Nik, πονεμένη ιστορία η επίλυση εσχάρα πεδιλοδοκών. Ο καθένας δουλεύει κατά το δοκούν. Εγώ για υπόγειο, pilotis και 4 ορόφους δουλεύω αυτή την περίοδο 40/90/120/40. Για την διαστασιολόγηση του πέλματος πεδιλοδοκού προτέινω εναλλακτικές προσομοιώσεις με συνδυασμούς γεωτεχνικών χαρακτηριστικών και οπλισμό των στοιχείων δουλέυοντας με περιβάλλουσα. Πιο πολύ να σε απασχολεί το θέμα της προσομοίωσης παρά οι διαστάσεις.

Δημοσιεύτηκε
Αν δεν εχεις γεωτεχνικη μιλαμε στον αερα....

Εγω συνηθως μεχρι 3 οροφους κανω 30/90 ή 30/100

 

Δεν μαρεσει ο κορμος να ειναι πλατυτερος απο το υποστυλωμα...

 

Συνάδελφε, επιβάλεται ο κορμος να ειναι πλατυτερος απο το υποστυλωμα.

  • Upvote 1
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

Με Φ10/10 προβλημα σε διατμηση δεν εχω...

Γενικα 4τμ δεν εχω βαλλει..(να σου πω την αληθεια πανω απο 4οροφους υπεργειους δεν θυμαμαι να εχω κανει...

 

Επισης δεν χρειαζεται να παρεις μονοκοματο 4τμ συνδετηρα..απλα βαζεις ενα εξτρα συνδετηρα μεσα στον αρχικο....

 

 

Alexios

 

Μου εξηγεις το λογο???

Δημοσιεύτηκε

Alexios

Μου εξηγεις το λογο???

 

Δεν ειμαι ο Αlexios, αλλα δεν πειραζει:

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

(Πανεπηστιμιακες παραδόσεις)

 

ΠΕΝΕΛΗΣ=ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ=ΚΑΠΠΟΣ-ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ

 

Κεφ 11

8.1 (σελ56)

Επειδή η βασική λειτουργία συνίσταται στη διασφάλιση συνεργασίας μεταξύ των διαδοχικών υποστυλωμάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διαφορικές καθιζήσεις, οι πεδιλοδοκοι κατασκευάζονται γενικά δύσκαμπτες. Αλλά και η ανάγκη παραλαβής ισχυρών τεμνουσών δυνάμεων (άθροισμα εκατέρωθεν του στύλου ίσο με το αξονικό φορτίο σχεδιασμού) επιβάλλει τη χρησιμοποίηση μεγάλων διατομών. Το ύψους της πεδιλοδοκου είναι πάντα μεγαλύτερο από το 1/5 της απόστασης των υποστυλωμάτων, ενώ το πλάτος bo προβλέπεται μεγαλύτερο ή το πολύ ίσο προς το πλάτος των υποστυλωμάτων που εδράζονται στην πεδιλοδοκο…..

Δημοσιεύτηκε

Εξαρτάται και τα άξονικά φορτία. Εγώ π.χ. έχω αξονικα 3800 κΝ. Εσύ Terry για τι αξονικά μιλάς με το 30/90 ?

 

Μιλάω πάντα για 1.35G + 1.50Q .

Δημοσιεύτηκε

Manolis gon

 

To λεει ξεκαθαρα..

ενώ το πλάτος bo προβλέπεται μεγαλύτερο ή το πολύ ίσο προς το πλάτος των υποστυλωμάτων που εδράζονται στην πεδιλοδοκο....

 

Αλλα και παλι δεν βρισκω το λογο να το κανεις πλατυτερο αν

-εισαι οκ με τον οπλισμο (να χωραει στη διατομη)

-εισαι οκ με την τεμνουσα

 

nik μιλας για το αξονικο των υποστυλωματων φανταζομαι σωστα???

Δημοσιεύτηκε

Τωρα κοιταξα ενα τελευταιο αρχειο..

 

Υπογειο+2+σοφιτα

 

Εχω μεχρι και 900+ΚΝ

 

Αλλα για κοιτα και την τεμνουσα στη δοκο..

Μην κοιτας μονο την αξονικη του υποστυλωματος..

 

Ερωτησεις..

1. Τι κτηριο εχεις και εχει τοσο μεγαλα αξονικα στου στυλους?

2. Σε πειρπτωση που κανεις τον κορμο μεγαλυτερο απο το πλατος του στυλου τοτε στη θεση των στυλων (στους κομβους) συνεχιζεις τους συνδετηρες της δοκου ή του στυλου?????

Δημοσιεύτηκε

1. τετραόροφη + πιλοτη + υπογειο αλλά με κάλυψη ορόφου 400 μ2 + τα μπαλκόνια.

 

2. θα συνεχίσω του υποστυλώματος αν και δεν είναι πολύ σωστό.

 

Τώρα επειδή έχω καλό έδαφος δοκίμασα και με πέδιλα και συνδετήρια αλλά βγήκαν πιο πολλά μπετά έτσι...

Δημοσιεύτηκε

Τα πεδιλα ειναι καλη λυση αλλα.... τα κωνικα δυσκολα καλουπωνονται και δεν σκυροδετουνται σωστα...

 

Αλλα και παλι μεγαλ μου φαινονται τα αξονικα σου..

 

Αν συνεχισεις τους συνδετηρες των στυλων τοτε καποια απο τα σιδετα των δοκων θα ειναι σε αοπλο σκυροδεμα αγκυρωμενα...Δλδ θα βγαινουν εξω απο τον αμνδα του στυλου...σωστα???

 

nik Τι τεμνουσα εχεις στις πεδιλοδοκους σου???

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.