετά σχεδιάζεις και τα υπόλοιπα διαμερίσματα ακριβώς με το ίδιο σχέδιο πίνακα. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα λάθους από τον εγκαταστάτη. 2. Μοιράζεις το κάθε είδος κατανάλωσης στην κάθε φάση. Π.χ. βάζεις τον θερμοσίφωνα του 1ου διαμερίσματος στην 1η φάση, του 2ου στην 2η, του 3ου στην 3η, του 4ου στην 1η, κτλ. Αφού τελειώσεις με τους θερμοσίφωνες συνεχίζεις στο επόμενο διαμέρισμα με το επόμενο μεγάλο φορτίο, κτλ. Έτσι έχεις καλύτερο ετεροχρονισμό αλλά θα πρέπει ο εγκαταστάτης να δώσει μεγάλη προσοχή στο σχέδιο του κάθε διαμερίσματος καθώς η συνδεσμολογία στον πίνακα θα είναι διαφορετική. 2